  1. 5x10mm2 spokojnie wytrzyma te 40A, tylko pytanie moje brzmi 40A ma ogranicznik który w przypadku zwarcia nie zadziała. W przypadku zwarcia zadziała zabepieczenie przedlicznikowe które ma tutaj 80A. O ile się nie jestem w błędzie z ta teoria? Z tego co mi wiadomo w przypadku zmiany przewodu z 16mm2 na 10mm2 należy go dobezpieczyć. Nie przewiduje by na przewodach 10mm2 kiedy kolwiek było by mi potrzebne więcej jak 25A z dlatego myślę dać Eski 32A.
  2. Przewody lecą sobie częściowa ziemia a częściowa po ścianie, jeszcze nie zatankowane. Tak są to przewody 5x10 i 5x16 ten akurat jest wpięty w rozdzielnice ale nie jest używany jest to przewód który idzie do garażu i kotłowni będzie zasilal podgrzewacz przepływowy. Ogranicznik mocy dokładnie tak jak kolega wspomniał jest to etimat który nie posiada członku zwarciowego. Chodzi mi tutaj o zabezpieczenie tylko tych przewodów żeby nie zrobić sobie akuku w przypadku jakiegoś uszkodzenia. Myślę dać na zabezpieczenia b32 lub c... Tylko tutaj się zastanawiam czy ma sens charakterystyka C jeśli najbardziej obciążony obwód jest zabezpieczony c20 i pracuje tam silnik 11 km czasem jednocześnie z silnikiem 2.2kw.
  3. Witam. Mam taki dylemat otóż, mój wlz wchodzący do garażu nie posiada bezpieczników, zastanawiam się czy nie założyć esek? Opiszę jak to jest wszystko zrobione, licznik w Ogrodzeniu BM 80A, następnie ogranicznik mocy 40A i wychodzimy kablem 4x16 na fr303 z Fr idziemy na podlicznik przez ogranicznik przepięć hagera 3 polowego, z podlicznik na bloki rozdzielcze z bloków idą 3 przewody 5x10, 5x10, 5x16. Dwa na garaze a jeden na dom. Zastanawiam się czy pomiędzy blokami rozdzielczymi a wyjściami na dom i garaze nie powinien być wstawiony Es? Jeśli tak to jakiej charakterystyki B czy C? Następne rozdzielnice wykonane że sztuka Fr, różnicowo prądowe 3f i 1f oraz esy w domu charakterystyki B na garażu B i C najmocniejsze C20A dla obwodów 3 fazowy ch. Zastanawia mnie czy dla Wlz głównego jak i 3 dodatkowych, zabezpieczenie BM 80A jest odpowiednie?
  4. Witam, koledzy podepnę się do tematu chociaż moje pytanie brzmi czy są jakieś przewiskazania aby do bednarski stalowej podłączyć drut miedziany i wyprowadzić go do GSU z którego przeciągnę dwa przewody lgy 16mm2 PE które będą doziemialy szynę PE w rozdzielnicy? Potrzebuje wyprowadzić około 2m takiego drutu. Czy lepiej położyć bednarka? Chodzi oto że punkt podziału mam oddalony około 12m. A bednarka idzie mi przy samej rozdzielnicy.
  5. Dzwoniłem po okolicznych hurtowniach i okazuje się że hagera nie ma dostępnego w wersji spa930 i SPA400 jest tylko 931. Tak to same chińczyki adelid itp. W hager twierdzi że jest to ogranicznik 3+1. U nich samych z dostępnością 3+0 jest ciężko mają 13szt spa930 zdecyduje się na wymianę tego 3+1 na 3+0. Tylko jaki hager spa930?
  6. Dzięki kolego za pomoc, jeśli ktoś ma jakieś uwagi itp rzeczy co do wykonania tej rozdzielnicy to proszę pisać
  7. Znalazłem bardzo podobne połączenie SPA931 jak jest u mnie Wrzucam filmik Na tym filmie jest podłączany jako 3+1 Przeglądam różne stronki ale nie ma nic na temat tego ogranicznika, myślę że wymienie go na ogranicznik 3+0 pytanie jaki wybrać? Hager SPA400 mam rozumieć ze Hager SPA400 ma być podłaczony w podobny sposób przewody fazowe w ukladzie V, jeden przewód do mojego prawego bloku GSU a drugi do bloku PEN? Czy przewód PEN ma byc w również w ukladzie V ? czyli przewod z WLZ PEN na SPD i dopiero na blok ?
  8. Jest jak jest lepsze 25mm2 niż by miał dać 10mm2, teraz pytanie czy ten SPA931 ma tutaj sens i zadziała? Czy kupić SPA400 i dać go tutaj a tego SPA931 założyć w innej rozdzielnicy? Do ktorej trafia już TN-S. Kolejne pytanie Prawy blok PE wywalić i dać ten przewód bezposrednio do bloku lewego PEN?
  9. Wrzuciłem koledzy zdjęcie jak to jest wykonane, ma to jakiś sens? Ogólnie w 2 kolejnych rozdzielnicach elektryk chciał zamontować kolejne SPD. Jakie polecacie ? To jest rozdzielnica pierwsza w której jest podział PEN i mam dwie kolejne w których rozchodzą się obwody na dom garaż kotłownie. Wszystkie przewody tutaj to 16mm2 przewód do GSU 25mm2.
  10. Jutro zrobię zdjęcie jak to jest podpięte. Do bloku obok fr303 są wpięte przewody takie jak PEN, i przewód uziemienia idący z bloku GSU, od góry tego bloku wychodzą 3 przewody. Przewód N który w układzie V po przez tulejke twin wchodzi do SPD i dalej do bloku N, na drugą tulejke twin do bloku przychodzą dwa przewody PE jeden idzie do bloku PE a drugi do Spd. Ogólnie czy ten ogranicznik nadaje do sieci tn-c? W sumie to już tn-c-s? Chodzi mi o to czy ogranicznik nie powinien mieć PE podłączonego do bloku PE zamiast bloku PEN. Ogólnie mówiąc wszystkie przewody idące do ogranicznika po za przewodami fazowymi i przewodem uziemiającym. Wychodzą z bloku PEN
  11. Witam. Zastanawiam się nad poprawnością podłączenia ogranicznika przepięć. Układ sieci tn-c podział dokonany w rozdzielni z bloku rozdzielczego pen pociągnięty przewód LGY 16mm2 do ogranicznika w miejsce podłączenia przewodu ochronnego czy jest to poprawne? Przeglądam instrukcje producenta i dochodzę do wniosku że przewód PE powinien być podłączony do bloku przewód PE a nie do bloku podziału PEN. Drugi przewód ochronny podłączony do GSU wydaje się być Ok. Czy nie ma to wogole różnicy skoro i tak te bloki są ze sobą połączone? Pozdrawiam
  12. Hala jest postawiona w sąsiedztwie domu który kupiłem. W domu nie ma uziemienia, chociaz cała instalacja jest już zmodernizowana. Pozostało wciągnąć do domu nowy WLZ i tak samo do kotłowni. A o wykorzystanie istniejącego uziemienie, a konkretniej jak to nazwałem bednarki której w około hali jest sporo zakopane. Chodziło mi o to czy jest to uziemienie jest już podłączone do jednej rozdzielni to mogę odkopać bednarka i dokręcić 8metrow jej i wciągnąć ja do drugiej rozdzielni w domu i tak samo do kotłowni. Żebyśmy się dobrze zrozumieli chodzi mi o wykorzystanie jego samego uziemienia w 3 RG głównych. Dzięki za podpowiedzi już zrozumiałem że w każdej rozdzielni ma być wykonany podział PEN. A mówiąc zero miałem na myśli przerwę na przewodzie N.
  13. Słyszałem że przewody powyżej 50metrow muszą być uziemiane. Tutaj od podziały pen mamy 15 Maks 16 metrów dla kotłowni i 18metrow dla domu z licząc z rozdzielni na hali do rozdzielni w domu i miejsca przyszłej rozdzielni w kotłowni. Czyli mówię koledzy aby położyć przewódy 4 zylowe? Ciężko mam się dogadać z elektrykiem bo chłop jest starej daty... Na hali chciał mi robić swoje uziemienie bez dzielenia pen. Twierdząc że tak będzie gdzie lepiej.... Bo ale co w sytuacji przerwy na przewodzie zero? Mamy problem. To jeszcze jedno pytanie jeśli mówicie u przewodach 4 zylowych będę musiał układać nowe uziemienie na każdej RG? Czy mogę wykorzystać sondy+ bednarke która mam na podziału pen w hali ? I tak przeciągajac przewódy z hali do domu i kotłowni będę musiał odkryta bednarke teoretycznie mógłbym połączyć nowa bednarke z istniejącym uziemieniem czy to ma sens? Powiem szczerze że już nie wiem sam co myśleć elektryk swoje ja elektrykiem nie jestem ale prowadzę warsztat i mam sporo wspólnego z instalacjami również także swoje coś tam wiem. Pozdrawiam
  14. Witam wszystkich, potrzebuje pomocy w doborze przewodów. Posiadam licznik w granicy z którego WLZ jest wykonane przewodem YKY 4x16mm2 zabezpieczenie za licznikowe 40A moc przyłącza 21kw,ukłąd sieci TN-C WLZ jest prowadzone do hali gdzie jest wykonany podział PEN. Teraz potrzebuje poprowadzić przewody z hali do RG w domu która jest zasilana obecnie z innego przyłącza w domu nie ma dużego zapotrzebowania na prąd myslę około 10Kw maksymalnie. Drugi przewód potrzebuje wciągnąć do kotłowni i tam wykonać kolejna rodzielnie. Pytanie jest takie czy w domu musi być wykonany na nowo podział PEN ? czy można położyć przewód 5x10mm2 i wykorzystać już 5 przewodów. Długość przewodu 17-18m. Kolejne pytanie jaki przewód do kotłowni, będę chciał zamontować podgrzewać około 20kw i może kiedyś jakieś inne zródła do grzania o mocy 10-15kw. Wystarczy dla mocy 30-35 kw przewód 5x10? Czy lepiej 5x16mm2? Jaką ogólnie moc jestem w stanie bezpiecznie przepuścić WLZ 5x16? Nie planuje większego przydziału mocy niż 35kw. Dodam ze długość WLZ od skrzynki do RG to 36m + 15m kotłownia. Rozmawiałem z elektrykiem dziś i twierdzi ze przewód 5x6mm2 dla domu będzie wystarczający, a dla kotłowni 5x10mm2 kazał mi położyć takie przewody + na folie położyć bednarkę z której zrobi się dodatkowo doziemienie jeśli będzie to konieczne. Czy ma to sens? Wole położyć grubsze przewody 5x10 i 5x16 niż kombinować z bednarką
×
×