Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

ertejot

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    26
  • Rejestracja

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Zawód
    inż. energetyk
  • Mój klub zainteresowań
    Elektryczność - instalacje i oświetlenie
  • Jestem na etapie
    zamieszkania

Dane osobowe

  • Miejscowość
    gdzieś nad Bałtykiem
  • Województwo
    zachodniopomorskie

ertejot's Achievements

 SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. Nie zamierzam być nauczycielem tylko oczekuje wyjaśnienia tego co oczy niedouczonego elektryka zobaczyły i skąd się wzięło to ale niestety się nie doczekamy bo kolega NIE WIE po prostu i próbuje walczyć na hasła które zna np. współczynnik jednoczesności, który określa norma N SEP-E-002 i tu żadna filozofia nie jest potrzebna. Jeżeli kolegi wiedza kończy się na tak podstawowych zagadnieniach to mam nadzieję, że kolega nie wykonuje instalacji elektrycznych a tym bardziej doradza inwestorom. Co do selektywności zabezpieczeń typu S to jeżeli pomiędzy B i C nie występuje to proszę podać jak dobrać żeby było OK. Temat doboru zabezpieczeń typu S względem selektywności jest znany prawdziwym elektrykom, ale skoro kolega jest taki dobry w selektywności to zostanie moim nauczycielem i dobierze dla mnie zabezpieczenie do zabezpieczenie przedlicznikowego o charakterystyce C 20A nie stosując oczywiście wyłączników selektywnych które są drogie, chętnie się podszkole z tego tematu od kolegi który nabył "sporą wiedzę" w UK.
  2. Po pierwsze nie mam do nich blisko jak ci się wydaje, po prostu jestem elektrykiem. Nie przejmuje się stanem technicznym sieci przesyłowych bo to nie moje zajęcie. Nie chcę abyś udowadniał że się da tylko przedstawił za i przeciw stosowania rozwiązania podpatrzonego w UK ale niestety wiedza jaką posiadasz jest zbyt mała abyś mógł nam przekazać dlaczego w UK mogą a u nas nie. Podeprzyj to prawami a nie tylko tym że się sypie sieć, bo to nie jest chyba główna przyczyna. Proszę pomyśleć poczytać i wtedy się odezwać leczenie mi nie jest potrzebne, tu wymagana jest wiedza, której zdaje mi się, że ty nie posiadasz lub posiadasz ale w ograniczonym zakresie. Selektywność też chętnie porozmawiam ale wówczas jak kolega sam spróbuje mi wyjaśnić chociażby zasady jej doboru na praktycznych przykładach poszczególnych najbardziej popularnych zabezpieczeń stosowanych w Polsce. Kończmy temat do czasu aż kolega podeprze swoje "się da "teorią a nie podglądaniem co kto ma ale nie wie z czego to wynika. Życzę koledze szybkiego uzupełnienia wiedzy. Proponuje rozpocząć od składowych symetrycznych. Pozdrawiam
  3. A jeszcze jedno kolego ja znam liczniki jednofazowe co mają prąd 45 A.
  4. Ja chcę jedynie aby kolega mi podał praktyczne przykłady dlaczego można w UK a u nas nie abyśmy wszyscy byli mądrzejsi i zmusili dostawców do tego aby zmienili standardy lecz kolega lawiruje i kręci bo wydaje mi się, że kolega nie potrafi tego udowodnić. Widział, że tak jest ale dlaczego to już nie wie. Wciąż czekam na wyjaśnienia skoro są takie same prawa jak kolega potwierdza to czekam na wyjaśnienia z czego to wynika. Mam nadzieję, że kolega wyjaśni nam problem.
  5. Proszę przejrzeć standardy dostawców energii elektrycznej jakie stosuje się zabezpieczenia przedlicznikowe. Nie ma co poprawiać.
  6. Kolego Geguś ja nie neguje tego, że w UK jest inaczej ja tylko proszę aby kolega udowodnił że zasilanie z jednej fazy jest lepsze niż z trzech tutaj opieramy się na prawach fizyki a nie na podróżach po krajach UE. Ponadto proszę o podanie zależności na wypłatę premii dla prezesostwa z przedstawionym przez kolegę sposobem zasilania. Myśle, że jeżeli kolega uważa to za poważne forum to oczekuje przedstawienia dowodów/ zalet/ lub chociaż wyjaśnienia na temat tej jednej fazy i mocy żebym wiedział, iż mam po drugiej stronie fachowca elektryka z ogromną wiedzą a nie użytkownika bloga .
  7. Odnośnie wzrostu mocy podałem odpowiedź w poście powyżej. Zabezpieczenie przedlicznikowe o charakterystyce C natomiast pozostałe zabezpieczenia o charakterystyce B. Oświetlenie układać przewodem 3x1,5mm2 i zabezpieczyć B 10 natomiast obwody gniazd układać 3x2,5mm2 i zabezpieczyć B 16. Obwody gniazd zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikiem różnicowo- prądowym o prądzie 30mA. Ponadto zastosował bym wyłącznik główny FR 63A. Instalacje wykonać jako 5-cio przewodową w układzie TN-S. Dokonać punktu podziału w rozdzielnicy głwónej. Przepisy mówią, iż w miarę możliwości uziemić jeżeli nie ma możliwość wykonać podział w RG i dalej prowadzić jako trójprzewodową. gdzie niebieski to zero, żółtozielony ochronny pozostałe kolory fazowe. Celem określenia przekroju przewodu zasilającego należy policzyć spadek napięcia ale ja bym dał 6mm2. W przypadku wzrostu mocy w późniejszym czasie jest pewność, że jest zapas przekroju przewodu zasilającego ale 4 mm2 wystarczy. Jeżeli chcesz policzyć spadek napięcia to podaje wzór: delta U= (P*l)/56*s*U^2 gdzie: P= moc przyłączenia l= długość przewodu s- przekrój w mm2 U napięcie =400V lub 230V 56- to współczynnik przewodności dla miedzi. Spadek napięcia wynosić musi nie więcej niż 3 %. Do łączenia przewodów wykorzystuje łączki Wago i nie miałem reklamacji. Ponadto nie stosujemy już puszek rozgałęźnych a wszelkie połączenia wykorzystujemy w puszkach głębokich służących do obsadzenia włączników i gniazd. Pozdrawiam
  8. Kolega nie słyszał o symetryczności obciążenia i zgrywa cwaniaka na forum. Jakby miał choć trochę pojęcie i minimalną wiedzę z elektrotechniki to wiedziałby na czym polega symetria obciążenia i jakie ma zalety. Jeżeli nie mam racji to niech kolega Goguś udowodni nam, jakie zalety ma niesymetria obciążenia /zasilanie z jednej fazy z dużą mocą/ a może "matoły" z ZE poczytają to i zmienią swoje standardy przyłączenia. PS Kolega na 5kW otrzyma: zasilanie trójfazowe I=P/sqrt3*U*cos fi = 5000/sqrt3*400*0,93=7,769 zabezpieczenie przedlicznikowe 10A zasilanie jednofazowe I=P/U*cos fi = 5000/230*0,93=23,375 zabezpieczenie przedlicznikowe 25A Ja bym koledze zaproponował wystąpić o wzrost mocy z jednoczesną zmianą sposobu zasilania na 3- fazowe a następnie rozdzielił sobie każdą z faz na poszczególne obwody. Wystarczająca moc na dzień dzisiejszy to 7kW. Kolega powinien mieć około 2,2 do 3 kW. Czyli wystąpić należy o wzrost o 4kW. Zapłacić za 4 kW i temat będzie rozwiązany. Pozdrawiam
  9. WItam Jakie 4 kW na każdą fazę ????. Mając zabezpieczenia 20A mamy zgodnie ze wzorem 11kW mocy przyłączeniowej. Kuchnia indukcyjna ma około 7kW więc nie rozumiem pytania. Kuchnie indukcyjną podpinamy dwufazowo. Czyli zero wspólne i dwie fazy, wówczas mamy po około 3,5kW na fazę. Gdy chcemy podłączyć kuchnie na jedną fazę otrzymujemy I=P/U= 7000/230=30.4A czyli musimy zastosować zabezpieczenie 32A. Ponadto zwiększyć przekrój przewodu zasilającego. Stąd zasilamy kuchnie dwufazowo co zmniejsza przekrój przewodu zasilającego. Pamiętać należy dodatkowo iż aby mieć gwarancję kartę gwarancyjną musi podbić osoba posiadająca uprawnienia do montażu o napięciu minimum do 1kV.
  10. Koledzy mają racje nie rzadziej niż co 5 lat. Mam pytanie do kolegi citymatic-a skąd wziął ten termin 12 miesięcy???. Proszę o podanie podstawy prawnej. Podejrzewam, że kolega miał na myśli Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Z tym, iż rozporządzenie to nie wyszczególnia kotłowni, garaży itp tylko obiekty użyteczności publicznej oraz pomieszczenia o wyziewach żrących wybuchowych, itp. Interpretacja tego Rozporządzenia i nakazywanie wykonywanie pomiarów co 12 miesięcy w domach jednorodzinnych jest zwykłym naciąganiem i cwaniactwem. Pozdrawiam
  11. Witam Co ma URE do instalacji w domu?. Odpowiedź- NIC. Prezes URE zajmuje się obrotem rynku energii i paliw. Podstawowym dokumentem na temat instalacji elektrycznej oraz odpowiedzialności jest Prawo Budowlane z 1994 roku. Za stan instalacji elektrycznej odpowiada osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji w zakresie kontrolno- pomiarowym uprawniające do zajmowania się czynnościami na stanowisku dozoru i to ona potwierdza zgodność wykonanej instalacji z aktualnymi przepisami, natomiast pomiary wykonuje osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji w zakresie kontrolno- pomiarowym uprawniające do zajmowania się czynnościami na stanowisku eksploatacji. Protokół sprawdzenia z podpisem tej osoby stanowi podstawę do odbioru instalacji i nie ma znaczenia kto tą instalację wykonał tylko jak ją wykonał. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej może posiadać uprawnienia do projektowania instalacji elektrycznych lub do kierowania robotami elektrycznymi lub oba naraz i nie ma prawa podpisywać protokołów pomiarów. Pozdrawiam
  12. Witam Prąd budowlany może jest i drogi bo to taryfa C ale jak ZE podłączy wam docelowy a nie macie odbioru budynku to i tak samo was będzie liczył w taryfie "C" czyli budowlanej do czasu przedstawienia odbioru budynku lub zameldowania się. Jedyny koszt jaki wynika z różnicy pomiędzy budowlanym a docelowym to koszt złącza przy budowlanym budujemy sami skrzynkę i wykonujemy podłączenie a w docelowym ZE wykonuje dla nas skrzynkę. Koszt taryfowy dla ZE to około 7,45 netto za każdy kW mocy przy budowlanym, natomiast około 140 PLN za każdy kW przy docelowym.
  13. Witam Akumulatorem i żarówkami nie da się sprawdzić instalacji. Na ciągłość żył ok ale to nie świadczy o sprawnej instalacji. Aby sprawdzić instalację należy wykonać pomiary rezystancji izolacji napięciem probierczym 500V. Wynik pomiaru pozytywny to nie mniej niż 1 MOhm. Po podłączeniu prądu sprawdzić wyłączniki RCD oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Pozdrawiam
  14. Witam kabel to koszt około 18-20 PLN/m czyli 40x20=800 PLN. Koszt robocizny rząd 500-600 PLN
  15. Witam Zgłoś się do biura obsługi klienta z oświadczeniem o gotowości instalacji elektrycznej do przyłączenia pobitą i podpisaną przez elektryka z uprawnieniami oraz z tytułem prawnym. Podłączą ci licznik bez problemu. Z tym, iż taryfa będzie budowlana czyli "C" do czasu zameldowania się w budynku wówczas przechodzisz na taryfę "G".
×
×
  • Dodaj nową pozycję...