Mam Eprę 8kW (to samo co 12, z ograniczoną mocą). Jednostka wewnętrzna dwuobiegowa (ETVZ). Grzejniki i podłoga. Przy temperaturach zasilania grzejników 31-32 (przy 5-10 st. zewn). i 25 na podłogę (krzywe pogodowe) COP biedny - 2,5. Za to przepływ kosmiczny jak na te temp (powyżej 25 l). Delta faktyczna 1-2 stopnie (daleko od domyślnego 10K dla emitera typu grzejnik. Jakby brakowało modulacji pompy obiegowej.
Piszesz, że zmieniłeś deltę na 7K dla grzejników. Zmieniłeś w tym celu typ emitera jak przypuszczam? U mnie instalacja mieszana, grzejniki przewymiarowane, spoko dają radę z max 45 przy -15.
Wszystko otwarte, bufor na powrocie z grzejników, zawór nadmiarowy - wszystko zgodnie z manualem. Podnoszenie temp. zasilania do 35 stopni nie testowane, chociaż wydaje mi się to zbędne skoro w domu już 23 stopnie.
Krzywe 25/10 i 35/10 dla podłogówki, 28/15 i 45/-15. Przy 5-10 st. T.zas. ok 31, T.pow 30. Pompy ustawione na próbkowanie, chyba 80%. W temp. zewn. dodatnich pompa chodzi w trybie cichym. Pobór prądu to ok 500-600W do ok 1000 przy zbliżaniu się do 0 na zewn.
Przy takich temp. zasilania i zewn. COP powinno śmigać >6-ki.
Aha, dodam, że do jednostki podłączony jest zewn. licznik impulsów, więc w zasadzie odczyt 1:1 (pompa sama jednak dzieli odczyt na ogrzewanie i CWU, przy czym zaokrągla odczyty do 1 kW). Odczyt powyżej poboru energii już z licznika zewn.
Jakie ustawienia sprawdzić/skorygować? Pompa? dT? Inne?