  1. Ja osobiście żałuję, że zamontowałem ich pompę. Po pierwsze - miałem bardzo mocno opóźniony montaż w zeszłym roku (2023), około półroczna obsuwa. W tym roku (2024) miałem już jedną awarię - pompa się nie załączała - ostatecznie przyjechał majster i coś polutował, na razie pracuje. Trzecia sprawa - cały czas, sukcesywnie ubywa płynu w wymienniku - sprawa zgłoszona, dostałem zapas płynu do dolewki. Ale to chyba nie powinno w ogóle wyciekać... No i ostatnia rzecz, moim zdaniem bufor (co + cwu) jest totalnie źle zaprojektowany. Powinny być 2 osobne zbiorniki, jeden do CWU z wężownicą, drugi tylko do CO. W okresie grzewczym, pompa praktycznie cały czas działa w funkcji grzania wody. CWU ustawione mam na 44C, CO na 35C. Problem jest taki, że jak włącza się ogrzewanie podłogowe, temperatura CWU w buforze również spada i zamiast grzać CO z większą sprawnością (do 35C) to grzeje cały czas CWU od góry (44C). Dodatkowo występuje problem z ciepłą wodą, bo po konkretnym załączeniu podłogówki potrafi zbić CWU poniżej 40C i woda nie nadaje się do wanny, co najwyżej letni prysznic. Prawdopodobnie będę musiał we własnym zakresie przerobić system, co będzie kosztować kolejne kilka(naście) tysięcy (dołożenie osobnego bufora pod CO).
×
×