Witam 
 
	Mam problem z nowo zamontowanym kotłem Viessmann Vitodens 100W + Vitotrol 200E + czujnik temperatury zewnętrznej.  
	Na Vitotrolu temperatura normalna zadana 21°C,
 
	krzywa grzewcza ustawiona na : 
 
	- Nachylenie : 0,6
 
	- Poziom : 0,0,
 
	mimo osiągnięcia temperatury zadanej piec cały czas się włącza i temperatura w pomieszczeniu rośnie nawet 22,8°C i się nie wyłącza.  
	Wygląda to tak jakby piec kompletnie nie brał pod uwagę Vitotrola a włączał się po wychłodzeniu temperatury na zasilaniu czyli np. Zasilanie nagrzewa do 29°C przy temperaturze zewnętrznej +10°C, pompa obiegu grzewczego cały czas chodzi i po wychłodzeniu zasilania do 23°C piec znów się włącza.  
	 
	Ustawienie w menu serwisowym Vitodensa „kodowanie” :
 
	b2 —> pozycja 9 ustawione na : 4 
 
	b2 —> pozycja 10 ustawiona na : 8
 
	 
	po przełączeniu ustawienia w : 
 
	b2 —> pozycja 9 na ustawienie : 7 
 
	piec po osiągnięciu temperatury zadanej na Vitotrolu przeszedł w tryb ECO i wyłączył się ale w tym momencie nie włączył się aż temperatura na Vitotrolu nie spadła poniżej zadanej i bardzo wychłodziła podłogówkę.  
	 
 
	Bardzo proszę o pomoc czy jest jakiś sposób aby wyśrodkować temperaturę i ustawić to wszystko żeby jakoś działało.
 
	Może ustawienie wpływu Vitotrola coś by pomogła czyli
 
	b2 —> pozycja 10 która domyślnie jest ustawiona na 8, a regulacje ma od : 0 - 64 ? Tylko kompletnie nie wiem jak to wyregulować i co oznacza te 8 ustawione domyślnie a co np. 0 czy 64 ?  
	 
	Pozdrawiam