  1. był robiony projekt geologiczny ? ile Wat z m2 wychodziło średnio ? możesz zmierzyć termometrem każdą rurę dz w kotłowni
  2. Cześć, Po 1h na c.o. zasilanie 10,5 powrót 7,5 pompa pracuje 4h dziennie na c.o. , ustawiona temperatura 22,3 w domu z histerezą 0,4 zużycie dobowe kwh z grzaniem 200l cwu do 40 stopni to jest 7kwh
  3. mam termometry z sondą na każdej rurze pod izolacją kauczukową, temperatura powrotu podana jest z odczytów pompy, temperatura wejścia dz z moich termometrów, bez chłodzenia pasywnego, wczoraj na koniec grzania cwu z 30 C do 40 C było 12,7 C/ 9,7 C, wydaje mi się, że nie łapie temperatury z kotłowni, dobrze są schowane pod kauczukiem, nie mam chłodzenia pasywnego, wg projektu 76 metrów jest nawodniony piach/żwir,
  4. pod koniec grzania cwu z 33 C do 40 C jest 13,5 C i 9,5 C
  5. Dzięki za wyjaśnienie, mierzyłem rury dz termometrem laserowym dla dzieci więc ten pomiar może nie być dokładny, podgląd w sterowniku mam tylko na powrót dz i to się mniej więcej pokrywało, kupie przylgowe termometry z sondą, przypnę do rur i zobaczę jak to wygląda.
  6. co może wskazywać tak niska delta? obiegówka zbyt szybo gania? filtry od instalacji nie były sprawdzane, ciśnienie dz 1,8
  7. na starcie grzania CWU wejście 12 C wyjście 10 C
×
×