witam,
przed wymianą zaworu najpierw sprawdził bym zawór, wpspominałeś ze posiadasz zawor danfosa, zawór ten ma w sobie coś takiego jak nastawę wstępną, odkrec głowice termostatyczną jeśli nie ma glowicy to pokrętło(czerwone) i sprawdz jak jest ustawiony zawór ktora ze znajdujących sie cyfr pokrywa sie sie z znakiem(kropka),znajdują sie tam cyfry od 1-6, cyfra 1 oznacza najmniejszy przepływ zkolei 6 największy,proponuje ustawić na 6,mowie o tym dlatego ze grzejnik posiada zbyt ogrzaniczoną cyrkulację, z powodu zaworu termostatycznego ograniczającego przepływ, należy również zwrocić uwage co znajduje sie na gałązce powrotnej czy jest tylko śrubunek czy zaworek powrotny ktory tez może powodować opór przeplywu,sprawdzic czy cały jest odkrecony,wszystkie czynnosci mogą nie wystarczyć jezeli w instalacji na pozostałych grzejnikach znajdują sie zawory o mniejszym oporze przepływu, dlatego bedzie konieczna wymiana zaworu na zawór grawitacyjny,
pozdrawiam