Witam, mam pytanko o T-Cap 12kw monoblock generacja J. Jak u was w panelu informacyjnym jest podawana temperatura zasilania i powrotu, jezeli pompa nie pracuje a jedynie miesza wodę? Chodzi o miejsce gdzie jest podane temp zasilania, temp powrotu, Hz, ilosc wlaczen i wylaczen. Jeżeli pompa nie pracuje to rozumiem, że obie wartości powinny byc identyczne, czyli powrót przed wymiennikiem ma tą sama temperaturę co za wymiennikiem w pompie ciepła. Pytam o to bo u mnie jest przekoszone o 1stopień celsiusza. Dopiero jak ustawię offcet na powrocie +1stopień to pokazuje mi rowne temperatury. Po takiej zmianie odrazu sygnalizowane jest mniejsze COP i mniejsza moc oddawana do budynku. I o ile z przekoszonym o 1stopien parametrem pompa potrafila pokazac 12-16kW i cop nawet 7, to teraz zeby pokazala 12kW mocy musze odpalić jej tryb turbo. I tu tez pytanie czy to jest fabrycvzne przekoszenie temp zasilania i powrotu czy jednak powinno byc wyrownane.