Tak, została wykonana ława fundamentowa - mimo to nie dało im to do myślenia, że coś jest nie tak. Kierownik twierdzi, że zauważył to na etapie, kiedy mieli już zaszolowany cały strop na gotowo wraz z popdciągiem i zgodził się na takie wykonanie - ale później i tak będzie trzeba postawić tę ścianę.
Nie poinformowali mnie wcześniej (przed wylaniem betonu) bo zdawali sobie sprawę, że będę kazał to wszystko rozebrać i zrobić jak należy - zgodnie z projektem. Niestety też tego nie dopilnowałem, ale nie jest to moja branża.
Jest słup 24x24 na skrzyżowaniu 2 podciągów.
Właśnie mówił coś o murowaniu ściany i wypełnieniu luki zaprawą (ale mówił o suchej zaprawie) - po prostu nie do końca teraz ufam, że takie rozwiązanie będzie wystarczające do przenoszenia ewentualnych ugięć. Wiadomo, że gdyby ściana była postawiona przed wylaniem stropu to ten, pięknie oparłby się na niej - teraz chciałbym uzyskać możliwie maksymalnie zbliżony efekt.
Rozumiem, że najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie muru np. z luką 1cm do podciągu, zaszolowanie tej przestrzeni i zalanie np. zaprawą Sika Grout 4R?
https://pol.sika.com/pl/budownictwo/podlewki-i-zakotwienia/podlewki-cementowe/sikagrout-4-r.html