Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Kot387

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    12
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Kot387

  1. Drewno juz dawno zamowione i jest juz u mnie i jestem w trakcie skladania wiec z mianami w ilosci czegos moze byc teraz cieżko. Poczytałem ze mozna wzmocnic dokręcając blache z jednej strony belki od mniej widocznej strony. Czy to ma sens ? Moze plaskowniki przykrece po calej dlugosci belek ?
  2. dziękuje za kolejne odpowiedzi . czy te cytuje "w Twoim rozstawie moze tam spokojnie leżeć ok 100kg śniegu" odnosi to to metra bierzącego belki nośnej tej 20x16cm ? czy do każdego metra kwadratowego dachu ?
  3. trzy belki po 6 metrów , na poniższym rysunku zaznaczone na niebiesko, jaki rozstaw ? licząc od prawej to prawa jest na "zero" , kolejna (środkowa) jest oddalona o 2 metry ,,, kolejna od środkowej jest oddalona o 1,8 metra /// (zatem 1,6metra okapu zostanie po lewo wg rysunku) [ATTACH=CONFIG]468286[/ATTACH]
  4. dzięki , czyli mając dach 6,5 metra na 5,5 metra mam 36 m2 dachu . śniegu u nas potrafi być po 30 cm spokojnie nie raz i często mokrego (mokry 800kg na m3 wg google) czyli 30cm razy 36m2 = 10,8 m3 razy 800kg m3 to daje 8,6 tony śniegu . czy to wytrzyma czy jakoś wzmacniać te belki 20x16 ?
  5. Dziękuje za odpowiedź ale nadal nie wiem czy wytrzyma w drugiej strefie śniegowej czy też nie ? proszę o wytłumaczenie jak dla żółtodzioba
  6. witam ponownie, jestem w trakcie budowy i taka mnie myśl naszła,,,, a jaką wytrzymałość na nacisk od góry ( w kilogramach ) wytrzymają te belki o rozpiętości 6 metrów ? 20cm x 16cm ? , zaczęłam się o śnieg obawiać
  7. Mareks77 -- dziękuję uprzejmie. dodam nogę z tyłu pośrodku oraz dłuższe zastrzały. Miłego wieczoru i dzięki za pomoc ! do innych - dziękuję za uwagi odnośnie odlegości wiaty itp. ja wiatę planowałem postawić zachowując wytyczne plus konsultacja w urzędzie była bo nie widzi mi się stawiać a potem rozbierać dla sportu
  8. co do żagla ----- to co dodać żeby było bezpiecznie ? planowałem fundamenciki 25x25cm o głębokości 100cm . W każdy cztery druty zbrojone i strzemiona kwadrat 17x17cm aby zrobić zbrojenie, a rozmiar strzemion taki aby oplotły kotwy metalowe H trzymające słupy. Beton dodatkowo planuje wzmocnić zbrojeniem rozproszonym włóknem polimerowym 55mm żeby było aż za dobrze a 50zl na 2 kg włókien nie zmieni wiele w budżecie a może pozwoli być spokojniejszym. Wyliczyłem że w te dołki pójdzie 0,375m3 betonu co da 860kg betonu łącznie plus 60kg stali ( 3,8kg waży jedna kotwa H plus trochę zbrojenia więc wychodzi 10kg stali na jeden fundamencik) zatem w samej ziemi będzie 920kg ciężaru. Czy to za mało czy ok? producenci kotew H pokazują zdjęcia ze wykop dołek 35cm i będzie git..... jakoś nie chce mi się wierzyć w to z dwóch powodów. pierwszy strefy przemarzania, dwa wiatry czyli żagiel. Czy to będzie ok, czy powinienem coś dodatkowo zastosować aby nie bać się o wspomniany żagiel że z tym mogą być problemy?
  9. dziękuję z całego serca za poświęcony czas ale jeszcze dopytam: Dopytam jeszcze o 1. --- " belki boczne zrób 16 x 20" to mają być te 6,5 metrowe tak ? i w nich mam zamki na głębokość 6cm wyciąć i w te wycięcia spoczną wierzchołki słupów? 2. --- "Na krokwie dasz łaty i blachę lub pełne deskowanie" -- czy jak dam pełne deskowanie to mogę na te pełne deskowanie przykręcić blachę, czy coś pomiędzy muszę dać ?
  10. wolnostojąca jeden spad do tylu jak na szkicu widok z boku - drugie zdjęcie. od przodu szkic pierwsze zdjęcie bez spadku troszkę krzywo mi się naszkicowało mój błąd przepraszam. zaplanowałem spad 5% czyli jak na drugim szkicu belki 244cm , 222cm oraz 200cm ,// wjazd od strony 244cm zatem planuje coś mniej więcej jak na numer 5 ale na trzech bocznych nogach zamiast dwóch i trzech belkach nośnych zamiast dwóch jak na foto numer 5
  11. Dzień dobry wszystkim Od dłuższego czasu planuje budowę wiaty samochodowej / carportu. Z racji ułożenia działki ( przejazdu itp ) przednie nogi wiaty muszą być cofnięte jak na moim szkicu. Do tego marzy mi się aby nie było nogi środkowej co bardzo mi się podoba wizualnie przykład na zdjęciu poniżej. i teraz mam taką zagwozdkę jaka może być rozpiętość belki drewnianej bez podpory? Chciałbym dać trzy belki w poprzek 650cm jak na szkicu ( bez podpory będzie z tego 600cm bo po bokach 25cm wysunięty okap. Jest wiele realizacji w internecie że są takie bez środkowej podpory lecz ja jako totalny laik przeliczeń nośności drewna nie wiem jak to przeliczyć. Jaka musi być przekrój ( grubość / szerokość ) tych trzech belek aby było to bezpieczne? chciałbym dać na to następnie krokwie ( czy jak to się nazwa zaznacze na żółto) i na to ze względów wizualnych pełne deskowanie. Zatem uprzejmie proszę o poradę: - jakiego przekroju muszą być trzy belki zaznaczone na zielono? - czy belki fioletowe mogą mieć taki sam przekrój jak słupy szare, czy muszą być wyższe ? - czy musi być aż tyle zastrzałów co zaznaczyłem (pomarańczowe) ? -czy na deskowanie wystarczy paroizolacją i odrazu mogę dać blachę trapezową czy jednak muszę dać obowiązkowo łaty i kontrłaty? Uprzejmie dziękuję za wyrozumiałość pytań zadawanych przez osobę która nie ma tak pełnej wiedzy jak to wymagane szkice moje plus zdjęcia z internetu [ATTACH=CONFIG]467731[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467732[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467733[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467730[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467734[/ATTACH] Zdjęcia:
×
×