  1. co do obiegu ciepłej wody, to mam zabudowany zegar elektroniczny przed pompką i grzeję chyba 12 razy na dobę po 20 minut, o różnych porach , czyli rano jak towarzystwo się wybiera do pracy/szkoły , trochę około 15 i potem wiecej od 18 do 22. A zastanawiam się nad zrobieniem układu który uruchomi obiegówkę na 2 minuty po otwarciu drwi do łazienki. co do stanu licznika , fakt, trzeba by przeczyta wcześniejsze moje posty żeby dowiedziec się że 5010 kw zużyłem od 18 października 2007, a pompa pracowała 1896h (błednie wpisałem wartośc, przepraszam)
  2. Witam Zrobiłem dłuzszą przerwę, ale w przyrodie nic nadzwyczajnego się nie działo, zimy nie było i raczej juz nie bedzię. Odzyt z 1 kwietnia 2008 1. krzywa grzewcza - 1.5 - została zmniejszona. 2. dokładna regulacja + 2 stopnie - zwiekszona - efekt , mniesza różnica temperatur pomiedzy temperaturami skrajnymi amplitudy cyklu pracy, jednocześnie przesuniecie tej aplitudy do góry. Parametry pracy w dniu dzisiejszym: 1. temperatura zewnętrzna w momencie odczytu 7, 5 st C 2. temperatura wyłączenia -pompa nie grzała CO w momencie odczytu, teperatura załaczenia wynosiła 22,5 st 3. Temperatura wody w zbiorniku CWU - 43,5 st. 4. Sprężarka - 66,5 st. 5. Temperatura wyjścia na CO - ...... 6. Temperatura powrotu z CO - 23,2st 7. Temperatura wejsia C/Chl - 4,6 st. ( jest to temperatura glikolu krążącego w dolnym obiegu, opuszczającego pompę ciepła - czyli z którego zostało odebrane przez PC ciepło . Glikol ten jest pompowany do obiegu o długosci 600m zakopanego w ziemi w której się ma zagrzac i trafia ponownie do PC. ) 8. Temperatura wyjscia C-/Chl - 6,8 st. ( temp. glikolu trafiającego do PC z dolnego obiegu) 9 Ilośc godzin pracy PC - 1/96h 10. Procentowe podział - 87% - CO , 13% - CWU 11. Czas pracy dogrzewacza - 78h - No i najważniejsze - zużycie energii , odczyt z 01.04.2008 - 5010 kwh zastanawiam się nad wyłączeniem obiegu ciepłej wody, poczekam jeszcze aż się skończy grzanie w CO i zobaczę wtedy ile ten luksus mnie kosztuje.
  3. Witam wrzucam odzyt z 17 lutego 2008 było parę zimnych dni, nic strasznego się nie stało, chociaż byli tacy co przyjechali sprawdzi czy jest ciepło Wink 1. krzywa grzewcza - 1.7 - zwiększyłem ponieważ cała rodzina zachorowała na grypkę, a dzieci mautkie jeszcze, generalnie jak był mróz na dworze to w domu było za ciepło. 2. dokładna regulacja + 1 stopnia Parametry pracy w dniu dzisiejszym: 1. temperatura zewnętrzna w momencie odczytu -1,9 st C 2. temperatura wyłączenia - 29,4 st C 3. Temperatura wody w zbiorniku CWU - 41,4 st. 4. Sprężarka - 66,5 st. 5. Temperatura wyjścia na CO - 32,7 st. 6. Temperatura powrotu z CO - 27,1 st. 7. Temperatura wyjścia C/Chl - 0,9 st. ( jest to temperatura glikolu krążącego w dolnym obiegu, opuszczającego pompę ciepła - czyli z którego zostało odebrane przez PC ciepło . Glikol ten jest pompowany do obiegu o długosci 600m zakopanego w ziemi w której się ma zagrzac i trafia ponownie do PC. ) 8. Temperatura wejscia C-/Chl - 3,6 st. ( temp. glikolu trafiającego do PC z dolnego obiegu) 9 Ilośc godzin pracy PC - 1412h 10. Procentowe podział - 90% - CO , 10% - CWU 11. Czas pracy dogrzewacza - 78h - No i najważniejsze - zużycie energii , odczyt z 17.02.2008 - 3761 kwh Temperatury w domu , odczyty mogą byc obarczone błędem bo używam zwykłych termometrów. Temperatura podłogi 23-24 st. Temperatura powietrza 22-23st, czyli bez zmian.
  4. Witam Jak pisałem wcześniej co jakiś czas będę podawał informacje na remat pracy sytemu, parametrów i zużycia energii. dzisiaj mamy 5 luty, odczytu dokonałem 3 lutego wiec minęło 11 dni od ostatniego odczytu. W międzyczasie w domu zostały założone drzwi, zaskutkowało to korektą ustawień pracy pompy, po prostu zrobiło się cieplej. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak. 1. krzywa grzewcza - 1.6 2. dokładna regulacja + 0,5 stopnia Parametry pracy w dniu dzisiejszym: 1. temperatura zewnętrzna w momencie odczytu 1,8 st C 2. temperatura wyłączenia - 27,8 ( jest to temperatura wyliczana na podstawie odczytu temp. zew. i dopasowaniu do zaprogramowanej krzywej grzewczej, przy osiągnięciu której pompa sie wyłączy. Po czym następuje oddanie przez podłogę ciepła do pomieszczenia, wychłodzenie o kilka stopni systemu i ponowne załączenie PC) 3. Temperatura wody w zbiorniku CWU - 46 st. 4. Sprężarka - 66,3 st. 5. Temperatura wyjścia na CO - 30 st. 6. Temperatura powrotu z CO - 24,4 st. (przy osiągnięciu temp. 27,8 pompa sie wyłączy) 7. Temperatura wejsia C/Chl - 1,3 st. ( jest to temperatura glikolu krążącego w dolnym obiegu, opuszczającego pompę ciepła - czyli z którego zostało odebrane przez PC ciepło . Glikol ten jest pompowany do obiegu o długosci 600m zakopanego w ziemi w której się ma zagrzac i trafia ponownie do PC. ) 8. Temperatura wyjscia C-/Chl - 3,9 st. ( temp. glikolu trafiającego do PC z dolnego obiegu) 9 Ilośc godzin pracy PC - 1204h 10. Procentowe podział - 91% - CO , 9% - CWU 11. Czas pracy dogrzewacza - 78h - PC ma zabudowaną grzałkę która ma zastąpic sprężarkę w momencie awarii lub niewydolnosci systemu. Niestety przypadkowo załączyłem ja na 3 dni zanim zauważyłem przyczynę a ma moc 9 kw chyba) No i najważniejsze - zużycie energii , odczyt z 03.02.2008 - 3247 kwh Ttemperatury w domu , odczyty mogą byc obarczone błędem bo używam zwykłych termometrów. Temperatura podłogi 23-24 st. Temperatura powietrza 22-23st, czyli bez zmian. koło 15 lutego kolejna porcja informacji, mam nadzieję że łapnie w końcu zima.
  5. Witam miasto Imielin, jest takie na Śląsku. (http://www.imielin.com.pl), co do temperatury podłogi to termometr leży po prostu na posadzce. Mam pytanie czy można tą PC ustawic tak zeby pracowała bardziej wydajnie, znaczy mogła podac wyższą temperaturę na podłogówkę przy takiej samej temp powrotu, przez co skróciło by się cykl pracy pompy (nagrzewania) i w efekcie uzyskało by się oszczędności w poborze prądu ?
  6. sory że tak wchodzę w środek innej dyskusji ale chciałbym porównac, o ile to możliwe parametry pracy mojej PC z innymi użytkownikami. Dom który pompa ciepła ma za zadanie ogrzac ma pow 169 m2, jest zbudowany z porothermu i ocieplony styropianem. Pompa ma moc grzewczą określona przez producenta na 9kw , lecz na moc z niej uzyskana ma wpływ kilka czynników wiec może to byc trochę więcej lub mniej, generalnie jest to IVT z naklejką 9. System zaczoł pracowac 18 października. Przed pompą został zainstalowany licznik który dokonuje pomiaru zużycia energii przez pompę ciepła i pompkę obiegową CO (podłączona do PC) Ustawienia: 1. krzywa grzewcza - 1.8 2. dokładna regulacja + 1 stopień Parametry pracy w dniu dzisiejszym: 1. temperatura zewnetrzna w momencie odczytu 1,4 st C 2. temperatura wyłączenia - 29,1 ( jest to temperatura wyliczana na podstawie odczytu temp. zew. i dopasowaniu do zaprogramowanej krzywej grzewczej, przy osiągnięciu której pompa sie wyłączy. Po czym następuje oddanie przez podłogę ciepła do pomieszczenia, wychłodzenie o kilka stopni systemu i ponowne załączenie PC) 3. Temperatura wody w zbiorniku CWU - 45 st. 4. Sprężarka - 68 st. 5. Temperatura wyjscia na CO - 34 st. 6. Temperatura powrotu z CO - 28,8 st. (przy osiągnięciu temp. 29,1 pompa sie wyłączy) 7. Temperatura wejsia C/Chl - 0,8 st. ( jest to temperatura glikolu krążącego w dolnym obiegu, opuszczającego pompę ciepła - czyli z którego zostało odebrane przez PC ciepło . Glikol ten jest pompowany do obiegu o długosci 600m zakopanego w ziemi w której się ma zagrzac i trafia ponownie do PC. ) 8. Temperatura wyjscia C-/Chl - 3,7 st. ( temp. glikolu trafiającego do PC z dolnego obiegu) 9 Ilośc godzin pracy PC - 1036 10. Procentowe podział - 92% - CO , 8% - CWU 11. Czas pracy dogrzewacza - 78h - PC ma zabudowaną grzałkę która ma zastąpic sprężarkę w momencie awarii lub niewydolnosci systemu. Niestety przypadkowo załączyłem ja na 3 dni zanim zauważyłem przyczynę a ma moc 9 kw chyba) No i najważniejsze - zużycie energii , odczyt z 22.01.2008 - 2824 kwh Bym zapomniał , temperatury w domu , odczyty mogą byc obarczone błędem bo używam zwykłych termometrów. Temperatura podłogi 23-24 st. Temperatura powietrza 22-23st. Generalnie wszystkim domownikom jest ciepło (mi nawet trochę za ciepło)a temperatura jest taka sama w całym budynku, ale na razie nie ma jeszcze drzwi wewnętrznych. Postaram się regularnie na tym forum podawac aktualne parametry pracy systemu, a z zainteresowanymi chętnie podzielę się wiedzą.
  7. W październiku uruchomiłem pompe ciepła IVT 9kw, na razie działa, w domu 169m jet ciepło, obserwuję sobie parametry i zużycie energii, generalnie nie jest źle, temp dolnego źródła jest jeszcze dodatnia 3,5 / 1 stopień c , kolektor zakopany w piachu. Dokładnie proces instalacji , uruchomienia oraz dane eksploatacyjne zamieszczam tu: http://portal.gbnet.pl/index.php?option=com_smf&Itemid=86&topic=171.msg6989;topicseen#new Postaram się też coś napisa w miarę możliwości na tym forum, liczę na to że fachowcy ocenią czy moja pompa dziala poprawnie czy nie pozdrawiam
  8. Sorry że to powiem,nie chce nikogo urazić, ale dyskusja skłania się trochę ku filozofii i złożoności ludzkiej woli . Ale fakt, dobrze jest przeanalizować wszystkie za i przeciw. A teraz trochę z innej beczki, dalej interesują mnie możliwości regeneracji kolektora gruntowego. Temat chcę przemaglować bo mam zrobione wykopy i mogę tam zasypać co mi się podoba. Jak wcześniej sie dowiedziałem ścieki jak najbardziej , deszczówka już nie bardzo, ale z tym się trochę nie zgadzam( wcześniejszy mój post). A czy ktoś podłączył do kolektora gruntowego kolektor słoneczny ? Kolektor słoneczny zagrzewa wodę w zbiorniku i jak już ją zagrzeje to " mu się nudzi" a może by warto wykorzystać go do regeneracji dolnego źródła ?? Co o tym sądzicie?
×
×