  1. moja sugestia tyczy oczywiście tylko kwestii poruszonej w pierwszym zapytaniu swoją drogą widziałem już bardzo różne i dziwne lekkie zabudowy omijające przepisy prawne - aż włos się na głowie jeży
  2. Witam, większość instalacji gazowych w dzisiejszych czasach jest wykonana w miedzi, a tych nie WOLNO niczym zakrywać - tylko tyle sugeruje... pozdrawiam
  3. Witam, Kocioł kondensacyjny ma zamkniętą komorę spalania, więc nie wymaga nawiewu (czyli tzw. "dodatkowej wentylacji" ). W Polsce przepisy ppoż zabraniają stosowania rur do spalin z polipropylenu usieciowanego - niestety, a szkoda... pozdrawiam
  4. Witam, poniżej cytat z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (DU nr 75 z 2002 r.) - powinien rozwiać wszystkie wątpliwości § 165. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
×
×