
ertejot
Użytkownicy-
Liczba zawartości
26 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez ertejot
-
Instalacja w domu jednorodzinnym, dobór zabezpieczeń
ertejot odpowiedział miloszgno → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie zamierzam być nauczycielem tylko oczekuje wyjaśnienia tego co oczy niedouczonego elektryka zobaczyły i skąd się wzięło to ale niestety się nie doczekamy bo kolega NIE WIE po prostu i próbuje walczyć na hasła które zna np. współczynnik jednoczesności, który określa norma N SEP-E-002 i tu żadna filozofia nie jest potrzebna. Jeżeli kolegi wiedza kończy się na tak podstawowych zagadnieniach to mam nadzieję, że kolega nie wykonuje instalacji elektrycznych a tym bardziej doradza inwestorom. Co do selektywności zabezpieczeń typu S to jeżeli pomiędzy B i C nie występuje to proszę podać jak dobrać żeby było OK. Temat doboru zabezpieczeń typu S względem selektywności jest znany prawdziwym elektrykom, ale skoro kolega jest taki dobry w selektywności to zostanie moim nauczycielem i dobierze dla mnie zabezpieczenie do zabezpieczenie przedlicznikowego o charakterystyce C 20A nie stosując oczywiście wyłączników selektywnych które są drogie, chętnie się podszkole z tego tematu od kolegi który nabył "sporą wiedzę" w UK.- 16 odpowiedzi
-
Instalacja w domu jednorodzinnym, dobór zabezpieczeń
ertejot odpowiedział miloszgno → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Po pierwsze nie mam do nich blisko jak ci się wydaje, po prostu jestem elektrykiem. Nie przejmuje się stanem technicznym sieci przesyłowych bo to nie moje zajęcie. Nie chcę abyś udowadniał że się da tylko przedstawił za i przeciw stosowania rozwiązania podpatrzonego w UK ale niestety wiedza jaką posiadasz jest zbyt mała abyś mógł nam przekazać dlaczego w UK mogą a u nas nie. Podeprzyj to prawami a nie tylko tym że się sypie sieć, bo to nie jest chyba główna przyczyna. Proszę pomyśleć poczytać i wtedy się odezwać leczenie mi nie jest potrzebne, tu wymagana jest wiedza, której zdaje mi się, że ty nie posiadasz lub posiadasz ale w ograniczonym zakresie. Selektywność też chętnie porozmawiam ale wówczas jak kolega sam spróbuje mi wyjaśnić chociażby zasady jej doboru na praktycznych przykładach poszczególnych najbardziej popularnych zabezpieczeń stosowanych w Polsce. Kończmy temat do czasu aż kolega podeprze swoje "się da "teorią a nie podglądaniem co kto ma ale nie wie z czego to wynika. Życzę koledze szybkiego uzupełnienia wiedzy. Proponuje rozpocząć od składowych symetrycznych. Pozdrawiam- 16 odpowiedzi
-
Instalacja w domu jednorodzinnym, dobór zabezpieczeń
ertejot odpowiedział miloszgno → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A jeszcze jedno kolego ja znam liczniki jednofazowe co mają prąd 45 A.- 16 odpowiedzi
-
Instalacja w domu jednorodzinnym, dobór zabezpieczeń
ertejot odpowiedział miloszgno → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja chcę jedynie aby kolega mi podał praktyczne przykłady dlaczego można w UK a u nas nie abyśmy wszyscy byli mądrzejsi i zmusili dostawców do tego aby zmienili standardy lecz kolega lawiruje i kręci bo wydaje mi się, że kolega nie potrafi tego udowodnić. Widział, że tak jest ale dlaczego to już nie wie. Wciąż czekam na wyjaśnienia skoro są takie same prawa jak kolega potwierdza to czekam na wyjaśnienia z czego to wynika. Mam nadzieję, że kolega wyjaśni nam problem.- 16 odpowiedzi
-
Instalacja w domu jednorodzinnym, dobór zabezpieczeń
ertejot odpowiedział miloszgno → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Proszę przejrzeć standardy dostawców energii elektrycznej jakie stosuje się zabezpieczenia przedlicznikowe. Nie ma co poprawiać.- 16 odpowiedzi
-
Instalacja w domu jednorodzinnym, dobór zabezpieczeń
ertejot odpowiedział miloszgno → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kolego Geguś ja nie neguje tego, że w UK jest inaczej ja tylko proszę aby kolega udowodnił że zasilanie z jednej fazy jest lepsze niż z trzech tutaj opieramy się na prawach fizyki a nie na podróżach po krajach UE. Ponadto proszę o podanie zależności na wypłatę premii dla prezesostwa z przedstawionym przez kolegę sposobem zasilania. Myśle, że jeżeli kolega uważa to za poważne forum to oczekuje przedstawienia dowodów/ zalet/ lub chociaż wyjaśnienia na temat tej jednej fazy i mocy żebym wiedział, iż mam po drugiej stronie fachowca elektryka z ogromną wiedzą a nie użytkownika bloga .- 16 odpowiedzi
-
Instalacja w domu jednorodzinnym, dobór zabezpieczeń
ertejot odpowiedział miloszgno → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Odnośnie wzrostu mocy podałem odpowiedź w poście powyżej. Zabezpieczenie przedlicznikowe o charakterystyce C natomiast pozostałe zabezpieczenia o charakterystyce B. Oświetlenie układać przewodem 3x1,5mm2 i zabezpieczyć B 10 natomiast obwody gniazd układać 3x2,5mm2 i zabezpieczyć B 16. Obwody gniazd zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikiem różnicowo- prądowym o prądzie 30mA. Ponadto zastosował bym wyłącznik główny FR 63A. Instalacje wykonać jako 5-cio przewodową w układzie TN-S. Dokonać punktu podziału w rozdzielnicy głwónej. Przepisy mówią, iż w miarę możliwości uziemić jeżeli nie ma możliwość wykonać podział w RG i dalej prowadzić jako trójprzewodową. gdzie niebieski to zero, żółtozielony ochronny pozostałe kolory fazowe. Celem określenia przekroju przewodu zasilającego należy policzyć spadek napięcia ale ja bym dał 6mm2. W przypadku wzrostu mocy w późniejszym czasie jest pewność, że jest zapas przekroju przewodu zasilającego ale 4 mm2 wystarczy. Jeżeli chcesz policzyć spadek napięcia to podaje wzór: delta U= (P*l)/56*s*U^2 gdzie: P= moc przyłączenia l= długość przewodu s- przekrój w mm2 U napięcie =400V lub 230V 56- to współczynnik przewodności dla miedzi. Spadek napięcia wynosić musi nie więcej niż 3 %. Do łączenia przewodów wykorzystuje łączki Wago i nie miałem reklamacji. Ponadto nie stosujemy już puszek rozgałęźnych a wszelkie połączenia wykorzystujemy w puszkach głębokich służących do obsadzenia włączników i gniazd. Pozdrawiam- 16 odpowiedzi
-
Instalacja w domu jednorodzinnym, dobór zabezpieczeń
ertejot odpowiedział miloszgno → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kolega nie słyszał o symetryczności obciążenia i zgrywa cwaniaka na forum. Jakby miał choć trochę pojęcie i minimalną wiedzę z elektrotechniki to wiedziałby na czym polega symetria obciążenia i jakie ma zalety. Jeżeli nie mam racji to niech kolega Goguś udowodni nam, jakie zalety ma niesymetria obciążenia /zasilanie z jednej fazy z dużą mocą/ a może "matoły" z ZE poczytają to i zmienią swoje standardy przyłączenia. PS Kolega na 5kW otrzyma: zasilanie trójfazowe I=P/sqrt3*U*cos fi = 5000/sqrt3*400*0,93=7,769 zabezpieczenie przedlicznikowe 10A zasilanie jednofazowe I=P/U*cos fi = 5000/230*0,93=23,375 zabezpieczenie przedlicznikowe 25A Ja bym koledze zaproponował wystąpić o wzrost mocy z jednoczesną zmianą sposobu zasilania na 3- fazowe a następnie rozdzielił sobie każdą z faz na poszczególne obwody. Wystarczająca moc na dzień dzisiejszy to 7kW. Kolega powinien mieć około 2,2 do 3 kW. Czyli wystąpić należy o wzrost o 4kW. Zapłacić za 4 kW i temat będzie rozwiązany. Pozdrawiam- 16 odpowiedzi
-
Prąd trójfazowy - jak uztyskać 230V...
ertejot odpowiedział michalp → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
WItam Jakie 4 kW na każdą fazę ????. Mając zabezpieczenia 20A mamy zgodnie ze wzorem 11kW mocy przyłączeniowej. Kuchnia indukcyjna ma około 7kW więc nie rozumiem pytania. Kuchnie indukcyjną podpinamy dwufazowo. Czyli zero wspólne i dwie fazy, wówczas mamy po około 3,5kW na fazę. Gdy chcemy podłączyć kuchnie na jedną fazę otrzymujemy I=P/U= 7000/230=30.4A czyli musimy zastosować zabezpieczenie 32A. Ponadto zwiększyć przekrój przewodu zasilającego. Stąd zasilamy kuchnie dwufazowo co zmniejsza przekrój przewodu zasilającego. Pamiętać należy dodatkowo iż aby mieć gwarancję kartę gwarancyjną musi podbić osoba posiadająca uprawnienia do montażu o napięciu minimum do 1kV. -
Następne pomiary instalacji elektrycznej
ertejot odpowiedział reziolki → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Koledzy mają racje nie rzadziej niż co 5 lat. Mam pytanie do kolegi citymatic-a skąd wziął ten termin 12 miesięcy???. Proszę o podanie podstawy prawnej. Podejrzewam, że kolega miał na myśli Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Z tym, iż rozporządzenie to nie wyszczególnia kotłowni, garaży itp tylko obiekty użyteczności publicznej oraz pomieszczenia o wyziewach żrących wybuchowych, itp. Interpretacja tego Rozporządzenia i nakazywanie wykonywanie pomiarów co 12 miesięcy w domach jednorodzinnych jest zwykłym naciąganiem i cwaniactwem. Pozdrawiam- 8 odpowiedzi
-
- elektrycznej
- instalacji
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Co ma URE do instalacji w domu?. Odpowiedź- NIC. Prezes URE zajmuje się obrotem rynku energii i paliw. Podstawowym dokumentem na temat instalacji elektrycznej oraz odpowiedzialności jest Prawo Budowlane z 1994 roku. Za stan instalacji elektrycznej odpowiada osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji w zakresie kontrolno- pomiarowym uprawniające do zajmowania się czynnościami na stanowisku dozoru i to ona potwierdza zgodność wykonanej instalacji z aktualnymi przepisami, natomiast pomiary wykonuje osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji w zakresie kontrolno- pomiarowym uprawniające do zajmowania się czynnościami na stanowisku eksploatacji. Protokół sprawdzenia z podpisem tej osoby stanowi podstawę do odbioru instalacji i nie ma znaczenia kto tą instalację wykonał tylko jak ją wykonał. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej może posiadać uprawnienia do projektowania instalacji elektrycznych lub do kierowania robotami elektrycznymi lub oba naraz i nie ma prawa podpisywać protokołów pomiarów. Pozdrawiam
-
Prąd budowlany. Co i jak.
ertejot odpowiedział ewamariusz → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam Prąd budowlany może jest i drogi bo to taryfa C ale jak ZE podłączy wam docelowy a nie macie odbioru budynku to i tak samo was będzie liczył w taryfie "C" czyli budowlanej do czasu przedstawienia odbioru budynku lub zameldowania się. Jedyny koszt jaki wynika z różnicy pomiędzy budowlanym a docelowym to koszt złącza przy budowlanym budujemy sami skrzynkę i wykonujemy podłączenie a w docelowym ZE wykonuje dla nas skrzynkę. Koszt taryfowy dla ZE to około 7,45 netto za każdy kW mocy przy budowlanym, natomiast około 140 PLN za każdy kW przy docelowym.- 39 odpowiedzi
-
- budowlany.
- jak.
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzenie instalacji przed wylewkami
ertejot odpowiedział mk64 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam Akumulatorem i żarówkami nie da się sprawdzić instalacji. Na ciągłość żył ok ale to nie świadczy o sprawnej instalacji. Aby sprawdzić instalację należy wykonać pomiary rezystancji izolacji napięciem probierczym 500V. Wynik pomiaru pozytywny to nie mniej niż 1 MOhm. Po podłączeniu prądu sprawdzić wyłączniki RCD oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Pozdrawiam- 6 odpowiedzi
-
- elektryczną
- instalacja
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wycena roboty - przyłącze zalicznikowe
ertejot odpowiedział mysiul → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam kabel to koszt około 18-20 PLN/m czyli 40x20=800 PLN. Koszt robocizny rząd 500-600 PLN -
Witam Zgłoś się do biura obsługi klienta z oświadczeniem o gotowości instalacji elektrycznej do przyłączenia pobitą i podpisaną przez elektryka z uprawnieniami oraz z tytułem prawnym. Podłączą ci licznik bez problemu. Z tym, iż taryfa będzie budowlana czyli "C" do czasu zameldowania się w budynku wówczas przechodzisz na taryfę "G".
- 11 odpowiedzi
-
- budowlanego
- domu
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
SOLAR ULRICH Solarset Dual proszę o opinie
ertejot odpowiedział secam → na topic → Kolektory słoneczne
Witam posiadam taki zestaw i jestem zadowolony. Temperatura wody około 47 stopni przy temperaturze na zewnątrz 21 stopni. Zestaw 24 rur.Ustawiony idealnie na południe na czarnym dachu / dachówka ceramiczna Roben/, pochylenie około 35 stopni. W pochmurne dni temperatura rzędu 37 stopni. Myślę, że wszystko zależy od montażu i wiedzy ekipy montującej. -
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
ertejot odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zgodnie z PN tynk nad przewodem powinien wznosi 5 mm -
instalacja elektryczna robiona samemu a odbiór
ertejot odpowiedział buzzer11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
- 13 odpowiedzi
-
- domu
- elektryczną
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Podpisał kolega umowę w której jest zapisane XI 2011 więc kolega zgodził się na taki termin. Nie rozumiem dlaczego kolega ma pretensję przecież termin nie jest przekroczony. Proszę sprawdzić zapisy w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego powinna być możliwość wybudowania przyłącza tymczasowego na własny koszt koszt z umowy to opłata ok. 7,45PLN+23%VAT za każdy kW.
- 16 odpowiedzi
-
- podlaczenia
- prądu?
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
instalacja elektryczna robiona samemu a odbiór
ertejot odpowiedział buzzer11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Sorry mój błąd wybiórcze czytanie Ustaw bywa zgubne . Podaje podstawę konieczności wykonywania badań. Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: 1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, Podstawa: USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 207 poz. 2016- 13 odpowiedzi
-
- domu
- elektryczną
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
ciekawy przypadek braku pradu POMOCY
ertejot odpowiedział Akitorawr → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ależ proszę: podział ograniczników przepięć Warystorowe ograniczniki przepięć zgodnie z normą DIN VDE 0675, w zależności od funkcji i miejsca zainstalowania oraz wymagań dotyczących poziomu ochrony w instalacji elektrycznej, dzieli się na klasy: A, B, C, D, natomiast zgodnie z normą PN-EN 61643-11, na klasy: I, II, III (rys. 1). Ograniczniki klasy A przeznaczone są do ochrony urządzeń i sieci niskiego napięcia przed przepięciami atmosferycznymi, które są następstwem wyładowań w obiekty znajdujące się w sąsiedztwie linii napowietrznych lub bezpośrednio w linię nn w dużej odległości od miejsca zainstalowania tych ograniczników. SPD klasy A ograniczają przepięcia do wartości 6 kV. W dolnej części ogranicznika często znajduje się rozłącznik, który pełni podwójną rolę: wskazuje ogranicznik do wymiany i odłącza od uziemienia ogranicznik przepięć przeznaczony do wymiany, zapobiegając trwałemu zwarciu doziemnemu. Przekroje przewodów łączących ograniczniki tego typu z przewodami roboczymi i uziemieniem nie powinny być mniejsze niż 10 mm2 dla miedzi lub 16 mm2 dla aluminium. Odcinki te powinny być możliwie jak najkrótsze, ze względu na rezystancje uziemienia ograniczników, która nie powinna być większa niż 10 ? [3]. Należy pamiętać, że wersje ograniczników z odłącznikiem muszą być połączone z uziemieniem przewodem giętkim (linka). Niedopuszczalne jest stosowanie bednarki lub przewodów sztywnych. Źródło http://www.elektro.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1104%3Aograniczniki-przepi-do-linii-nn&catid=129&Itemid=176&limitstart=1 Pozdrawiam- 10 odpowiedzi
-
- bezpieczniki
- brak prądu
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
instalacja elektryczna robiona samemu a odbiór
ertejot odpowiedział buzzer11 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Odebranie instalacji przez uprawnionego elektryka nie jest czymś nadzwyczajnym. Po prostu wykonuje się próby i pomiary jeżeli są pozytywne wynik odbioru jest pozytywny. Jeżeli są uwagi to się podaje co trzeba poprawić żeby było ok. i po sprawie. Po poprawieniu dokonuje się ponownie pomiarów i wydaje protokół. Pomiary i próby obejmują: oględziny, sprawdzenie wartości zabezpieczeń oraz przekrojów przewodów, sprawdzenie skuteczności, pomiar rezystancji izolacji, pomiar wyłączników RCD, ciągłość przewodów ochronnych, badanie instalacji odgromowej o ile występuje. Zghodnie z Ustawą Prawo Budowlane adania są ważne nie dłużej niż 5 lat. Ponadto nie ma obowiązku wykonywania prób i pomiarów instalacji co 5 lat dla użytkowników domków jednorodzinnych. Taki obowiązek posiadają instytucje oraz firmy.- 13 odpowiedzi
-
- domu
- elektryczną
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
brak uziemienia w nowej instalacji - co teraz
ertejot odpowiedział krolik2002 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jestem pełen podziwu dla elektryka, który mówi, iż zgodzi się odebrać taką instalacje i dokona wpisu iż nowa istniejąca instalacja elektryczna spełnia wymagania obowiązujących norm oraz rozporządzeń. Sam posiadam uprawnienia kontrolno- pomiarowe bez ograniczenia napięcia i wstydze się tym, że osoba posiadająca takie uprawnienia mówi, że jest wszystko OK. W przypadku pożaru lub porażenia kogoś inwestor powie, że on się nie zna po to wziął elektryka z uprawnieniami do odbioru ten napisał, że jest OK to czemu miał mu nie wierzyć Pan prokurator rozmawia tylko z tym Panem od pomiarów. Nie życzę nikomu takich rozmów ale proszę udowodnić, że podczas pomiarów były trzy żyły a teraz są dwie . Po drugie nauczyli mnie, że dokonując takiego wpisu niezgodnie ze stanem faktycznym jest to poświadczenie nieprawdy celem osiągnięcia korzyści majątkowej przecież za darmo tego nikt nie zrobi. Można uważać kogoś za zwichniętego i można przymknąć oko na drobne rzeczy ale wykonywanie instalacji niezgodnie z normą jest karygodne.- 40 odpowiedzi
-
- brak
- instalacji
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jaki kabel do przyłącza?
ertejot odpowiedział backspace13 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ten kalkulator jest prawie OK "prawie bo nie wiadomo czy liczy dla aluminium czy dla miedzi a to znacząca różnica. Dopuszczalne spadki napięć nie są dla budownictwa bo powinny wynosić od złącza do odbiornika 3% a na złączu dla energetyki 10%. Obliczając kabel należy wziąć pod uwagę obciążalność długotrwałą według sposobu ułożenia kabla oraz policzyć spadek napięcia ze wzoru na tej właśnie stronce podstawiając za ro dla aluminium 35 a dla miedzi 58. Pozdrawiam- 26 odpowiedzi
-
ciekawy przypadek braku pradu POMOCY
ertejot odpowiedział Akitorawr → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam bezpiecznik nie chroni przed przepięciami tylko przed przeciążeniem instalacji. Od przepięć mamy ochronniki przepięć klasy A,B,C i D które rzadko jeszcze można spotkać w nowych domkach jednorodzinnych. Opisze przypadek wybicia zabezpieczenia w złączu: Klient prosi o pomoc ponieważ po tygodniowej nieobecności brak prądu, włącza bezpiecznik w złączu, za dwa dni przyjeżdża znów wyłączony. Przyjeżdzam robię pomiary rezystancji izolacji kabla zasilającego i..... okazuje się, że jest uszkodzenie izolacji kabla. Przyczyna firma wykonująca kanalizacje dla gminy natknęła się na kabel, uszkodziła nic nie powiedziała zasypała. Efekt widoczny powyżej.- 10 odpowiedzi
-
- bezpieczniki
- brak prądu
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: