Dom z 2008 roku.
222m2 podłogi, 183 m2 powierzchni użytkowej, parter wysokość pomieszczeń 275, góra 230.
Ściana trójwarstwowa: keramzyt 25cm + wełna 10cm + keramzyt 10cm
Poddasze wełna 30cm, podłoga na gruncie styropian 10cm, okna 2 szybowe.
Cały czas mieszka 5 osób.
Podłogówka 100 % powierzchni (na dole gres + parkiet + wykładzina, na górze wykładzina + gres) po 10 sekcji na każdym piętrze
Piec 24kW Vaillant + zasobnik 150L
Sezon grzewczy:
Temperatura na dole 21st C (my chodzimy w krótkim rękawku, ale dziadkowie przyjeżdżający z bloków >> 24 st C w mieszkaniu; u nas marzną )
Temperatura na górze 19,5 st C
Sprzęgło na każde piętro i temperatura ustalana na podstawie czujnika temp, zewnętrznej tzw. 'pogodówki' oraz krzywych grzewczych, których parametr ustawiłem po obserwacji całego 1 sezonu grzewczego.
Temp. na zasobniku 47st. C
Zużycie gazu CO + CWU : przez ostatnie 2 lata to średnio 1800m3 za cały 1 rok (od lutego do lutego).
Dobowe w sezonie grzewczym gdy temperatura zewnętrzna oscyluje pomiędzy -3 w nocy + 3 w dzień to 6,4m3 (CO + CWU)
Teraz zimy są łagodniejsze niż np. 7-8 lat temu. Wtedy też robiłem różne wyliczenia i w ekstremalne dla naszego kraju temperatury np. 3 dni z rzędu średnia dobowa temperatura - 17 stopni to zużycie dobowe mieliśmy około 13-14m3.
Ostatni otrzymany rachunek za około 61 dni od 19 października do 22 grudnia : 1117 zł (Vat 0%) i 411m3/4507kWh.
P.S. W salonie koza Romotop 6kW (dopływ powietrza z zew.) palimy okazjonalnie około 5-6 wieczorów w miesiącu/1.5-2.0 m3 rocznie.
Tak to u nas wygląda.
Pozdrawiam