Witam, grupowiczów. Miałem podobny problem Zehnder Q350. Gdy na zewnątrz było ok 5 st to potrafiło mi się zebrać ok 2l wody na dobę po niewłaściwej stronie. Stało się to po ok 4 latach użytkowania. Nie mogłem znaleźć przyczyny, przy okazji zaczęły pojawiać się komendy "ograniczenia opór" i niesymetryczna praca wentylatorów. Oprócz wspomnianych objawów głównym był bardzo słaby stopień ogrzewania powietrza nawiewanego czyli rekuperacja działała wadliwie. Wcześniej czyściłem kratki, wnętrze, czujniki, wymiennik, wentylatory - pojawiła się pleśń w środku. Po pewnym czasie przedyskutowałem sobie temat z czatem GPT i eureka - wskazał możliwe przyczyny. Co było u mnie - czujniki ciśnienia i rurki silikonowe do nich podłączone. Dopiero wyjęcie czujników, delikatne oczyszczenie całości, wlotów do czujników ciśnienia - UWAGA nie wpychać nic do środka czarnych rurek od czujników, przedmuchać niewielkim ciśnieniem. przedmuchanie zdemontowanych rurek. po tych zabiegach system odzyskał sprawność. Pracuje symetrycznie, po drugiej stronie sucho. Pozostała mi tylko dezynfekcja i odgrzybianie. Moim zdaniem jeśli wszystko pracuje optymalnie nie powinna woda znaleźć się po drugiej stronie. Montowanie drugiego odpływu nie załatwi tematu, załagodzi skutek. Woda po "suchej" stronie rekuperatora to wyraźny sygnał że pracuje niewłaściwie. Przed naprawą wydajność była taka, na zewnątrz 5 st, nawiewał 10-12 st i max rozkręcał się do 150 M^3/h. Teraz, na zewnątrz 5 st, nawiewa 20 st i rozkręca się w trybie ręcznym do max przepływów.