  1. Witam. Może tu znajdę odpowiedź. Posiadam instalację zrobiona wg. schematu S 172, uklad mieszany grzejniki z podłogówka. Wszystko połączone tak jak na schemacie. Instalacja nie sprawiała problemu do teraz. Chodzi o temperaturę zadana na grzejniki, kocioł jej nie osiąga. Wcześniejsze zimy były słabsze i nie zwracalem uwagi na temperaturę jaka idzie na grzejniki. Na podłogę mam ustawione 33 stopnie a grzejniki 43 i za cholerę nie dobija to tej temperatury, tylko trzyma zadaną na podłogówce i taka puszcza na grzejniki.. Gdzie może byc problem? Kocioł Vailant Eco tec, sterownik VR70 + multiMatic 700. Pozdrawiam Edit. Temat rozwiązany, w funkcjach diagnostycznych D.071 była wpisana za niska wartość temperatury zasilania. Po zmianie wszystko działa jak trzeba.
×
×