    Panasonic Aquarea

    To witamy w klubie widzę trzecią osobę z tym samym problemem co u mnie - może jakiś pozew zbiorowy jak się zbierze jeszcze więcej takich przypadków ?
  2. Nie wiedziałem ale domyślałem się że może to mieć wpływ - tylko myślałem że zrobi defrosty później a tu akurat jest odwrotnie . Defrosty były częste jak jechałem na trybie cichym ( przed kombinacjami z podmianą czujnika ) to było coś około właśnie 30 min. Jak wyłączyłem tryb cichy i po podmianie czujnika to defrosty zaczynają się przy +1* czasem +2* ( rzeczywistej temp ) i co godzinę czasem dwie pewnie w zależności od wilgotności . Przy 0* jest podobnie . Czy to często nie wiem , oceńcie sami . Z ciekawostek podam że w trybie cichym defrosty miałem przy +4* a niekiedy nawet przy +5* . To się kurde kupy nie trzyma bo wentylatory pracują przecież wtedy bardzo wolno i sprężarka też startuje z mniejszej częstotliwości .
  3. Kombinowałem całą zeszłą zimę z różnymi czujnikami zewnętrznymi , wiem ile który przekłamuje . Z tą ostatnią kombinacją pompa pracowała przez pół zeszłej zimy , bywały temp po - 15* i dawała radę . Tylko takie podmiany czujników to koledzy robicie na własną odpowiedzialność .
  4. Święte słowa , ja od siebie dodam że może być to też celowe działanie producenta żeby wykończyć wcześniej sprężarkę ? Dodam jeszcze jedno co zauważyłem . Taki przeskok z 19 na 34 Hz który występuje w temp 4 i 5 * Uwaga teraz : występuje też przy niższych temperaturach , wtedy przeskok jest z 34Hz na jeszcze więcej tylko nie wiem ( nie pamiętam ) przy jakiej temp i na ile Hz to występuje . Zaobserwowałem to dwa razy więc za mało żeby być pewnym na 100 % Co do smarowania to moja pompa to monoblok więc tych " rurociągów " długich nie ma . Pompa kolegi to chyba też monoblok .
  5. Do tego musisz jeszcze skorygować krzywą . Ja to zauważyłem na początku zeszłej zimy ( pompa zamontowana w Czerwcu 2022 ) tylko myślałem że to wina mojej instalacji lub ustawień pompy . Szukałem kombinowałem , przerobiłem nawet bufor z równoległego na szeregowy ( po przekręceniu zaworów może byś równoległy lub szeregowy ) . Byłem tak zdesperowany że chciałem dołożyć jeszcze bufor 1000 L . Serwisant powiedział mi na pierwszym serwisie że pompa ma taki algorytm - raczej nie wsłuchiwał się w to jak mu tłumaczę o co chodzi . Na forach wszyscy opisywali jak to ładnie im się pompy modulują do 19 Hz . Jak przeczytałem Twój wpis to mi się lampka zapaliła że to jednak wina pompy a nie mojej instalacji .
  6. Śmiem twierdzić że u mnie przy +4* zauważyłem kiedyś 7 kW , zanim oszukałem czujnik zew. czyli przy 34 Hz
  7. Ten załącznik nie działa , nie ma go
  8. I 5,5 do 6,0 kW przy OZC=12 kW. No u mnie wychodzi że przy 0* dom pobiera 4,8 do 5 kW no jak już wszystko się ustabilizuje wygrzeje . Problemem jest to ze nasze sprężarki nie chcą zejść niżej z modulacją ( schodzą tylko do 34 Hz ) w temperaturach poniżej +4* . U mnie udało mi się zejść do 19 Hz poprzez " oszukanie temp zew o +10*
  9. Tak mam ustawiony czynnik obiegu : glikol ale też ustawiłem anty-zamarzanie tak na wszelki wypadek bo glikol ma -10 st. Glikol etylenowy jest w małym obiegu : PC , zasobnik CWU , bufor , wymiennik . Za wymiennikiem jest woda i stara instalacja CO . Kurde przy tych 35 st. to powinno już fajnie chodzić . U mnie przy 0 st. docelowa w strefie to 30 st. ale docelowa wychodząca z PC to już 32 st . ( tak ustala PC ) , w moim przypadku te 2 st. straty jest na wymienniku pośrednim .
  10. Napisz jeszcze jaką masz docelową temperaturę w strefie ( czyli na tych przewymiarowanych grzejnikach ) przy temperaturze zewnętrznej 0 stopni . U mnie jest to 30 stopni na grzejnikach i na podłodze .
  11. Kurde u mnie startuje zawsze z przepływem 32 a jak szybko z tego zejdzie zależy właśnie od ustawionej delty . Jak ustawię delte 4 to w zasadzie zejdzie tylko do 30 litrów na minutę
  12. No to u mnie było inaczej bo startowała z przepływem 32l na minute więc momentalnie załadowała bufor i się wyłączyła bo osiągnęła temp bufora . Jak ustawiłem deltę wysoko np 8 to to nawet zmniejszyła przepływ do 13 L na minutę ale znowu się wyłączyła bo przekroczyła docelową wyjściową . Ty masz bufor szeregowo a ja równolegle jeszcze z wymiennikiem pośrednim więc zachowanie jest trochę inne . Myślę że Twoja i moja pompa jest za dużej mocy . Moje OZC wyszło 12,4 kW przy - 20 st
  13. To OZC 11 kw to czasem nie wyszło koledze przy - 20 stopniach Celcjusza ?
  14. Może zdław jej max przepływ pompa wyczuje że osiągnęła docelowa wyjściową to się wcześnie zmoduluje . Jaki masz przepływ jak startuje z zimnej np . po defroście ?
  15. Pod płytę główną wpinasz czujnik dodatkowy czyli zewnętrzny i w ustawieniach robisz żeby czytał temperature z tego czujnika . Tak na marginesie normalna pompa to jaka ?
  16. Tak jak piszesz , najpierw przekalibrowałem go o 2 stopnie . Później podłączyłem na kablu NTC 3.3 k jako alternatywny czujnik zewnętrzny z podłączonym w szereg potencjometrem ( mogę sprawdzić jaka wartość ) a potencjometr na kablu pociągłem do kotłowni . Potencjometrem reguluję przekłamanie i mogę uzyskać przekłamanie w górę od 0 do 14 stopni . Tylko uwaga NTC 3,3 k + rezystor ma inną charakterystykę i np przy 0 stopni ( rzeczywistych ) przekłamuje o 10 , przy -10 to już tylko 8 stopni a przy +10 przekłamanie jest więcej niż 10. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dostosować odpowiednio krzywą .
  17. Nie przestaje się modulować tylko może zejść najniżej do 34 Hz niżej nie zejdzie
  18. Nie ma szans na zejście z częstotliwością do 19 Hz przy temp zew 4 stopnie i poniżej . Zejdzie do 34 Hz i się wyłączy bo przekroczy temp zadane . Walczyłem z tym przez 1,5 roku . Ty masz wersję H a ja J -może coś zmienili w oprogramowaniu ? Ja poradziłem sobie z tym w ten sposób że podłączyłem czujnik temperatury zewnętrznej który przekłamuje o +10 stopni Celcjusza skorygowałem też krzywą o 2 stopnie . Wczoraj osiągnąłem pełen sukces pompa pracowała 8 godzin non stop bo zmieniłem przepływ na stały i o wartości 20 litrów na minutę .Pompa pracowała z częstotliwością 19 do 22 Hz , pobór prądu to 1 kW , produkcja to 4,2 do 4,8 kW dane z Service Cloud i uwaga ani jednego defrostu to wszystko przy temperaturze zewnętrznej " rzeczywistej " -1 do +1 stopnia .Wiem że przy największych mrozach może pompa nie wydoli przy tych ustawieniach , czas pokaże .
  19. Kolego możesz mieć ten sam problem co ja W T-Cap 12 kW seria J . Piszesz tutaj o 34 Hz minimalnej częstotliwości . U mnie jest tak że przy temperaturze zewnętrznej 5 stopni i powyżej sprężarka schodzi do 19 Hz . Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie do 4 stopni Celcjusza ( czyli o jeden stopień niżej ) i poniżej to sprężaka wchodzi na 34 Hz . Podsumowując minimalna częstotliwość przy 5 stopniach to 19 Hz a przy 4 stopniach to 34 Hz. Efekt jest taki że przy 5 stopniach sprężarka potrafi popracować 3 godziny i nawet więcej a jak temperatura spadnie do 4 stopni to po 10 minutach się wyłączy i pracuje wtedy w cyklach 40 minut pracy i 20 minut postoju . Spotkał ( zaobserwował ) się ktoś z czymś takim . Czy to program jest tak napisany czy jakiś inny błąd ?
×
×