  1. tak, jednowentylatorowa, gdzie to wyłączyć?
  2. w Ustawieniach funkcji mam Grzałkę zbiornika i Grzałke pokojową wyłączone, mało tego gdzie tam ustawione (Ust Instalatora) że nie uaktywniaj się poniżej 15st a dziś miałem ok 3st na zewnątrza i podczas defrostu zauważyłem akurat przechodząc pobór prądu 4kw czyli pompa wspomagała się grzałką- rozumiem że te ustawienia to pic na wodę i pompa jak będzie chcieć to i tak ją włączy podczas defrostu? widzę że ten sposób nabiła sobie już 3h grzałką od listopada....
  3. jestem w Tauronie, 2h tanszego (choc obecnie chyba w kazdej porze jest taka sama cena), plus teraz od listopada 2h po 15ej zeby na wieczor było ok, potem w zaleznosci od temp ale teraz przy 0st to juz od 22ej odpalam i zostawiam na prostej co do czujników to "oszukałem" to w ukrytym menu i spoko to działa, nie wiem troche co ma do tego obiegówka- jak jest pompa nieaktywna to Zasilanie i Powrót faktycznie mam takie same
  4. obniżyłem wartość dla czujnika bo defrosty przy wodze poniżej bodajże 29 robią się z grzałki a u mnie 29 to mniej więcej standard dopóki nie przyjdą mrozy co do mojego problemu z odpalaniem pompy- myślisz że to czas na tel do Panasonica jak teraz po powrocie do domu woda w podłodze pokazywało 24st i dałem 28st zeby sprawdzić teorie odpalania przy wiecej niż 3 różnicy - i tak odpaliła... jak wariatka rozbuchała do 31 i po czym się od razu wyłączyła, wszystko zajęło może 2minutki, teraz woda w podłodze jest pokazuje 27 serio poprzednie 2 sezony nie miałem jakiś za dużych problemów, odpalałem i szła ciągle pokazywała te swoje 0.4kwh i sobie pykała, a teraz mi sie wydaje że ciezko mi ją okiełznać, budze się rano parę razy a ona całą noc praktycznie nie szła i tam odpaliła dopiero nad ranem (mam g12w i mam harmonogram 13-17 i potem od 22ej a temp w zależności jak pogoda i odczucie przeważnie zakres 29-31)
  5. dzięki wielkie za pomoc z tym! czyli jeśli dobrze analizuje nasza wymianę i te 2 różne przypadki gdzie raz się pompa nie chciała wogóle odpalic po czasie przestoju a raz nie chciała ponownie włączyć po zmodulowaniu do 0: jak pompa startuje po jakimś czasie wyłączenia to Zadana musi być >3 od obecnej wartości na wyświetlaczu (Zasilanie) i dlatego mając 31/28 odpaliła dopiero jak zadałem 32 ale jak się zatrzyma w trakcie działania to żeby wznowiła pracę to woda musi spaśc o >3 od Powrotu zapamiętanego przy ostatnim wyłączeniu (w moim pierwszym poście pompa nie wznowiła pracy mając zadane 29 a główny ekran pokazywał 25 bo: 29zadane+2 przegrzania=wyłaczyla się wtedy na 31-delta 3 to Powrót miał 28 i to spamiętała i czekała na spadek o więcej niż 3 a więc temp <25 a ja miałem równe lub więcej niż 25) jeśli chodzi o problem numer 2 to nie chodzi o to że jak najszybciej dąży do zadanej temp chodz jednak miło by było zeby umiała sobie sensownie rozkładać pracę bo przeciez to ma byc grzanie stałe a nie On/Off w jakimś sprincie, chodzi o to że zrobiła to nonsesnownie nie oddając chyba nic do podłogi: skoczyła w pare min z 28 do 33 i po 2min się wyłaczyła a woda natychmiast spadła spowrotem do 28, wiec poszło tylko coś w kwh i włączenie wyłącznie pompy a cel grzania nie został w jakimkolwiek stopniu osiągnięty, na razie odpuszczam ten wyskok i biore to sobie do dalszej obserwacji jesli chodzi o moja pompe to mam 7kw gen J bez buforu, jednostka wenętrzna jest w piwnicy, mam samą podłogówke, grzeje teraz trzeci sezon, dom 90mkw z piętrem (50m2 i 40m2), jeden obieg ogarnia sama pompa, rurki w podłodze 16tki, grzeje prostą na trybie cichym i mam przestawiony czujnik o 2st w menu ukrytym, delte 3, obieg wody zmniejszyłem teraz ten hex do pierwszej wartości jaką zaobczyłem zaczynającej się na 7 bo wczesniej miałem max dopuszczone chyba, mam Service Cloud ale tylko do włączania/wyłączania (chyba dodatkowe funkcje są tylko dla instalatorów? przynajmniej tak twierdzi mój...), jakąś tam 1 pętle mam zakręconą ale na ogólne chyba 750/800mb to będzie nie więcej niż 100mb teraz zamknięte
  6. Mysle ze cos jednak jest nie tak PROBLEM NR 1: po 30min przerwie pompa włączona od nowa Startem (po prostu był harmonogram i ja wyłączył i włączyłem ręcznie) i wtedy miała 8: 31/28 a 9: 26/28 ale się nie załączała, parę prób wyłączenia i włączenia i razem ok 20min czekania i nic, nie odpaliła WIĘC NIE STARTUJE KIEDY WŁĄCZONA "OD ZERA" A JAK BY SPAMIĘTUJE JAK TAM OSTATNIO SKOŃCZYŁA? więc podbiłem zadaną temp żeby na niej wymusić do 33st i ok odpaliła ale..... PROBLEM NR 2: odpaliła na całego (2kwh poboru) i błyskawicznie wyjechała z temp zasilanie na te 33st (powrót też chyba podbiła do 30), po jakiejś minucie jak już działała na całego zmniejszyłem o 1st i za jakąś min znowu o 1st bo nie chciałem żeby grzała nawet do 35st w nocy. DLACZEGO NIE MODULUJE TYLKO BŁYSKAWICZNIE PODBIJA ZASILANIE I POWRÓT WOGÓLE NIE ODDAJĄC DO DOMU (33 zasilanie czyli podbite błyskawicznie o 5 i 30 powrót czyli podbite błyskawicznie o 2 kiedy zaraz po wyłączeniu natychmiast to spadło do początkowych 28/28) Więc zadana znowu była obniżona do 31st jak od początku chciałem i teraz PROBLEM NR 3: pompa nie zwalniała nie modulowała się w dół nie wytracała z tych 33st tylko się po prostu wyłączyła, ale nie temu ze woda była tak zagrzana w te 5min jej pracy bo jak sie wyłączyła to błyskawicznie spadło zasilanie i powrót do wyjściowych 28st więc teraz na koniec po 30min prób włączenia jestem w punkcie wyjścia 8:31/28 i 9:26/28 z jednym szalonym włączeniem się i wyłaczeniem jakieś pomysły? (delta ciągle 3)
  7. ok dzięki za pododpowiedzi 1) skoro te drugie dane z pozycji 8 i 9 to odpowiednio zasilanie i powrót (sprawdziłem teraz szybko pare razy i faktycznie zgadza się z Informacje o systemie) to czym są te pierwszy cyfry przed "/" 2) polecasz zacząć próby z mniejszą deltą w stylu 1 lub 2? prędkość rzeczywiście musze zmniejszyć bo słyszę szum wody... (obecnie delta 3) 3) gdzieś znajdę jakieś poradniki na ten temat czy studiować forum?
  8. ok dzieki za wyjasnienie- bede obserwował dalej jak to działa ale mam jeszcze pytanie o ta pozycje 9- bo jesli to jest woda wejsciowa/wyjsciowa to czemu sie rozni od tego co widze przełączając szybko do Informacje o systemie i tam zasilanie/powrót, np teraz 9 było 28/28 a zasilanie/powrót 28/30.... p.s. zastanawiam się jak do tego się ma delta T i jak wykoncypować jaka jest optymalna dla mnie (obecnie mam 3) oraz prędkość obiegu wody w sumie stwierdzam jaki to jest bezsens ze zakupując urządzenie nie dostajesz jakiegos szkolenia z ustawien i rozumienia funcjonowania tych urządzeń
  9. 8: 28/25 a 9: 23/24 - czyli zadana CO i obecna i wejscie/wyjscie CO? ale czemu opuszcza po 3/4st zanim sie odpali, podnioslem z 28 na 29 teraz i ruszyła...
  10. pompa ma zadaną temperature grzania wody 29st, obecnie wskazuje CO 25 i dalej się nie włącz, co może być przyczyną?
×
×