5x10mm2 spokojnie wytrzyma te 40A, tylko pytanie moje brzmi 40A ma ogranicznik który w przypadku zwarcia nie zadziała. W przypadku zwarcia zadziała zabepieczenie przedlicznikowe które ma tutaj 80A. O ile się nie jestem w błędzie z ta teoria? Z tego co mi wiadomo w przypadku zmiany przewodu z 16mm2 na 10mm2 należy go dobezpieczyć. Nie przewiduje by na przewodach 10mm2 kiedy kolwiek było by mi potrzebne więcej jak 25A z dlatego myślę dać Eski 32A.
-
Przewody lecą sobie częściowa ziemia a częściowa po ścianie, jeszcze nie zatankowane. Tak są to przewody 5x10 i 5x16 ten akurat jest wpięty w rozdzielnice ale nie jest używany jest to przewód który idzie do garażu i kotłowni będzie zasilal podgrzewacz przepływowy. Ogranicznik mocy dokładnie tak jak kolega wspomniał jest to etimat który nie posiada członku zwarciowego. Chodzi mi tutaj o zabezpieczenie tylko tych przewodów żeby nie zrobić sobie akuku w przypadku jakiegoś uszkodzenia. Myślę dać na zabezpieczenia b32 lub c... Tylko tutaj się zastanawiam czy ma sens charakterystyka C jeśli najbardziej obciążony obwód jest zabezpieczony c20 i pracuje tam silnik 11 km czasem jednocześnie z silnikiem 2.2kw.
-
Witam. Mam taki dylemat otóż, mój wlz wchodzący do garażu nie posiada bezpieczników, zastanawiam się czy nie założyć esek? Opiszę jak to jest wszystko zrobione, licznik w Ogrodzeniu BM 80A, następnie ogranicznik mocy 40A i wychodzimy kablem 4x16 na fr303 z Fr idziemy na podlicznik przez ogranicznik przepięć hagera 3 polowego, z podlicznik na bloki rozdzielcze z bloków idą 3 przewody 5x10, 5x10, 5x16. Dwa na garaze a jeden na dom. Zastanawiam się czy pomiędzy blokami rozdzielczymi a wyjściami na dom i garaze nie powinien być wstawiony Es? Jeśli tak to jakiej charakterystyki B czy C? Następne rozdzielnice wykonane że sztuka Fr, różnicowo prądowe 3f i 1f oraz esy w domu charakterystyki B na garażu B i C najmocniejsze C20A dla obwodów 3 fazowy ch. Zastanawia mnie czy dla Wlz głównego jak i 3 dodatkowych, zabezpieczenie BM 80A jest odpowiednie?
-
Ogranicznik przepiec hager spa931
Qba95 odpowiedział Qba95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzieki, za odpowiedzi -
Uziom szpilkowy, czy otokowy
Qba95 odpowiedział Lukasz11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam, koledzy podepnę się do tematu chociaż moje pytanie brzmi czy są jakieś przewiskazania aby do bednarski stalowej podłączyć drut miedziany i wyprowadzić go do GSU z którego przeciągnę dwa przewody lgy 16mm2 PE które będą doziemialy szynę PE w rozdzielnicy? Potrzebuje wyprowadzić około 2m takiego drutu. Czy lepiej położyć bednarka? Chodzi oto że punkt podziału mam oddalony około 12m. A bednarka idzie mi przy samej rozdzielnicy. -
Ogranicznik przepiec hager spa931
Qba95 odpowiedział Qba95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzwoniłem po okolicznych hurtowniach i okazuje się że hagera nie ma dostępnego w wersji spa930 i SPA400 jest tylko 931. Tak to same chińczyki adelid itp. W hager twierdzi że jest to ogranicznik 3+1. U nich samych z dostępnością 3+0 jest ciężko mają 13szt spa930 zdecyduje się na wymianę tego 3+1 na 3+0. Tylko jaki hager spa930? -
Ogranicznik przepiec hager spa931
Qba95 odpowiedział Qba95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzięki kolego za pomoc, jeśli ktoś ma jakieś uwagi itp rzeczy co do wykonania tej rozdzielnicy to proszę pisać -
Ogranicznik przepiec hager spa931
Qba95 odpowiedział Qba95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Znalazłem bardzo podobne połączenie SPA931 jak jest u mnie Wrzucam filmik Na tym filmie jest podłączany jako 3+1 Przeglądam różne stronki ale nie ma nic na temat tego ogranicznika, myślę że wymienie go na ogranicznik 3+0 pytanie jaki wybrać? Hager SPA400 mam rozumieć ze Hager SPA400 ma być podłaczony w podobny sposób przewody fazowe w ukladzie V, jeden przewód do mojego prawego bloku GSU a drugi do bloku PEN? Czy przewód PEN ma byc w również w ukladzie V ? czyli przewod z WLZ PEN na SPD i dopiero na blok ? -
Ogranicznik przepiec hager spa931
Qba95 odpowiedział Qba95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jest jak jest lepsze 25mm2 niż by miał dać 10mm2, teraz pytanie czy ten SPA931 ma tutaj sens i zadziała? Czy kupić SPA400 i dać go tutaj a tego SPA931 założyć w innej rozdzielnicy? Do ktorej trafia już TN-S. Kolejne pytanie Prawy blok PE wywalić i dać ten przewód bezposrednio do bloku lewego PEN? -
Ogranicznik przepiec hager spa931
Qba95 odpowiedział Qba95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wrzuciłem koledzy zdjęcie jak to jest wykonane, ma to jakiś sens? Ogólnie w 2 kolejnych rozdzielnicach elektryk chciał zamontować kolejne SPD. Jakie polecacie ? To jest rozdzielnica pierwsza w której jest podział PEN i mam dwie kolejne w których rozchodzą się obwody na dom garaż kotłownie. Wszystkie przewody tutaj to 16mm2 przewód do GSU 25mm2. -
Ogranicznik przepiec hager spa931
Qba95 odpowiedział Qba95 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jutro zrobię zdjęcie jak to jest podpięte. Do bloku obok fr303 są wpięte przewody takie jak PEN, i przewód uziemienia idący z bloku GSU, od góry tego bloku wychodzą 3 przewody. Przewód N który w układzie V po przez tulejke twin wchodzi do SPD i dalej do bloku N, na drugą tulejke twin do bloku przychodzą dwa przewody PE jeden idzie do bloku PE a drugi do Spd. Ogólnie czy ten ogranicznik nadaje do sieci tn-c? W sumie to już tn-c-s? Chodzi mi o to czy ogranicznik nie powinien mieć PE podłączonego do bloku PE zamiast bloku PEN. Ogólnie mówiąc wszystkie przewody idące do ogranicznika po za przewodami fazowymi i przewodem uziemiającym. Wychodzą z bloku PEN -
Witam. Zastanawiam się nad poprawnością podłączenia ogranicznika przepięć. Układ sieci tn-c podział dokonany w rozdzielni z bloku rozdzielczego pen pociągnięty przewód LGY 16mm2 do ogranicznika w miejsce podłączenia przewodu ochronnego czy jest to poprawne? Przeglądam instrukcje producenta i dochodzę do wniosku że przewód PE powinien być podłączony do bloku przewód PE a nie do bloku podziału PEN. Drugi przewód ochronny podłączony do GSU wydaje się być Ok. Czy nie ma to wogole różnicy skoro i tak te bloki są ze sobą połączone? Pozdrawiam
-
Hala jest postawiona w sąsiedztwie domu który kupiłem. W domu nie ma uziemienia, chociaz cała instalacja jest już zmodernizowana. Pozostało wciągnąć do domu nowy WLZ i tak samo do kotłowni. A o wykorzystanie istniejącego uziemienie, a konkretniej jak to nazwałem bednarki której w około hali jest sporo zakopane. Chodziło mi o to czy jest to uziemienie jest już podłączone do jednej rozdzielni to mogę odkopać bednarka i dokręcić 8metrow jej i wciągnąć ja do drugiej rozdzielni w domu i tak samo do kotłowni. Żebyśmy się dobrze zrozumieli chodzi mi o wykorzystanie jego samego uziemienia w 3 RG głównych. Dzięki za podpowiedzi już zrozumiałem że w każdej rozdzielni ma być wykonany podział PEN. A mówiąc zero miałem na myśli przerwę na przewodzie N.
-
Słyszałem że przewody powyżej 50metrow muszą być uziemiane. Tutaj od podziały pen mamy 15 Maks 16 metrów dla kotłowni i 18metrow dla domu z licząc z rozdzielni na hali do rozdzielni w domu i miejsca przyszłej rozdzielni w kotłowni. Czyli mówię koledzy aby położyć przewódy 4 zylowe? Ciężko mam się dogadać z elektrykiem bo chłop jest starej daty... Na hali chciał mi robić swoje uziemienie bez dzielenia pen. Twierdząc że tak będzie gdzie lepiej.... Bo ale co w sytuacji przerwy na przewodzie zero? Mamy problem. To jeszcze jedno pytanie jeśli mówicie u przewodach 4 zylowych będę musiał układać nowe uziemienie na każdej RG? Czy mogę wykorzystać sondy+ bednarke która mam na podziału pen w hali ? I tak przeciągajac przewódy z hali do domu i kotłowni będę musiał odkryta bednarke teoretycznie mógłbym połączyć nowa bednarke z istniejącym uziemieniem czy to ma sens? Powiem szczerze że już nie wiem sam co myśleć elektryk swoje ja elektrykiem nie jestem ale prowadzę warsztat i mam sporo wspólnego z instalacjami również także swoje coś tam wiem. Pozdrawiam
-
Witam wszystkich, potrzebuje pomocy w doborze przewodów. Posiadam licznik w granicy z którego WLZ jest wykonane przewodem YKY 4x16mm2 zabezpieczenie za licznikowe 40A moc przyłącza 21kw,ukłąd sieci TN-C WLZ jest prowadzone do hali gdzie jest wykonany podział PEN. Teraz potrzebuje poprowadzić przewody z hali do RG w domu która jest zasilana obecnie z innego przyłącza w domu nie ma dużego zapotrzebowania na prąd myslę około 10Kw maksymalnie. Drugi przewód potrzebuje wciągnąć do kotłowni i tam wykonać kolejna rodzielnie. Pytanie jest takie czy w domu musi być wykonany na nowo podział PEN ? czy można położyć przewód 5x10mm2 i wykorzystać już 5 przewodów. Długość przewodu 17-18m. Kolejne pytanie jaki przewód do kotłowni, będę chciał zamontować podgrzewać około 20kw i może kiedyś jakieś inne zródła do grzania o mocy 10-15kw. Wystarczy dla mocy 30-35 kw przewód 5x10? Czy lepiej 5x16mm2? Jaką ogólnie moc jestem w stanie bezpiecznie przepuścić WLZ 5x16? Nie planuje większego przydziału mocy niż 35kw. Dodam ze długość WLZ od skrzynki do RG to 36m + 15m kotłownia. Rozmawiałem z elektrykiem dziś i twierdzi ze przewód 5x6mm2 dla domu będzie wystarczający, a dla kotłowni 5x10mm2 kazał mi położyć takie przewody + na folie położyć bednarkę z której zrobi się dodatkowo doziemienie jeśli będzie to konieczne. Czy ma to sens? Wole położyć grubsze przewody 5x10 i 5x16 niż kombinować z bednarką