  1. Hej,

    I jak się sprawuje pompa Samsung?

  2. A jest Pan w stanie wskazać do jakiej minimalnej mocy moduluje się pompa i jakie jest minimalne zużycie prądu? Bo od tych kwestii rozpocząłem temat, a teraz jest idealna pogoda na takie dociekania. A co pompa potrafi, to trzeba iść w zaufanie na papierze. Brał Pan 1-dno czy 3-fazową pompę? Samą jednostkę zewnętrzną czy ze zintegrowanym zbiornikiem CWU? Mam jeszcze pytanie co do temperatury grzania wody bez użycia grzałki. Bo tutaj samsung podaje trochę sprzeczne informacje. Z jednej strony maksymalna temperatura przy pompie EHS HT mono quiet to 75 stopni, a z niektórych papierów wynika że 55 stopni. Jaka jest prawda? W jakim obszarze Polski montował Pan pompę? Jaki jest koszt uruchomienia przez serwis? Czy konieczne są coroczne przeglądy serwisowe? Pozdrawiam.
  3. Na jaki model się Pan zdecydował? Problem w tym że nawet montażyści "dedykowani" przez Samsunga preferują raczej Panasonica, mitsubishi czy daikina. Żaden z których rozmawiałem nie montował jeszcze nowego Samsunga. Pan już po montażu czy przed?
  4. Pewnie masz rację. Do wyliczeń w CW podszedłem rzetelnie, więc obstawiam że tutaj nie powinno być problemu.
  5. Ok. To jaki margines błędu ma cw względem ozc? Bo może się okazać że przy jednym i przy drugim wyjdzie wynik który da finalnie jednakowy dobór....
  6. Czyli widzę że na temat pompy z tytułu posta nic się już nie dowie...
  7. Panowie wracając do tematu samsunga EHS mono quiet rozumiem że w temacie informacji na jej temat susza i muszę postawić na Panasa T-cap....
  8. Cudo z zeszłego roku: https://galmet.com.pl/pl/aktualnosci/galmet-na-instalacjach-2022
  9. Wyliczeń grzejników dokonałem sam, I znaczenie przewymiarowałem w stosunku do tego co miałem proponowane prze "fachowców". Dlatego w temacie zadałem pytanie o najniższe moce, ponieważ przy dylemacie czy 9 czy 12 kw, w momencie gdy obie pompy modulują do tych samych poziomów, można wziąć większą.....
  10. Z drugiej strony dokładne wyliczenie zapotrzebowania na moc (np. 10,45) nic mi nie da bo i tak będę musiał oscylować wokół 9 i 12kw, jak chcę T-capa, bo 10,45 nie ma......
  11. Zawór termostatyczny mam przed samą podłogówką, bo na tym pionie na którym doprowadzana jest woda do podłogówką są jeszcze 3 kaloryfery
  12. Tz założyłem 45 lub 40st. Teraz już dokładnie nie pamiętam.
  13. Przeliczalne wg tabeli producenta kaloryferów biorąc pod uwagę wyliczone wcześniej zapotrzebowanie dla każdego z pomieszczeń
  14. Generalnie wszyscy którzy dobierali pompę przy robieniu wycen, dawali 9 lub 12 kw. Ja na początku byłem nastawiony na 12kw. Jedna z firm stwierdziła że 12kw to za dużo i będzie taktowała. Z tutaj zadanego tematu wynika że w tym względzie nie miał racji. Wracając jeszcze do kaloryferów - dobrane są zdecydowanie większe niż te które proponowali sprzedawcy. A jakie zapotrzebowanie na moc CWU przelicza się na jedną osobę? Bo tutaj są chyba jeszcze większe rozbieżności niż przy CO.
  15. Grzejniki są przewymiarowane, ale raczej nie będzie jednakowa temperatura dla obu układów. Grzany bedzie bufor 300l z którego wyjdzie jednakowa temperatura na wszystkie układy, bo przed samym rozdzielaczem na podłogówkę mam założony regulator temperatury (czy jak to się tam nazywa) który obecnie puszcza na podłogę ok 33 st.
  16. Buderus to niby Vaillant, ale przy pompach powietrz-woda to chyba nie za bardzo....
  17. Nawet niektórzy "fachowcy" zalecali skorzystanie ze strony ciepło właściwe. No i, jak mi się wydaje, do mocy obliczonej na CO, należy jeszcze dodać na potrzeby CWU.
  18. Pod jakie parametry mam dobierać? Wcześniej dobierali mi moc pompy "fachowcy" którzy albo podawali 9 albo 12kw. Brałem pod uwagę tylko T-capa. Czasem zdarzało się że ktoś próbował sprzedać High Performance. Podana moc jest na podstawie wyliczenia na stronie ciepło właściwe.
  19. Jak już wcześniej pisałem - resublimacyjnej nie biorę pod uwagę. To tylko w ramach ciekawostki. Na 90% pójdzie t-cap, bo na temat Samsunga EHS Mono Quiet pewnie nie znajdę info które chcę, a wydawać tyle na kota w worku to trochę drogie ryzyko.....
  20. Gdyby do obliczania COP w pompach powietrze-woda doliczać straty za proces włączania i wyłączania, oraz odmrażania, obstawiam że COP wyszedłby znacznie gorzej niż to co podają.... Ponadto pompa resublimacyjna nie wchodzi u mnie w grę, więc wspominanie o niej to bardziej w ramach ciekawostki.
×
×