  1. LT-2S nie ma wyjść więc odpada. GSM 4S już takowe posiada więć przy prawidłowym skonfigurowaniu centrali i modułu powinno się dać sterować centralą. Niestety jesteś ograniczony do czterech wyjść (cztery komunikaty) więc na załącz wyłącz wystarczy, ewentualnie coś jeszcze. Dodatkowa za karte płacisz abonament lub musisz ją doładowywać. Fajne możliwości daje moduł ethernetowy ETHM-1 ponieważ nie dość, że masz przez internet możliwość obsługi przez program Guardx (pamięć zdarzeń, podgląd obiektu, manipulator wirtualny) oprócz tego dloadx (programowanie) to jeszcze jest soft java na komórki, który z niej robi manipulator, czyli również wszystko można zrobić, nawet przeprogramować centralę mając tylko komórkę w ręku koszt ok 399 pln plus oczywiście stałe łącze.
  2. I tak nie wierzę w przerycie forum A czy opcja "Przeglądaj naruszone/zablokowane wejścia przed zał czuwania" nie może być?? Niestety będziesz widział to na obudwu manipulatorach ale masz możliwość załączenia pomimo naruszonych wejść.
  3. Skracamy cytaty Powiem tak. Nie znasz mnie. Poczułem się chyba nawet lekko obrażony Co do domofonu to ostatnio instalowałem takowy jakieś 2 lata temu Bynajmniej kontakt z klientem nie kończy się na zainkasowaniu pieniążków ewentualnie na dalszym ich wyciąganiu. Faktem jest natomiast, że często kontakt z klientem jest bardzo ograniczony bo poprostu nic się z systemem nie dzieje, nie musze go odwiedzać raz w miesiącu, wystarczy raz na pół roku na przeglądzie. Klientów mam tylko i wyłącznie z polecenia. Po instalacji w wielu przypadkach stają się oni moimi znajomymi. Tak jeżdżę nawet w sobotę, nawet w niedzielę (miałem tylko kilka takich przypadków, że w nocy jeździłem ale nie było problemu) W przeciwieństwie do firmy S co widać na różnych forach nie trzeba na mnie czekać 4 dni bo akurat nie ma wolnego serwisanta ,inny zachorował , i inny na urlopie. Wydaje mi się, ze system, na którym pracuję znam dość dobrze i dzięki temu mogę "za rękę" telefonicznie poprowadzić klienta rozwiązując jego problemy i wątpliwości na bieżąco(nie jadę tylko dlatego, że będzie faktura oceniam obiektywnie sytuację). Nie kasuję również klienta za późniejsze modyfikacje programowe, nie wystawiam faktury za zmianę hasła I może nie mam kilku tysięcy obiektów, ale dzięki temu można się do mnie normalnie dodzwonić w przeciwieństwie do firmy S, gdzie wielokrotnie trzeba się wykazać anielską cierpliwością. Co do ilości klientów i dużej ilości patroli. Patrole może i tak, jest ich więcej ale jak to się ma do ilości na jednego klienta? Podejrzewam, że nie wyjdzie to już tak kolorowo. Nie kasuję również klienta za wymianę bezpiecznika 100zł, wszelkie problemy z systemem robię na koszt własny, bo to ja gwarantuję osobiście, że ma on działać poprawnie. Nie mogę rzekomo zwalić winy na pana instalatora, którego przygoda z alarmami była 2 tygodniowa bo stwierdził np. że to nie to i on już nie pracuje. Dodatkowo nie znam haseł klienta a np w centrali DSC widać wszystko (czy mówicie klientowi, że znacie jego hasło?? ). Różni ludzie pracują wszędzie, rotacja pracowników w dużych firmach też jest ogromna (szczególnie słabo opłacanych) i wybacz, że tu mam ograniczone zaufanie. Co do wyboru, monitorowania przez inne firmy. Fakt 1,5minuty to dużo. Prawda jest też taka, „chcącemu” złodziejowi wystarczy też 10 minut i jak to będzie 11,5 to nie ma znaczenia tak naprawdę. W przypadku niezależnego instalatora, ograniczamy też możliwość manipulacji czasem reakcji. Czas alarmu można sprawdzić w centrali, może to również zrobić użytkownik (w centrali Gemini swego czasu montowanej masowo przez firmę S pamięć zdarzeń mógł odczytać tylko instalator firmy zainteresowanej w tym aby czasy się zgadzały (opisywane przypadki edycji w notatniku). Wspomnę również o przeciążonej sieci monitorującej, nie będącej w stanie obsłużyć tych wszystkich klientów pozyskanych kuszeniem niską ceną. Jaka cena taka usługa Nie jestem też typem handlowca, który próbuje sprzedać rzeczy niemożliwe, nie potrzebne... Nie jednokrotnie słyszałem od instalatorów firmy S, że to co opowiadają klientom handlowcy to kosmos. Skoro z twej strony pojawiła się pewnego rodzaju złośliwość to pozwolę sobie również wspomnieć o dziwnych zdarzeniach. Spokojna okolica, nigdy w okolicy przykrych zdarzeń, do dnia kiedy pojawia się handlowiec solidu. Klient jest oporny bo tyle lat bezpiecznie , spokój... i bardzo dziwna rzecz, następuje włamanie.. nie gnie prawie jakiś drobiazg. Albo głupie wybicie szyby. Również moi klienci mieli podobne przygody. Optyk monitorowany przez inną agancję 7 lat. Pojawia się handlowiec solidu. Namawia do zmiany, psioczy na tamtych kusi dampingową ceną, jedna wizyta, potem kolejna. Klient dziękuje, jest zadowolony z dotychczasowej firmy. W końcu pewne nocy następuje włamanie. Zniszczone rolety, pokonana szyba klejona. Nie ginie nic poza rzutem kasą fiskalną o podłogę. Pieniądze pozostają w szufladzie obok kasy. Dziwne to troszkę i chyba głównie dlatego nie przepadam za firmą S. To się chyba nazywa marketing O kurka ale się rozpisałem Pozdrawiam równeż mimo wszystko w dodatku serdecznie
  4. Przecież chłopak pisał, że odłączał zasilanie ("resetowalem zalsialanie na wyjsciach") więc nie wiem do czego pijesz Wygląda na to, że czujnik nie jest zasilany z centrali tylko posiada baterię tak jak to już ktoś napisał. Napisz co w końcu zrobiłeś z tą czujką DaroMan:)
  5. Wada tego systemu jest nie tak duża chyba jednak. Problem jest tylko wówczas gdy masz furtkę otwartą podczas zapisywania do flash'a. W normalnej pracy to właśnie furtka miała wyzwalać generator więc jest ok. A jeśli zamiast naruszenia dasz kolejny wskaźnik gotowy tylko z normalną polaryzacją?? Stan tego wyjścia chyba jest po flash'u sprawdzany.
  6. Rozumiem, że nie chcesz się bawić w wybieranie ręczne stref z poziomu menu (też za tym nie przepadam). A nie możesz wykorzystać do załączania czterech stref strzałek na klawiaturze? Np strzałka lewo - okna piętro strzałka góra - pir góra strzałka prawo - okna parter strzałka dół - pir parter W prosty sposób załączasz wybraną strefę hasło + strzałka (możesz zaprogramować, że dana kombinacja ma załączać więcej niż jedną strefę) załączanie całości hasło # # Do tego podgląd stref na LCD aby było wiadomo co czuwa Na każdym manipulatorze możesz te skróty zaprogramować inaczej (będąc na górze nie załączasz PIR więc możesz w to miejsce wstawić kombinację większej ilości stref np odrazu cały dół i okna góra) Z tego co ostatnio ćwiczyłem u klienta to widać podczas takiego załączania, że są naruszone czujniki. Powodzenia
  7. Czyli nie załączasz bezpośrednio tych rzeczywistych straf tylko zawsze za pomocą wirtualnych. Widocznie dzieje się tak jak w przypadku załączania strefy za pomocą wejścia sterującego, (to akurat jest napisane w instrukcji) że nie sa wskazywane naruszone wejścia. Jak dla mnie to strasznie to jakoś przekąbinowałeś. Jak będę mieć chwile to pomyślę po co to tworzyłeś i może się uda od drugiej stony tzn inaczej strefy stworzyć.
  8. Tak na szybko to 1 naruszenie wejscia (typ 14) czas 2 minuty CIACH Pozdrawiam Sprawdziłem, niestety komunikat wychodzi tylko raz po otwarciu furtki, potem mimo, że furtka pozostaje otwarta już nic się nie dzieje. Jednak idąc za Twoją sugestią zaprogramowałem tak: Wyjście 1 - Naruszenie wejścia (1 sek.) - wyzwalanie z wejścia "furtka" wyjście 2 - Wskaźnik gotowy (odwrócona pol.) - wyzwalanie z wejścia "furtka" CIACH Pozdrawiam Witalis Przepraszam, wczoraj dostłem od lekarza antybiotyk i chyba to chorybsko przyćmiło mój umysł (nie to nie były takie małe różowe tabletki ) dziś jakoś sobie o tym co pisałem przypomniałem i faktycznie komunikat powinien być wysłany dwa razy, raz na naruszenie i raz na koniec działania wyjścia i na tym koniec... niestety
  9. dwa razy , raz na naruszenie (tu czas co ile ma gadać), drugi raz jak zadziała wyjście koniec działania wyjścia (tego od naruszenia) iloczyn sumy i gotowości z odwrotną polaryzacją jest po to aby działało tylko przez czas gdy furtka jest otwarta oczywiscie operacje logiczne możemy robić na wejściach "wirtualnych" czyli tych, których nie mamy fizycznie w centrali
  10. A jak to zrobiłeś w CA 64? Jak zrobiłeś strefę wszystko? Jak zrobiłeś strefę okna i PIRy gdy są one już w oddzielnych strefach?? Wiem, że można te strefy załączać wspólnie ale wejście może należeć tylko do jednej strefy. Więc zakładam, że masz następujące strefy: 1 strefa - tylko parter czujki 2 strefa - tylko kontaktrony w oknach bez PIR 3 strefa - poddasze - tylko PIR 4 strefa - poddasze - tylko kontaktrony W jaki sposób załączasz czuwanie?? Bo np załączenie przez naruszenie wejścia nie wskazuje naruszonych wejść.
  11. Tak na szybko to 1 naruszenie wejscia (typ 14) czas 2 minuty 2 koniec działania wyjścia (typ83) tego powyższego - 4 suma tych dwóch - 3 wskaźnik gotowy odwrotna polaryzacja ---5 iloczyn 3 i 4 i generator programujemy ze wyzwalany tym wyściem Może się nie pomyliłem, jak pomyśle jeszcze i będize łątwiej to napiszę. Nie sprwdzałem tego więc proszę napisać czy działa czy nie. Pozdrawiam
  12. Co do pierwszego pytania, to technicy z satela coś się odgrażali, że w wersji 1.05 będzie można robić operacje logiczne na wejściach ale ja jakoś tego nie widzę. Jedno wejście może mieć jeden typ reakcji. Wykorzystując to co pisałem pare postów wyżej możesz zrobić tak, że wejście steruje wyjściem a wyjście kolejnym wejściem i wówczs możesz jednym sterowac a dugie jest włamaniowe. Co do drugiego pytania, to jednak wybrał bym wersje z osobną obudową i własnym akumulatorem. Dodatkowo zasilacz, który zasiala nadajnik powinien mieć wyjścia sygnalizujące usterki zasilania. Np zasilacz Satela ma takie wyjścia, osobno usterka akumulatora a osobno usterka 230V. Te stany wprowadzone do centali.
  13. jak nie masz dużych odległości to możesz taki http://www.dipol.com.pl/przewod_tv_przemyslowej_yap_75-0_59-3_7_2x0_5_z_dwoma_przewodami_zasilajacymi_1m__M6500_1.htm
  14. mozna... A to ciekawostka A jak to zrobić? Też się nad tym zastanawiałem bo chyba nie w satelu, są strefy zalezne ale czujnik może być tylko w jednej strefie (no chyba zę jakieś operacje typu wejśce narusza wyjście a wyjście inne wejście ale to nie o to chodzi) a czy w satelu można jedną czujkę podłączyć do dwóch wejść i przypisać wejścia do dwóch różnych stref ? Jak zapewne wiesz nie da się tego zrobić tak jak np. w DSC ale wykorzystując kombinację wejście --> wyjście --> wejście na upartego chyba się da
  15. Cześć! A jak programujesz sygnalizację końca zablokowanych czujników? Udało mi sie tak zaprogramować wyjście optyki, że sygnalizuje ostatnie np 15 sekund blokady czujników Podpowiem Wejście 61 - typ 64 blokująca gr 1 (i tu jest podłaczony pilot i zaprogramowany czas blokady oraz wskazane czujniki do zablokowania a i blokada jest na czas aby po przypadkowym naciśnięciu czujniki wróciły do normalnej pracy) Wyjście 2 (u mnie optyka) jako 47 suma wyjść 1, 23, 20(każde z wyjść wskazanych uruchamia wyjście): -Wyjście 1 - 1włamanie -Wyjście 23 - typ 17 wskaźnik gotowy wejścia 61 odwrócona polaryzacja czyli bez X (pozwala to na potwierdzenie naciśnięcia pilota) -Wyjscie 20 - typ 46 iloczyn wyjść 21 i 23 (muszą być oba aktywne aby zadziałało to wyjście) --- Wyjście 21 - typ 18 wskaźnik blokowań --- wyjście 22 - typ 14 nauszenie wejścia 61 odwrócona polaryzacja czyli bez X (czas krótszy od czasu blokady i przez ten czas będzie działać optyka) Prawda, że proste? Zgadzam się również, że układanie programu centrali komuś bez wszystkich danych jest niebezpieczne , ale można czasem coś podpowiedzieć Ps. Prosze mi podpowiedzieć jak to zrobić na centrali DSC, Paradox,Gemini, Matrix
×
×