Ja mam rekuperator Bartosza na nieogrzewanym poddaszu (temp. poddasza prawie jak temp zewn.). U mnie niestety jest problem z gigantycznymi stratami na kanałach wywiewnych. Temp. zewn. -12 stopni, na anemostatach wyciągowych 22 stopnie, a temp. mierzona na wlocie do rekuperatora 11 stopni. Z tego powodu odzysk ciepła jest minimalny (zdarzyło się nawet 2 razy, że rekuperator całkowicie zamarznął).
Kanały wywewne główne to rury stalowe w wełnie z folią aluminiową 3 cm, leżą przy ścianie zewnętrznej z betonu komórkowego 24 cm ocieplonego 15 cm styropianu z zewnątrz (ściana kolankowa), na poddaszu przykryte są 15 cm wełną mineralną, a odcinki do anemostatów to rury stalowe w izolacji 3 cm z folią aluminiową, leżące w wełnie 15 cm, na stropie gęstożebrowym, od góry dodatkowo 8 cm wełny nad każdym kanałem i to wszystko pod płytami OSB.
Kanał wyciągowy jest u mnie dość długi ma około 40 m + odcinki do anemostatów.
Czy ktoś może mi doradzić czym ocieplić kanały tak, żeby zminimalizować stratę temp. Jak na zewnątrz jest cieplej to sytuacja znacznie się poprawia, ale nie mogę tej straty ciepła w kanałach przeboleć Zastanawiałem się nad ociepleniem całego dachu, ale nie wiem czy by to cokolwiek dało, a koszty ogromne. Zastanawiam się też czy za spadek temp. wywiewu nie odpowiada rozszczelniony gdzieś kanał ale jak to sprawdzić ?