Witam. Szukając odpowiedzi na problem zbyt wysokiego poziomu sprężu nawiewu (rzędu 500-750Pa) natknąłem się na ten wątek. Z góry dziękuję za wszystkie Wasze odpowiedzi, bo pomogło to również w moim przypadku, a szczególnie wpis o niewłaściwych filtrach.
Użytkuje rekuperator Brink Excellent 300 od 2020 roku. Od początku nie inwestowałem w oryginalne filtry, tylko w materiał filtracyjny, który samemu "nawijałem" na obręcze po oryginałach. Fajnie się to sprawdzało. Wymiennik czyściłem zgodnie z instrukcją średnio raz do roku. Jednak w tym roku postanowiłem zainwestować w bardzo dobrej jakości zamienniki filtrów (i w dobrej cenie) i na nawiew szarpnąłem się nawet na filtr F7. Nowe filtry założyłem z początkiem października br. A czysczenie zostawilem na koniec listopada. I od jakiś 2 tyg borykałem się z błędem E100. Wpisy w innym wątku i instrukcji sugerowały zatkane rurki od pomiaru ciśnienia. Jednak wszystko było podłączone dobrze. Dopiero dzisiaj sprawdziłem spręż nawiewu i wyszlo, że jest na poziomie 500-750Pa. Po przeczytaniu wpisu o filtrach, od razu udałem się do jednostki i wyciągnąłem filtr F7 z kieszeni. Spręż spadł do 40Pa przy 80m3/h. Stwierdziłem, że może filtry są niewłaściwe, ale zdziwiłem się jak włożyłem nowy filtr F7. Spręż pozostał na tym samym niskim poziomie... W życiu bym nie powiedział, że stary filtr już jest zapchany. Co prawda z białego zrobił się czarny, ale żeby nie przepuszczał powietrza... 😕