Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

mariona

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    2
  • Rejestracja

Converted

  • Tytuł
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania

mariona's Achievements

WITAJ, czytaj i pytaj... :)

WITAJ, czytaj i pytaj... :) (1/9)

10

Reputacja

  1. Już znalazłam ten wzór. Co prawda nie na stronach urzędowych, ale jest on na pewno właściwy. odległość poziomo od linii średniego napięcia L= 2m + b/2 + U/150 gdzie b - odległość sąsiednich przewdów linii (zazwyczaj ok 1.8m dla 15kV zależy od typu linii) U - napięcie linii w kV czyli L=2 + 0.9 +0.1 = 3m - dla łatwo dostępnej części budynku oraz L= 1m + b/2 + U/150 czyli L=1 + 0.9 + 0.1 = 2m - dla trudnodostępnej części budynku i zazwyczaj dodaję się rezerwę 0.5m na zwiększenie bezpieczeństwa i ewentualne późniejsze przeróbki dachu itp. Poza tym te odległości uregulowane kiedyś były normą PN - E - 05100 - 1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne, która została uchylona i nie wprowadzono normy zastępczej. Mam jednak duży problem, aby znaleźć treść tej normy.
  2. Nad moją działka przebiega linia średniego napięcia, ale ani w warunkach zabudowy, ani w warunkach przyłącza energetycznego nikt nie podawał tych odległości ani zastrzeżeń co do usytuowania budynku względem linii. Myślę, że jest to rozstrzygane na etapie uzgadniania dokumentacji w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Natomiast kiedyś znalazłam w internecie wzór na obliczenie tych odległości, ale niestety go nie pamiętam a teraz nie mogę go odszukać. Może komuś innemu się uda.
×
×