3 odwierty pionowe po 70mb, do tego jakieś dobiegowe rury może 40mb. Niestety dokładnie nie wiem jak zostało to wykonane, bo nie było mnie przy tym. Z tego co raz tam musiałem kopać to zauważyłem, że rury dobiegowe do odwiertów idą obok siebie, może kilka cm odstępu.
Dziś w nocy jak PC uruchomiła się o 01:56:14 to przez pierwsze 20 minut temperatura była powyżej 5C, rozpoczęła z 6.4480 w 1 minucie pracy i do 20 minut spadło do 5.0373, grzanie CO skończyła z temp DZ 2.9100C. Instalacja ma 3 lata, myślałem, że pierwsze dwa lata DZ będzie dochodzić do siebie po odwiertach, a w tym roku jeszcze dużo ładowałem w ziemię z chłodzenia pasywnego z nadzieja, że poprawię parametry pracy.
Rok temu 6 grudnia w sumie temperatury DZ podobnie wyglądały, praca PC 02:25:01, pierwsza minuta 6.6208C, do 24 minuty spadło do 5.0250C, a cykl skończyła z 3C, tylko tutaj bawiłem się prędkością pompy obiegowej DZ, bo deltę mam trochę powyżej 4K.
Pompa Alpha Innotec WZS 102K3M.