Witam.
Przewód można zastosować 6,8,10,12 żyłowy o przekroju 0,5 mm2.
Jedno urządzenie potrzebuje 4 żył, ale gdy zastosujemy np. przewód 10 żyłowy to na jednym przewodzie można zrobić 3 urządzenia, wtedy zasilanie jest wspólne 2 żyły w zapasie. Taka opcja się bardziej opłaca bo można zaoszczędzić na przewodzie.
Odnośnie pira i stłuczenia to ja bym je zrobił osobno, ponieważ nie zawsze
położenie czujnika jest dobrą lokalizacją dla stłuczenia.
Sabotaż jak najbardziej powinien być zrobiony osobno, powody np, :
- łączenie go w szereg z jakąś inną linie powoduje, brak możliwości jego dokładnego rozpoznania
- gdy chcemy go zablokować,a jest on wpięty w szereg to blokujemy też inną linię
Powinno się robić osobny sabotaż skrzynki czyli centrali i sygnalizatora co nam zajmuje 2 linie.
Jeżeli chodzi o cenę montażu sytemu z okablowaniem to trzeba się przygotwać na 1000- 2000zł.
Jeżeli mogę jakoś pomóc to proszę pisać