  1. Ocieplenie tej grubości ułożone między krokwiami niezależnie od wsp. Lambda nie będzie spełniało aktualnych wymogów zawartych w WT U< 0,15 W/(m²K). W przypadku ułożenia pod krokwiami w sposób ciągły i wełny o bardzo dobrym współczynniku np lambda = 0,032 też nie spełni wymagań. Czy jest to nowy budynek? Chyba że ma pozwolenie wydane przed 2021rokiem to spełniał by normę U< 0,20 W/(m²K). Grubość 18cm sugeruje ułożenie między krokwiami (pewnie krokwie 20cm wysokie) bez opuszczenia izolacji na ruszcie poniżej krokwi. Na Pana miejscu szukał bym raczej czegoś innego...
  2. Co do zgłoszenia to raczej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Niestety gorog85 muszę cię zmartwić. Jeżeli od 5 lat nic się nie dzieje na budowie i nie została zgłoszona jako zakończona, to w świetle prawa pozwolenie na budowę wygasło
×
×