  1. Ława jest 40 na 80 zalana betonem B25 zrobili tez podsypkę ze żwiru na pare cm. Niestety chudego betonu nie dawali. Zbrojenie pod słupy już tak zostało…
  2. Zbrojenie podłużne (główne) jest zrobione z fi10. Poprzeczne (strzemiona) fi 6 karbowane. Zakłady gięte na rogach fi 10. Słupy które wychodzą z ław fi10. Zamienione jest podłużne czyli główne
  3. Witam Mam problem odnośnie zbrojenia w ławach, fachowcy zamiast zbrojenia fi 12 włożyli mi w ławy fi 10 Dom aktualnie jest już niestety w stanie surowym. Posiada on piwnice i poddasze użytkowe. Pytanie moje dotyczy czy zbrojenie w ławach wytrzyma pod naciskiem całego domu czy zaczną mi ściany pękać? Podłoże było żwirowate, miejscami glina Poniżej dodam link projektu oraz zdjęcie zbrojenia przed zalaniem: https://www.extradom.pl/projekt-domu-sadowo-9-KRP1882?source-perfo=sem&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=projekt_z_budowa&device=c&campaignid=1409221180&gclid=Cj0KCQiAgaGgBhC8ARIsAAAyLfFV1iOP4OSDU6mA8z6VSOpaklKhRWTsg7FaQIQKpJNKOYtlHzDqfYUaAtHJEALw_wcB https://www.fotosik.pl/zdjecie/698ee5653faf53c3
×
×