-
Liczba zawartości
1 680 -
Rejestracja
Informacje osobiste
-
Mój klub zainteresowań
Budowa - wymiana doświadczeń
piwopijca's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
13
Reputacja
-
Ło matko, ale numeracje sie posunely Ja do tej pory uzywam 30.1 - to juz dycha dochodzi a on dzala i dziala a worki, ktore zakupile mam do tej pory nie zuzyte Mialem watpliwosci co do wymian workow no bo bezobslugowe itd.. powinno wszystko juz byc No ale raz na rok albo rzadziej to juz ogarne, nawet bedac takim leniem OC w garazu i "wywalone ma" na zewnatrz przez klapke zeby robale nie wpadaly goscinnie - zadnych filtro HEPA itp. Dzwiek jak szlifierka pracujaca w garazu - moze mniej zanieczyszczen jest dzieki reku? Taka teoria moja jest
- 341 odpowiedzi
-
- centralne odkurzanie
- okurzacz centralny
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wentylacja, GWC, PC.
piwopijca odpowiedział lukmaj83 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Czesc, mam na imie Jerzy i nie pije juz od 3 dni ... Polecam GWC, jakie by to nie bylo - zalezy od poswieconych srodkow albo czasu Ja mam zwirowe pod podloga garazu i ... Przykład (pomiar) z piatki albo czwartku odczytane z reku: - temp. powietrza pobieranego z GWC (z zewnątrz) :0.4 *C - temp. nawiewu do domu: 20 *C - temp. wyciągana z domu: 22.2 *C - temp. wyrzucana z domu (na zewnątrz): 18.8 *C Zużycie roczne prądu:reku peratora 256 kWh/rok - pracuje non-stop GWC zwirowe nic nie zuzywa Oddzielne obiegi dla parteru i pieterka polecam i ustawienia na rotometrach mozna sobie doregulowac Jak najmniej dodatkow, ktore potrzebuja zasilanai czy obslugi - docenisz to pozniej Jak juz wspomniano przez "kolegow" wczesniej, GWC to nie klimatyzacja i jesli masz tego swiadomosc to dobrze Kominy to mostki termiczne - mam w salonie bo zona uparla sie na kominek a teraz palimy raz/dwa razy w roku i jest glownie dekoracja a cieplo nie widzi tego i ucieka Podlogowka ma duzo zalet ale ma tez wady w postaci bezwladnosci - co jest jej zaleta i wada jednoczesnie Jakiekolwiek sterowanie precyzyjne nie ma sensu, Naciagna Cie a nic z tego nie uzyjesz. Rozdzelacz na dole i drugi na gorze zalatwia sprawe - jak juz wspomnialem Moze to juz bylo, ale na poczatku jestes wiec powtorze... dobrze zaizoluj dom juz od samego dolu a garaz jesli nie bedzie ogrzewany zaizoluj od srodka wszystkie sciany i sufit ak jak dom i pamietaj o ciaglasci izolacji - buduj kubek szczelny az po dach wlacznie Chcesz miec niskie koszty to nie oszczedzaj na poczatku bo bedziesz zalowal wiele lat, plakal i placil Pzdr. -
Widze, ze moderator przysnal Zapedziliscie sie w kozi rog i nie zauwazyliscie, ze poplyneliscie za daleko od tematu Spora zcesc z tego watku powinna znalezc sie gdzie indziej bo zasmiecacie temat. Ja zagladam ze by poczytac o danym watku a tutaj znowu jakies bzdury "domoroslych fachofcuf" Przepraszam za porownanie ale na chlodno przeczytajcie co napisaliscie i odniescie do tematu Czasem warto poswiecic chwile na refleksje zanim poniosa emocje i wpisy typu "moje jest mojsze" itp... Wszyscy zasiegacie wiedzy w necie to pozwala wysnuc wnioski, ze zaden z Was nie ma pojecie o temacie w ktorym zabiera "glos" ale jednak mozna odniesc wrazenie, ze probojecie Sobie wzajemnie cos udowandiac - jest to zarazem zabawne a jednoczesniei zenujace Po przeczytaniu prosze o usuniecie mojego wpisu i pozdrawiam
- 332 odpowiedzi
-
- ekologiczny
- naładowany
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam po."krótkiej" przerwie ale też na chwilę Mam już 11 lat PCI geoTHERM plus VWS 62-2 Czas pracy na cele co i cwu to 20 529 h a ilość załączeń to 60 095 Całkowite zużycie prądu zmierzone podlicznikiem (niestety bez podziału na teryfy) to 40 657 kWh w tym praca grzałki 5h i 9 załączeń Suma energii wytworzonej za cały okres nie jest dostępna w menu Pzdr
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
piwopijca odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Nie bardzo rozumiem co chciales napisac - przeczytaj to jeszcze raz i moze popraw, bo cos nie tak z tym wpisem Twoim -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
piwopijca odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Jesli Twoj dom ma zapotrzebowanie na 5kW to dodaj do tego zapotrzebowanie na cwu - jesli PCi ma grzac tez ciepla wode i wyjdzie Ci minimalna moc pompy ciepla jaka powinienes zamontowac.zeby zaspokoic zapotrzebowanie domu w "cieplo" -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
piwopijca odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Pradu zuzyjesz PODOBNIE ale...: Wieksza moc - czestsze zalaczanie poniewaz szybciej uzyskasz zadana temp. czynnika Mniejsza moc - dluzej pracuje sprezarka zeby PCi uzyskala zadana temperature czynnika Zbyt mala moc PCi to niedogrzany dom i przeciazona pompa Koszt zakupu "mocniejszej" PCI jest zazwyczaj wyzszy niz PCi "optymalnej" mocy dla danego zapotrzebowania/domu Optymalna praca PCi to jak najmniejsze iloci zalaczen sprezarki i dluzsza praca ciagla - oczywiscie w zakresie przewidzianym przez producenta -
Ja mam 100 mb w odwiertach i przy zewn. -15*C przez dluzszy czas temp. DZ wychodzi mi -3*C - to sa normalne warunki pracy dla PCi i nie ma co panikowac a pompe ciepla Vaillant geoTHERM plus VWS 62-2 uzytkuje juz chyba z 8 lat
- 6 389 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Z cwu to powinno byc prosciej, grzeje do temp. nastawionej i dopiero sie wylaczy lub ponownie przelaczy na co - chyba wszystkie maja priorytem cwu No, chyba ze jest bardzo duzy pobor/rozbior cwu to oznaczac moze zbyt slaba PCi (nie dogrzewa) do faktycznego poboru cieplej wody uzytkowej lub zbyt malego zbiornika cwu
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
1 stopniominuta [°min] = 1 K różnicy temperatur w przeciągu 1 minuty Przy określonym deficycie ciepła uruchamia się pompa ciepła, która wyłącza się dopiero wtedy, gdy dostarczona ilość ciepła wyrówna jego deficyt. Im większa jest ustawiona ujemna wartość liczbowa, tym dłuższe są cykle pracy lub postoju sprężarki. Ustawiamy stopniominuty do uruchomienia sprężarki - ale mozna pozostawic ustawienia instalatora
-
4 razy na godzine to nie ma jeszcze tragedii Ja ustawilem sobie opoznienie zalaczania zeby jak najrzadziej byly zalaczenia sprezarki. Korzystam ze sterownika pogodowego i pokojowego. teraz juz przestalem to sprawdzac ale kiedys, kiedy jeszcze "bawilem" sie optymalizacja PCi to tez robilem wszystko zeby ilosc zalaczen byla jak najnizsza a czas pracy po zalaczeniu jak najdluzszy -oczywiscie w granicach rozsadku
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Odkurzacz centralny - jakiej firmy zakupić?
piwopijca odpowiedział Karolina → na topic → Centralne odkurzanie
No to ja z drugiej strony niż powyższy wpis. Mogę polecić Ci Profi ponieważ uzytkuje go już trzeci rok i dopiero trzeci worek zalozylem - szkoda kasy na odkurzacz bezworkowy (cyklonowy czy jakos tak). Worki sa dosyć tanie i jeden wystarcza na ok. rok. Ja mam ok. 215 m2 podlog do odkurzenia i od wspomnianych trzech lat "jade" na Profi 30.1 (chyba taki model był) Odkurzacz zainstalowany w garażu (to jeden koniec domu), jedno gniazdko na poddaszu użytkowym, dwa na parterze i jedno w garażu ale tego jeszcze nigdy nie uzywalem bo mam odkuzacz techniczny po budowie i nim odkurzam samochod, taras, kominek czy garaz. Waz zakupiłem oddzielnie z włącznikiem za jakies 450 zl z dostawa-chiński ale jeszcze działa Nie wiem jakie silniki montują w tych odkurzaczach, ale dla mnie najwazniesze żeby dobrze dzialal (wystarczajaca moc ssaca)odkurzacz i nie psul się a te warunki spelnia doskonale jak dobrze pozytasz to większość odkurzaczy centralnych to marketingowe wymysły np. wyświetlacze itp. Jeśli zamontujesz go w garażu, kotłowni itp. to wybierz jak najtańszy ze spełniających Twoje wymagania - nie warto przeplacac. Za rok zapomnisz ze to wogole gdzies wisi i tylko wymiana workow Ci o tym przypomni (czyt. nie musi być ladny) No, ale to tylko moja subiektywna opinia, zwykłego użytkownika i pewnie zostane "przegadany" przez sprzedawcow hehe... Pzdr.- 1 142 odpowiedzi
-
- centralna
- centralne odkurzanie
- (i 15 więcej)
-
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
piwopijca odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
@TB Ciala "geste" szybciej odbierają cieplo niż powietrze stad roznice w odbiorze z gruntu i z powietrza. proszę przeprowadzić prosty test z tel. komórkowym - nich go Pan nagrzeje "ciezka" praca i dotknie reka a zobaczy Pan, ze szybciej ulegnie shclodzeniu do temp. panskiego ciala niż pozostawiony na powietrzu żeby ostygl. Nie bardzo rozumiem dlaczego niektórzy porownuja GWC do klimatyzacji. Przeciez klima "obraca" ciagle tym samym powietrzem a GWC pobiera powietrze z zewnątrz Ogrzewanie domu to tez nie jeden klimatyzator w salonie ale kilka w całym domu wiec jak można porownywac zużycie jedngo klimatyzatora z ogrzewaniem domu podlogowka? Zeby ogrzać caly dom klimatyzatorem umieszczonym w jednym miejscu np. w salonie (bo o takich była mowa) to trzeba by sporo czasu poczekać -zycze powodzenia w łazience etc. GWC jest pasywne a wentylatory sluza do wentylowania domu wiec chyba oplacalnosc jest niepodwazalna, prawda? Wykozystujemy już cos co i tak działa wiec... Już gdzies wstawiałem wyniki pomiarow z mojej centrali wentylacyjnej i zdaje się, ze dla temp. zewn. -25*C GWc "dawalo" pow. o temp. ok. 0*C Zgadzam się, ze dla ogrzania domu o pow. do 150 m2 i rozbioru cwu na poziomie 200 l /dziennie nie powinno kosztowac w naszych warunkach więcej niż 2 000 PLN Roznica może być w kwocie inwestycji żeby to osiagnac BTW. Przy temp. zewn. -25*C PCi glikolowa działa bez większego problemu na cele co i cwu (dla temp. wewn. +20*) Pzdr. -
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
piwopijca odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie da większej sprawności ale wysza temp nawiewu - nie widzisz roznicy? Hm... Po pierwsze nie mierze sprawności centrali (widzisz gdzies podana sprawność?) ale podaje wyniki z konkretnych pomiarow a nie teoretyzuje jak Ty. Po drugie im nizsza temp. na wlocie tym sprawność jest wieksza bo delta temp. jest wieksza Na wyliczenia sprawności ma tez wpływ ustawienie wydatku powietrza centrali Jeśli ustawimy najniższy wydatek to sprawność będzie nizsza a jeśli wyższy itd... Możesz sobie sprawność sam policzyć i to do podanych temp. nawiew/wywiew To nie sa dane producenta mierzone w laboratoriach ale rzeczywistość. Sprawnosc możesz wyliczać dla roznych temp. wlotu. To, ze mam GWC niczego nie zmienia ponieważ przy podobnych temp. zewnętrznych będziesz miał podobne wyniki - tego nie rozumiesz czy co...? Ba, z GWC jest gorzej bo rosna opory powietrza - wentylatory musza pokonać opor kamieni wiec się bardziej grzeja a co za tym idzie ..., chyba nie trzeba Ci dalej wyjasniac? Nie jestem sprzedawca a tylko zwyklym użytkownikiem rekuperatora i to ja określam w jakich warunkach będzie on pracowal docelowo, prawda? To jest mój dom i urządzenie ma spelniac moje wymagania a nie teoretykow, którzy widza tylko cyferki bez odniesienia do rzeczywistości. Zycie często weryfikuje "katalogi" jak już się przekonałem wielokrotnie. Nie chodzi tutaj już o sama temp. nawiewana ale o roznice temperatur wlotu do centrali i nawiewu do pomieszczen jak i o sprawdzenie roznic pomiędzy wyrzutnia z centrali a wywiewem z pomieszczen. Temp. nawiewu zmienia się w zaleznosci od temp. wlotu do centrali jak i temp. w domu (wywiew) Majac te dane można samemu wyliczać sprawność dla konkretnego przypadku i tyle. BTW. umieszczając czujniki przed GWC oszukujemy ponieważ nie podajemy rzeczywistej temp. jaka wpada do centrali ale temp. przed GWC - nie jest wliczony odzysk ciepla z GWC a to już manipulacja o ile nie swiadome oszustwo, prawda ? Pzdr. -
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
piwopijca odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
"Pany", dajcie na luz. Pamietam j-j jak po wprowadzeniue napisales, ze brak ogrzewania (promieniowania choćby) ze był odbierany przez Was. Budowalismy i wprowadzaliśmy się w tym samym czasie (prawie) a ja musialem grzać żeby wysuszyć dom. Teraz po kilku latach mogę stwierdzić, ze 20-21* bez wlaczonego ogrzewania zima jest dla mojej zony tez zimno ja nie mam z tym problemu bo to temp. jak dla mnie OK. Gdy ogrzewanie się wlaczylo a temperatura jeszcze nie zdazyla się zbytnio podnieść to i tak zrobilo jej się już cieplej Kobiety jakies inne sa chyba albo co ...