Cześć
Mam zabudowany fabrycznie regulator A-3000EI, pompa C.O. za zaworem mieszającym, czujniki temperatury zewnętrzny, wewnętrzny, temperatury C.O. Dom nowy 184 m2, ocieplony, około 40 m2 podłogówka (łazienki, kuchnia, przedpokój) zasilona z tego pieca, ale nie sterowana z tego regulatora, bo nie ma takiej opcji.
Po miesiącu użytkowania ustaliłem (chyba optymalne) parametry dla spalania groszku:
czas podawania w fazie grzania: 20s
czas postoju podajnika w fazie grzania 38s
czas postoju w fazie podtrzymania 30min
moc wentylatora 95%
Jeżeli macie taki piec to jakie macie ustawienia.
Teraz mam pytanie czy ktoś orientuje się w wybranych nastawach serwisowych regulatora:
Mam nastawione:
01 temp. min. 52
02 tem. max. 85
03 temp. krytyczna 93
04 detekcja braku paliwa 1
05 czas detekcji 60
06 przesunięcie charakterystyki kotła 8 (tu nie wiem jak to się przekłada na praktykę)
07 strefa nieczułości 2
08 przesunięcie charakterystyki grzania 0 ( tu też nic nie wiem)
09 wpływ temperatury pomieszczenia 3 (też nie wiem o co chodzi)
10 czas otwarcia zaworu mieszającego 15
11 priorytet C.W.U. 0 (bo nie mam pompy C.W.U.)
12 ochrona podajnika 1
13 czas pracy podajnika na podtrzymaniu 15
14 pompa C.O. 1
Jeżeli ktoś się orientuje jak nastawy nr 06, 08 i 09 przekładają się na praktykę to proszę o odpowiedź. Jakie nastawy są ustawione w waszych regulatorach.