UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Bardzo częsty problem w zmiękczaczach na podzespołach BNT że blokuje się pływak i nie odcina wody i stąd ma Pan przelewanie. Inny powód to źle zaprogramowana głowica i zbyt długi poziom dolewania do zbiornika. Przy tej głowicy max czas to 14 minut Osad na dnie to bardzo częsty widok w zmiękczaczach które juz pracuje dłuższy czas - proszę sie tym nie przejmować. Czy ma Pan przed zmiękczaczem jakiś filtr wstępny mechaniczny? Podczas serwisu można spróbować po wyssaniu wody to wyczyścić lub zdezynfekować. co do tych elementów pływających to są tylko te ze zdjęcia czy jest tego więcej? Mogło coś wpaść przypadkowo? to musiało sie dostać z worka podczas sypania soli albo w inny sposób, nie ma szans żeby to się dostało z głowicy, nie wiem w jaki sposób? -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
NIe zgadzam się z Tobą! Cintropur to wysoka Jakosc i wygoda użytkowania, wcale nie są drogie i tak jak sam producent zaznacza sa jak najbardziej przewidziane do rozwiązań domowych: -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
No to teraz tylko opatentuj swój pomysł, zacznij robić wyższe kabinety jak ecowater i będziesz mógł to sprzedawać w super cenach Klienci sie na to rzucą z całego świata! Naprawdę! -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Sprawdz czy aby napewno masz 38 stopni? Za Duza rozbiezność z wodociągami i wychodzisz grubo po za normę. Możesz tez mieć kroplomierz mierzący w stopniach francuskich np Titrant i wtedy wychodzi jeszcze bardziej na Twoją korzyść Ta oczyszczalnia to jaki typ? Bo z tymi producentami to z zasady tak jest ze nie nie zgadzają bo nie chcą później sobie zawracać głowy Co do mauzera to czy tam będzie 2 czy 4 regeneracje to i tak dochodzisz do momentu ze kończy sie zbiornik i co wtedy? będzie ktoś przyjeżdżał żeby odebrać 1000litrów?? To sie nikomu nie opłaca. Zrób od razu sensowna studzienkę chłonna, ewentualnie jakaś długa rura rozsączająca. To co tam leci jest bardzo rozwodnione, nie wielka ilość i rzadko. NIe dajmy nie zwariować. Dobór zmiękczacza jeśli chodzi o pojemność zrób na podstawie tego równania: ilość żywicy X 3 : ilość stopni niemieckich = ilość wody miedzy regeneracjami. przykład: 25 litrów żywicy 27 stopni niemieckich według wodociągów, chceszzostawwc 5 stopni czyli obniżaszi 22 25x3:22=75:22=3,4m3 wody miedzy regeneracjami Przy Twoim zapotrzebowaniu minimalnym 8 m3 i max 12m3 masz średnio 2,5-3 regeneracje po około 120-130 litrów i 3kg soli na regeneracje I tak nie ma co przeciągać tego czasu bo nie chcemy żeby regeneracja była rzadziej niż co 2 tyg (cele higieniczne złoża) Jeśli chodzi o nadciśnienie to bezwzględnie musisz mieć osmoze bo Twoja woda z wodociągów ma juz 60 mg sodu a po zmiękczeniu 22 stopni powstanie oko 180 mg sodu czyli razem juz masz ponad normę dopuszczona w wodzie bo 240mg -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Przesadziłes z tymi 50 litrami do butli 10x54!! max to 40 litrów żywicy a jeśli podsypane żwirkiem to około 35-37 -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Juz wiem w jaki sposób nabiłeś sobie tyle tych postów, zawsze Twoje musi być na końcu... ale jak chcesz to Ci pomogę w podbijaniu więcej i tez bede odpisywał na twój każdy post.... do momentu aż się wszyscy stąd wyprowadzą i wtedy będziesz już pisał sam ze sobą -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
A jaka jest dawka dla osoby chorej na serce i mającej dietę niskosodową? Zapewne w wolnych chwilach pomiędzy odpowiadaniem na każdy post na tym forum masz tez fuchę kardiologa A ilu jest na świecie ludzi którzy maja wadę serca i o tym nie wiedzą a handlowcy tacy jak Ty sprzedają im filtry i o tym nie mówią? Naprawdę nie musisz reagować na każdy mój wpis na tym forum! Nie bój sie nie mam tyle czasu co Ty żeby reagować na każdy wpis, każdego.... nie zabiorę Ci Twojej najwspanialszej pozycji na tym forum -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Masz bardzo twarda wodę! 25dH(stopni niemieckich) to jest około 450mg CaCO3 Każde 100 mg CaCO3 zamieni się na 46mg sodu co oznacza ze po Twojej Wodzie będziesz miał ponad 200mg Sodu. Dopuszczalna dzienna dawka dla człowieka to 200 Weź pod uwagę że woda juz w sobie ma tez sód i dostarczamy go dużo w pożywieniu zatem żeby nie narażać siebie i swojej rodziny na choroby kardiologiczne i problemy z otyłością powinieneś zamontować po zmiękczaczu filtr osmotyczny który zdejmie ten sód i wodę spożywczą będziesz miał bezpieczną. Kolejna sprawa musisz tez od razu wiedzieć ze nie pozbędziesz się w 100% osadów bo kamień kotłowy zastąpisz osadem sodowym, bardziej biały i sypki, łatwiejszy w zmywaniu ale będzie! Co do doboru zmiękczacza to nie ma co przesądzać ze zbyt dużymi pojemnościami żywicy. Wybierając butle 25 litrową oznacza to ze przy Twojej twardości Zmiekczacz będzie się regenerował co 3m3 wody. Masz 3 osoby w rodzinie wiec zużycie średnie dzienne to 300 litrów czyli regeneracja będzie co 10 dni czyli 3 razy w miesiącu. Nie ma co rzadziej bo złoże żeby zachowało higienę i żeby posłużyło dłużej powinno się max co 14 dni regenerować. Koszt dla butli 25 litrowej w Twoim wypadku to będzie: - 3 regeneracje w miesiącu - 400 litrów wody do ścieków - 10 kg soli - to przy obecnych cenach soli w supermarkecie to 26 Pln miesięcznie. Wybierz sobie ładny kompakt z dużym kabinetem na sól dzięki temu nie będziesz musiał tam za często zaglądać. Wszystkie zmiękczacze działają tak samo i w przypadku wymienionych przez Ciebie płacisz za marketing i gadżety w postaci wifi... z których i tak później nie korzystasz. Spokojnie dasz rade mieć super Zmiekczacz w przedziale cenowym 2500-3500 Pln Powodzenia -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Filtracja na poziomie 100 mikronów to żadna filtracja, wszystko przelatuje przez takie wkłady. Zrób sobie test i załóż do korpusu filtr 20, 5 i 1 mikron i zobaczysz jak bedą wyglądały takie wkłady po 6 miesiącach... wtedy zrozumiesz zasady mikronażu wkładów. Zmiękzcacz czy jakiekolwiek inne urządzenie które jest zapchane i nie dopłukane zmniejsza swoje zdolności -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Wszystko zależy w którym miejscu stosujesz filtr. Jeśli jako pierwszy np. przed mulxtistacją to Cintropur Nw25 będzie lepszym rozwiązaniem niż zwykły korpus. Wyższa wytrzymałosc na skoki ciśnienia, widzisz naocznie co dzieje nie w wodzie, robiąc zrzut na pełnym ciśnieniu jesteś w stanie naprawdę dobrze opłukać rękaw wewnętrzny bez jego wymiany. Wiadomo ze co jakiś czas należy ten rękaw wymienić ale napewno rzadziej niż zwykły wkład piankowy czy sznurkowy. natomiast jeśli chcesz zastosować filtr mechaniczny np przed lampa UV a wcześniej masz kolumna lub kolumny filtracyjne to wystarczy w tym miejscu zwykły korpus bo ten wkład będzie praktycznie nie zabrudzony i nie trzeba go dopłukiwac. Ja zawsze preferuje BIG BLUe od zwykłych mniejszych korpusów naturowych. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Te mniejsze korpusy przy dużych skokach ciśnienia potrafią napompować się jak piłka plażowa i pękają co równa się zalaniu pomieszczenia. Big Blue maja większa powierzchnię filtracji a także większą pojemność wkładów węglowych, mają większe przepływy, nie tłumią ciśnienia, i są bardzo odporne. Oczywiście ciężko BIG BLUE montować pod zlewem ale juz w kotłowni czy garażu polecam bardziej. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
10x54 możesz maksymalnie nasypać 40 litrów złoża.... to za małe urządzenie na te żelazo i będzie wymagało ciągłej regeneracji Zmiekczacz może być na złożu jonowymiennym NIe wiem kto Ci wpycha te ofertę ale pchasz się w kłopoty i wydatki.... mam bardzo dużo takich osób które przychodzą juz po fakcie z nie działającymi urządzeniami i wtedy jest Panie ratuj Abstrahując od powyższych kwestii jak chcesz rozwiązać kwestie popłuczyn? Bo do POŚ nie wlejesz w studzienkę chłonną to podcinanie gałęzi na której siedzisz -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Napowietrzanie poprzez butlę nie zda egzaminu. One się sprawdzają przy naprawdę nie wielkich przekroczeniach. Przy takich wysokich stężeniach żelaza i twardości ilość popłuczyn będzie bardzo duża i nie da się tego oszukać. Czym większa butla i więcej złoża tym rzadsza regeneracja ale za to potrzeba więcej wody i regeneratu. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
@andrzej0075 Twoja sytuacja to czesto powtarzający się przykład braku holistycznego podejścia do wody. Nie martw się to nie Twoja wina. Każdy kto buduje dom i decyduje się na własną studnię powinien podejść do tego w przemyślany sposób czyli: 1) kopiemy studnie 2) badamy wodę 3) dobieramy technologie uzdatniania 4) dobieramy składowe całego układu zasilania budynku (pompa, rodzaj hydrofora, lub falownik) biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i ilość punktów poboru wody 5) dobieramy rodzaj kanalizacji (dostosowując ją do rodzaju regeneratów i ilości popłuczyn) U Ciebie mamy niepełne badania wody w którym zwłaszcza brakuje wyników bakteriologicznych. Masz ograniczone metody uzdatniania ze względu na brak naczynia hydroforowego i zamontowany automat. Oprócz tego, że woda jest mocno zażelaziona to jest dodatkowo bardzo twarda. Jeśli wybierzesz za małe urządzenia to będziesz miał bardzo duży koszt eksploatacji ze względu na częstotliwość regeneracji. Przy tak twardej wodzie efektem ubocznym będzie wysoki poziom sodu ponad dzienną normę zalecaną dla człowieka przez co koniecznym będzie zamontowanie do wody pitnej systemu odwróconej osmozy. NIe wiemy nic o rodzaju instalacji, o wydajności pompy i zapotrzebowaniu więc mogą okazać się kolejne przeciwności losu Rozwiązanie jakie ja widzę to uzdatnianie na 2 kolumnach filtracyjnych i wybudowanie dodatkowego odstojnika na popłuczyny. Przy odpowiednim zwymiarowaniu urządzeń nie musi to być bardzo uciążliwe i kosztowne w eksploatacji ale koszt początkowy będzie wysoki. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
GpM to galon per minute (galony na minute) 0,5 Gpm to oznacza ze w czasie jednej minuty urządzenie będzie dolewało 1,9 litra wody Jeśli masz zaprogramowany czas dolewania na 10 minut to urządzenie doleje do zbiornika 19 litrów wody. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
W zależności od urządzenia przyjmuje się ze na każdy litr żywicy jonowymiennej potrzeba około 130 gram soli czyli przy klasycznym zmiękczaczu 25 litrowym będzie to około 3,2 kg na regeneracje. Ty masz ustawioną podwójną dawkę zatem koszt eksploatacji będzie x2 Do przeprowadzenia prawidłowej regeneracji potrzeba około 5 litrów wody na każdy litr żywicy, zatem cała regeneracja przy klasycznym 25 litrowym zmiękczaczu wykorzysta około 125 litrów wody. To ile zużyjesz soli i wody w skali miesiąca zależy od twardości wody surowej. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
1) rozwiązanie o które pytasz to jest tak zwany MIXING... - w USTM PRIMO masz głowice BNT, która posiada po lewej stronie patrząc od frontu takie pokrętło, które jak jest wkręcone na maksa w głowice to daje miękką wodę, wykręcanie tego pokrętła w prawa stronę zgodnie ze wskazówkami zegara powoduje ze możesz domieszać do wody uzdatnionej wodę surową i w efekcie osiagnac maksymalnie 5dH - pamiętaj ze taka czynność może spowodować osadzanie nie kamienia na armaturze, szybie prysznicowej lub w czajniku - w WEBER masz głowicę RX która na bypassie ma takie duże pokrętło z cyferkami i zwiększając cyferki dodajesz coraz więcej wody surowej i mieszasz. Gdybym ja wybierał to wolałbym WEBERA...bo na ten model USTM dużo użytkowników narzeka UWAGA dla czytających nie można używać MIXINGU jeśli się ma wodę ze studni która ma przekroczenia parametrów wody bo wtedy uzdatnioną wodę ponownie zanieczyszczamy 2) jest prosty algorytm który używamy w naszej pracy to ustalania ilości wody pomiędzy regeneracjami: ILOSC ZYWICY x 3 : twardość wody w stopniach niem dH = ilość wody w m# pomiędzy regeneracjami W Twoim przypadku będzie to wyglądało tak: dla zmiękczacza który ma 20 litrów żywicy i Twojej twardości wody 20dH 20 X 3 : 20= 3m3 dla zmiękczacza który ma 25 litrów żywicy i twoją twardość wody 20 dH 25 X 3 : 20 = 3,75m3 Jak widać różnica nie jest jakaś bardzo wielka, programując głowice sterującą zawsze pozostawiamy zapas i ustawiamy mniejsza ilość niż wychodzi nam z algorytmu. Reasumując: Przy założeniu ze będziesz miesięcznie używał 7m3 wody a kiedyś w przyszłości 10m3 to kupując Zmiekczacz z 25l żywicy w pierwszym przypadku będziesz miał 2-3 regeneracje, a w drugim 2 regeneracje w miesiącu. To naprawdę nie wiele. Dodam ze żywica powinna pomimo mniejszej ilości zużytej wody być regenerowana co 14 dni żeby zachować higienę pracy.To wymuszamy trybem CZASOWYM. Na koniec napisze ze przyjmuje nie na 1 osobę około 100litrów dziennie - jak masz teraz 3 osoby to jest ok 300 x 30 dni to wychodzi 9m3 przy 4 osobach wychodzi 12m3.... musisz zweryfikować jeszcze raz swoje założenia -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
1) jeśli mówimy o wodzie która ma duże przekroczenia żelaza i manganu to głowicę należy czyścić najrzadziej 1x na rok.... profilaktyka powoduje że wydłużasz żywotność całego systemu, począwszy od złoża, przez głowicę i inne elementy składowe - domyślam się że takiego serwisu nie miałeś od nowości... wezwij do siebie serwisanta ale takiego który pracuje na Autotrolu a nie takiego który przyjdzie i będzie się tam u Ciebie dopiero uczył i doktoryzował 2) przyczyn dlaczego woda zaraz po regeneracji leci słona i żółta może być naprawdę wiele i dopiero będąc na miejscu może się okazać coś o czym nam teraz nie mówisz a ma wpływ na sytuacje. Jeslii masz podłączony przezroczysty wąż do popłuczyn to popatrz podczas regeneracji czy w ostatnich cyklach regeneracji leci woda przezroczysta czy żółta. Mozesz mieć w głowicy pozapychane odpływy i trzeba je wyczyścić, mogą być za krótkie nastawy i zwyczajnie złoże się nie dopłukuję... tak jak wcześniej pisałem według mnie to jest za mała ilość złoża, i za mała butla na taką ilość przekroczeń żelaza. Jeśli masz za mała szybkość płukania wstecznego to nie będzie się dopłukiwało. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Hej Robert, 1) zdolność złoża Dla 35 litrów złoża ECOMIX A jakie deklarujesz i ilości zanieczyszczeń jakie podałeś zdolność miedzy regeneracjami to 2,5m3 Bezpiecznie jeśli złoże będzie się regenerowało maksymalnie co 2 m3. Wtedy masz gwarancje że da radę. Jeśli jest tak jak piszesz ze po regeneracji woda jest ok, a dopiero po jakimś czasie leci żółta to znaczy ze złoże może być juz zdegradowane i zbyt długi jest czas pomiędzy regeneracjami, drugi powód to że złoże się nie dopłukuję (przyczyna: czasy płukania, wymagany serwis głowicy -nie doczyszczone inżektory,) Poniżej link gdzie pokazane jest jak zadbać o serwis głowicy: 2) cykle płukania tutaj wrzucam Ci link do PENTAIR UNIVERSITY gdzie w jasny sposób masz pokazane jak programuje sie Twoja głowicę(czasy płukania): Masz tam podane nastawy- ja bym testowo zaaplikował w Twojej sytuacji. 3)dobór urządzenia !!!zaznaczam, że to jest moja własna opinia oparta o doświadczeniu praktycznym i nie jest to dobór urządzenia!!!! Przy takich przekroczeniach żelaza, manganu i twardości, (brakuje nam wyników amoniaku i utlenialności) wybór wyłącznie złoża multifunkcyjnego i to jeszcze na tak małej butli i małej ilości złoża jest sporym nieporozumieniem. Takie urządzenia padają juz po około 2 latach. Rozwiązaniem właściwym jest albo przewymiarowanie butli i zaczynamy co najmniej od 13-tki, ale ja jestem zwolennikiem postawienia 2 kolumn. W pierwszej klasyczny odżelaziacz w zależności od rodzaju hydroforu i rodzaju kanalizacji, a 2 stopień multifunkcja która doczyści przerzuty żelaza i manganu a dodatkowo zmiękczy wodę. Takie dwustopniowe stacje pracują latami. 4) przedwczesna regeneracja możliwe przyczyny: - wybrana opcja czasowa która następuje szybciej niż objętościowa - wadliwa turbinka odmierzająca ilość wody - wybór przepływomierza Możliwe rozwiązanie - zresetować sterownik: A Nacisnąć i przytrzymać przez pięć sekund (kwadrat) i (strzałek w dół) Wyświetlą się H0 i ustawiona ilość żywicy. B Jeżeli wyświetli się wartość historyczna inna niż „H0”, użyć (strzałka do góry) , by przewinąć ustawienia aż do pokazania się „H0”. C Aby zresetować sterownik, nacisnąć i przytrzymać przez pięć sekund (kwadrat) Sterownik zostanie przywrócony do stanu bez programowania. D Należy wszystko zaprogramować od nowa. Jeśli to nie pomorze to najprawdopodobniej problem mechaniczny - trzeba zdiagnozować na miejscu. -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Panie Wojtku, Nie mam siły się z Panem przekomarzać i chyba nie wnosi to nic dobrego dla tego forum. Nie odpowiedział Pan na moje prośby o wytłumaczenie co by Pan zrobił z popłuczynami z filtra czy z dezynfekcji. Nie odpowiada Pan rzetelnie na wszystkie pytania tylko wybiera sobie te, które są dla Pana najwygodniejsze Wyciągnął Pan z kontekstu wiele moich wypowiedzi przeinaczając ich treść i znaczenie sugerując tym samym innym forumowiczom że moje propozycje były nie właściwe. Napisał Pan wielokrotnie ze ja komuś coś nakazałem: nakazałem chorować studnie, nakazałem wlać podchloryn do ogródka, nakazałem stosować CRISTAL RIGHT, nakazałem kupić butle 12x52 i inne. To jest nieprawda, nie umie Pan czytać ze zrozumieniem. BARDZO DUZO RZECZY PAN UOGÓLNIŁ! Nie ma Pan życiowego podejścia. Demonizuje Pan większość rzeczy ale to jest zwyczajnie spowodowane brakiem doświadczenia praktycznego a jedynie poparte teoretycznymi domysłami. Domyślam się ze z racji pełnienia zawodu jak Pan to nazwał "służbowo, sprawdzam innych" rutyna spowodowała że traktuje pan wszystkich z góry i traktuje protekcjonalnie. Łatwo wykazuje się czyjeś błędy , a może i nawet za to wystawia mandaty ale proszę samemu napisać o swoich błędach, stać Pana na to? To Pan od samego początku zaatakował mnie, obnosząc się z tym że są to szorstkie odpowiedzi i próbując od razu ustawić mnie w swoim szeregu. Nie próbował Pan znaleźć pola do dyskusji tylko od razu wytoczył Pan działa że wszystko co ja napisałem jest złe, a wszystko co Pan napisał jest właściwe. Myślał Pan ze jak napisze żebym się nie obrażał to bede stał grzecznie i przyklasnę Panu? Niech sobie forumowicze sami ocenią i wyciągną wnioski z tej naszej polemiki. Moje stanowisko jest takie: 1) ludzie którzy tu przychodzą szukają rozwiązania na swoje problemy z wodą 2) zakładam że sugestie które tutaj otrzymują dalej weryfikują lub zanoszą swoim serwisantom/instalatorom/monterom/hydraulikom/obsługującym ich firmom i nikt rozsądny po przeczytaniu "zainstaluj to" nie biegnie do sklepu i nie kupuje z półki pierwszego lepszego uzdatniacza i nie montuje go tak po prostu 3) uzdatnianie to jest proces na który wpływ ma wiele czynników - jeśli przychodzi do mnie konkretna osoba z badaniami wody lub bez, prowadzę taką osobę po sznurku zgodnie z zasadami sztuki i etyka zawodową, w którą wpisane jest zawsze skuteczne rozwiazanie problemu klienta, w poszanowaniu dla środowiska, jego sąsiadów i budżetu!!! 4) działam w branży 24 lata, mam tysiące zadowolonych klientów, którzy korzystają z moich usług, co więcej polecając dalej moje usuługi 5) każdy kto zwróci się na tym forum do mnie publicznie czy na priv otrzyma bezpłatnie poradę jak ja bym rozwiązał problem z wodą, bazując na moim i wielu moich kolegów doświadczeniu bez żadnego teoretyzowania, tylko "żywe mięcho" i zdjęcia. 6) sugeruję żeby nie brać za pewnik to co napisze ja bądź użytkownik czystfesrodowisko bądź ktokolwiek inny ponieważ te forum nie daje możliwości weryfikacji kompetencji, każdy może w internecie być kim chce i udawać znawcę tematu - jeśli ktoś zapragnie zobaczyć moje referencje to ja się z nim chętnie umówię, spotkam, porozmawiam, pokaże dokonania i opinię moich klientów Pozdrawiam Wszystkich i z Panem czystfesrodowisko konczę polemikę -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Ze względu na wojnę brakuje dostaw soli z Ukrainy i Białorusi, a Polskie kopalnie podnoszą ceny. Dodatkowo poszedł do góry mocno transport i to ma wpływ na ostateczne ceny. Zapewne chęć zarobienia większych pieniędzy korzystając z wymówki "bo inflacja" tez ma tutaj swój czynnik. Sól drożeje i nie zanosi się żeby było taniej. Ceny zmieniają się co kwartał i juz chodzi słuchy ze bedą kolejne podwyżki. Zatem lepiej sobie zrobić zapas -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Ja tylko chciałbym się upewnić czy na dobre forum trafiłem bo w tytule widzę UZDATNIANIE-WODY-doradzę-w-sprawie-doboru-urządzeń , natomiast największe epopeje są na temat egzekwowanie przez urzędy składu ścieków po oczyszczeniu ? To zapewne jest kolejny powód dlaczego te forum tak wolno się rozwija. Ludzie którzy potrzebują konkretnej porady widzą zamiast rozwiązań w uzdatnianiu jak jeden gość opierdziela drugiego za to ze ten dał konkretne rozwiazanie, a tamtemu nie spodobało się ze nie zapytał o 100 innych kwestii, nie rozpisał elaboratu , nie uzyskał 150 pozwoleń, a najgorsze ze się nie przywitał i jeszcze przy tym wszystkim się wylansował i chce szybko zarobić pieniądze... boże drogi jak to musi boleć, jakie to ciężkie Zycie ma Pan Wojtek skoro tylko takich złych ludzi spotyka na swojej drodze "służbowej" kariery. (Kiedyś tak kanarzy gnębili ludzi w autobusach) Najsmieszniejsze jest to że teraz inny użytkownik forum musi się wstawiać za tym "branżystą" żeby Pan Wojtek dał mu szansę, tak jakby Pan Wojtek był właścicielem forum, tylko on się znał na wszystkim i teraz wszyscy się muszą mu kłaniać Ja się pytam czemu Pan Wojtek mądra głowa sam nie dał rozwiązania użytkownikowi który go potrzebował????? Moze dlatego ze się zwyczajnie nie zna? A może ze strachu ze inni beda się mogli doczepić jakiejś malutkiej niescicłosci i wyjdzie ze Pan Wojtek oprócz przypierdzielania się nic innego nie potrafi Kończąc ja poproszę największego znawcę, guru, właściciela forum pana Wojtka vel czyste Środowisko żeby dał rozwiązania na wszystkie kwestie które zakwestionował w moich postach oraz teraz Pana inżyniera H2O.... tak , chce usłyszeć gdzie Pan mądrala zlewa popłuczyny po dezynfekcji studni, jak Pan mądrala uzdatni wodę i o co zapyta i co jeszcze dobada u użytkownika Danielko.... i czy z tymi działaniami wyrobi nie do końca 2025 ? -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Hej Jakub, Nie bierz udziału w tej gównogburzy wysłanej prze forumowicza Czysesrodowisko, proszę Cię. Jasne jest że CR nie jest na Organikę, a pozostałe media tak. Pracujemy na tych złożach na codzień i to wiemy. Case był taki ze forumowicz Danielko poprosił o dobór i wstawił takie dane: "Hydrofor: Wimest AW-300, ocynkowany Ilość osób: 3 Ilość bakterii: 34 jtk (norma wg sanepidu dla wody z kranu to 200 jtk) Bakterie coli: brak Jon amonowy: 0,18 mg/l NH4+ Żelazo: 770 μg/l Mangan: 119 μg/l Twardość ogólna: 245 mg/l CaCO3 Zapach: akceptowalny Nie posiadam więcej parametrów." I doskonale widać z nich że jest akceptowalny zapach, małe przekroczenia żelaza, manganu amoniaku i twardości. Brak bakterii a te które Danielko opisał jako 34 to zapewne mikroorganizmy skoro dodał ze norma to 200 dla konsumentów. taka ilość jest nieznacząca bo równie dobrze może być z kranu a nie z wody. Takich badań podobnych miałem w rekach bardzo dużo i jasno wynika z nich ze nie ma w tej wodzie organiki. Po za tym trochę psychologii w naszej pracy jest tez potrzebne i wiemy ze człowiek który przychodzi żeby mu pomóc w sprawie uzdatnienia wody na samym początku mówi co jej dolega. Danielko napisał ze woda nie śmierdzi i nie napisał ze jest mętna i ma żółta barwę od początku dlatego uznałem ze nie ma w wodzie problemu ze zw. organizcznymi I idealnym rozwiązaniem na to będzie multifunkcja która przy tak małych przekroczeniach będzie bardzo żywotna i jest to najbardziej ekonomiczne rozwiazanie dla klienta. Wszystko poprzedziłem chlorowaniem co dodatkowo zabezpiecza klienta i jego instalacje. Dlatego napisałem o wszystkich możliwych złożach multufunkcyjnych żeby później nikt nie posadził mnie ze promuje jedno rozwiazanie i coś chce komuś sprzedać. Na koniec nie pisałem ze ma kupić ode mnie urządzenie tylko kiedy będzie juz miał takie, to w przypadku programowania głowicy i nastawów mogę użytkownikowi pomóc bezzobowiazujaco. To ze napisałem żeby zgłosił nie na priv to dlatego ze każdy użytkownik ma inne parametry wody i nastawy są zawsze dostosowane do tego konkretnego miejsca wiec po pierwsze nie chciałem publicznie pisać wartości żeby potem ktoś bezwiednie ich nie przepisywał a po drugie nie chciałem zaśmiecać forum wpisami które nic nie wnoszą dla innych potrzebujacych tak jak to obecnie robi @CZyste środowisko. Ja nie szukam tutaj poparcia u Ciebie jedynie chce wytłumaczyć ze czyste środowisko naciągnął rzeczywistość i dodał wiele "swoich prawd" które nie miały miejsca w moich wypowiedziach, podobnie jak robi to teraz dalej pisząc ze ja kazałem komuś wlewać podchloryn do POŚ. Pozdrawiam -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
@czystesrodowisko Wcale mnie nie dziwi, że te forum wolno się rozwija skoro ma takiego hamulcowego jak Ty! Nie interesuje mnie Twoja osoba i Twoje pouczenia jak mam pisać posty. Dla mnie słabe jest że najpierw wysuwasz teorie a później nie będąc do końca ich pewnym, szukasz poparcia na swoje wypowiedzi u innych forumowiczów. Samo to że chwalisz się ze jesteś służbistą który kontroluje innym gwarancje na piśmie budzi moją odrazę i niechęć bo wg. mnie nie masz w ogóle pojęcia praktycznego a jedynie teoretyczne. Ludzie są zmęczeni takimi gadającymi głowami, naprawdę! NIe mam zamiaru dawać Ci paliwa do pisania kolejnych postów ponieważ ludzie którzy tu przychodzą nie szukaja tego typu lektury tylko prostych, sensownych podpowiedzi i nakierowania ich żeby mogli rozwiązać swoje problemy z uzdatnianiem wody. Cokolwiek po tym napiszesz nie odpowiem Ci, w ogóle mnie to nie interesuje. Ale dziękuję Ci że dzięki Tobie podbiłem sobie trochę punktów -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
Tomasz Bykowicz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
@CZYSTESRODOWISKO Nie ma w moim wpisie żadnych uproszczeń ponieważ ja potrafię czytać pomiędzy wierszami. Skoro Pani pisze ze używa ECOMIX C który jest regenerowany solanką to jestem na 100% przekonany że sama sobie tego rodzaju ecomixa nie wymyśliła tylko doradził jej ktoś kto widział badania wody a ponieważ tam nie ma informacji napisanych dla laika to musiał to być ktoś kto się na tym zna i by Pani nie lał popłuczyn proregeneracyjnych jonowymiennika do POŚ. Jak widać pod Twoim postem Pani sama to potwierdziła czyli MOJE "uproszczenie" okazało się słuszne Swoją drogą mam całą rzesze klientów którzy dodają i solankę i nadmanganian do POŚ.... wszystko zależy od wielu czynników typu: czestotliwosc i czas regeneracji, rodzaj POŚ, uzupełnianie biopreparatów itp itd. Serwisujemy takich klientów od wielu lat i nie zgłaszają pogorszenia się pracy POŚ. Podkreślam że wszystko musi być obliczone i przetestowane.