dzięki wielkie za pomoc z tym!
czyli jeśli dobrze analizuje nasza wymianę i te 2 różne przypadki gdzie raz się pompa nie chciała wogóle odpalic po czasie przestoju a raz nie chciała ponownie włączyć po zmodulowaniu do 0:
jak pompa startuje po jakimś czasie wyłączenia to Zadana musi być >3 od obecnej wartości na wyświetlaczu (Zasilanie) i dlatego mając 31/28 odpaliła dopiero jak zadałem 32
ale jak się zatrzyma w trakcie działania to żeby wznowiła pracę to woda musi spaśc o >3 od Powrotu zapamiętanego przy ostatnim wyłączeniu (w moim pierwszym poście pompa nie wznowiła pracy mając zadane 29 a główny ekran pokazywał 25 bo: 29zadane+2 przegrzania=wyłaczyla się wtedy na 31-delta 3 to Powrót miał 28 i to spamiętała i czekała na spadek o więcej niż 3 a więc temp <25 a ja miałem równe lub więcej niż 25)
jeśli chodzi o problem numer 2 to nie chodzi o to że jak najszybciej dąży do zadanej temp chodz jednak miło by było zeby umiała sobie sensownie rozkładać pracę bo przeciez to ma byc grzanie stałe a nie On/Off w jakimś sprincie, chodzi o to że zrobiła to nonsesnownie nie oddając chyba nic do podłogi: skoczyła w pare min z 28 do 33 i po 2min się wyłaczyła a woda natychmiast spadła spowrotem do 28, wiec poszło tylko coś w kwh i włączenie wyłącznie pompy a cel grzania nie został w jakimkolwiek stopniu osiągnięty, na razie odpuszczam ten wyskok i biore to sobie do dalszej obserwacji
jesli chodzi o moja pompe to mam 7kw gen J bez buforu, jednostka wenętrzna jest w piwnicy, mam samą podłogówke, grzeje teraz trzeci sezon, dom 90mkw z piętrem (50m2 i 40m2), jeden obieg ogarnia sama pompa, rurki w podłodze 16tki, grzeje prostą na trybie cichym i mam przestawiony czujnik o 2st w menu ukrytym, delte 3, obieg wody zmniejszyłem teraz ten hex do pierwszej wartości jaką zaobczyłem zaczynającej się na 7 bo wczesniej miałem max dopuszczone chyba, mam Service Cloud ale tylko do włączania/wyłączania (chyba dodatkowe funkcje są tylko dla instalatorów? przynajmniej tak twierdzi mój...), jakąś tam 1 pętle mam zakręconą ale na ogólne chyba 750/800mb to będzie nie więcej niż 100mb teraz zamknięte