  1. Cześć Mam zabudowany fabrycznie regulator A-3000EI, pompa C.O. za zaworem mieszającym, czujniki temperatury zewnętrzny, wewnętrzny, temperatury C.O. Dom nowy 184 m2, ocieplony, około 40 m2 podłogówka (łazienki, kuchnia, przedpokój) zasilona z tego pieca, ale nie sterowana z tego regulatora, bo nie ma takiej opcji. Po miesiącu użytkowania ustaliłem (chyba optymalne) parametry dla spalania groszku: czas podawania w fazie grzania: 20s czas postoju podajnika w fazie grzania 38s czas postoju w fazie podtrzymania 30min moc wentylatora 95% Jeżeli macie taki piec to jakie macie ustawienia. Teraz mam pytanie czy ktoś orientuje się w wybranych nastawach serwisowych regulatora: Mam nastawione: 01 temp. min. 52 02 tem. max. 85 03 temp. krytyczna 93 04 detekcja braku paliwa 1 05 czas detekcji 60 06 przesunięcie charakterystyki kotła 8 (tu nie wiem jak to się przekłada na praktykę) 07 strefa nieczułości 2 08 przesunięcie charakterystyki grzania 0 ( tu też nic nie wiem) 09 wpływ temperatury pomieszczenia 3 (też nie wiem o co chodzi) 10 czas otwarcia zaworu mieszającego 15 11 priorytet C.W.U. 0 (bo nie mam pompy C.W.U.) 12 ochrona podajnika 1 13 czas pracy podajnika na podtrzymaniu 15 14 pompa C.O. 1 Jeżeli ktoś się orientuje jak nastawy nr 06, 08 i 09 przekładają się na praktykę to proszę o odpowiedź. Jakie nastawy są ustawione w waszych regulatorach.
×
×