  1. Tylko jak głównym celem ma być backup, to tak spokojnie działać nie będzie na magazynie 5kWh. Taki magazyn pewnie będzie miał prąd rozładowania maks z 60A, co przy 48V (51.4-54.4V) da maks 3kW. Jak większy pobór utrzyma się przez dłuższy czas (z minuta) to falownik się wyłączy i wyrzuci błąd przeciążenia, żeby chronić baterię. Żeby mieć backup z mocą chwilową do 6kW, to trzeba co najmniej z 15kWh bo tam masz prąd rozładowania od 140 do 200A i to spokojnie wystarczy.
×
×