Cześć,
nie sądziłem że kiedyś zwrócę się z takim pytaniem tutaj na forum. Jestem na etapie SSZ. Problemy pojawiły się na etapie więźby dachowej.
Rzuty więźby w załączniku.
1 problem - płatew kalenicowa, krokwie koszowe, krokiew 6 schodzące się w jednym miejscu. Wspólnie z kierownikiem uznalilismy że dodamy na przeciwko ryzalitu jeden rząd krokwi a miejsce w osi ryzalitu będzie wolne tak żeby zmieścić tam płatew kalenicowa na której oparte są krokwie koszowe. Nie widziałem innej możliwości, uważam że nie da się tego wykonać tak jak na projekcie
2 problem- podparcie płatwi kalenicowej ryzalitu - zastosowano płatew pośrednia w całości tak żeby na niej słupem podeprzeć kalenicę z ryzalitu. Umożliwił to brak dodatkowej wentylacji w kominie.
3 problem- brak możliwości wykonania wiązara ze zdjęcia poniżej… jedno że nie mam krokwi w osi ryzalitu dwa i tak nie da się go zrobić jak na projekcie. Pomiędzy jętkami 10 cm a słup 12x12.
4 problem- firma która to rysowała znikła z rynku 😅
Jak to widzę:
- do podtrzymania kalenicy z domu dodatkowe kilka jętek pod nią
-Płatew kalenicowa ryzalitu wsparta na płatwi pośredniej słupkiem --> zastosowanie jednego rzędu krokwi więcej na przeciwko ryzalitu celem 'wolnego' miejsca na środku na płatew. Wtedy płatew musi być niestety w całości.
-Płatwie lub płatew w całości (brak dodatkowej wentylacji w kominie - zastosowano wentylacje mechaniczna)
- wtedy wsparcie słupami np stal 100x100 ścianka 4 mm
Nie wiem na ile takie rozwiązanie jest poprawne w przyjętym typie więźby także liczę na doświadczonych użytkowników.
Rozwiązanie konsultowane z kierownikiem. Jednak ja wolałbym żeby ktoś dodatkowo to przeliczył - kto? Możecie kogoś polecić ?