tematuMam wykonany SSO domu jednorodzinnego piętrowego bez ścian działowych. Wcześniej wogóle nie dostrzegałem problemu dudnienia stropu nad parterem w miejscu pustki, aż podskoczyłem na antresoli i usłyszałem dudnienie i delikatne wibracje. Co ciekawe jak idę dość szybkim krokiem też słyszę dudnienie i naprawde delikatne wibracje. Z poziomu parteru tego dudnienia wogóle nie słychać. Płyta żelbetowa o grubości 20 cm, podparta belką żelbetonową 24x35 cm zgodnie z rysunkiem. Brak jakichkolwiek pęknięc. Zbrojenie dolne 12 mm co 15 cm oraz górne 12 mm co 25 cm oczywiście dwukierunkowe. Po dokładniejszych pomiarach okazało się ze belka na środku grubsza o 2 cm względem tego co przy ścianach. Ugięcie belki jest na poziomie 1,8 cm. Zbrojenie odebrane przez Kierownika budowy. Jestem po rozmowie z Kierownikiem oraz konstruktorem i wszyscy mnie zapewniają ze jest wporządku. Pytanie moje czy po dociążeniu wylewką oraz ścianą działową oraz styropianem dudnienie powinno się zmniejszyć. Pytanie czy strop jest dobrze zaprojektowany ?? Poz(105) 16 mm 594cm poz(78) 12 mm 594 cm poz(75) 12 mm 714 cm poz(79) 12 mm 396 cm 468327 [ATTACH=CONFIG]468328[/ATTACH]