tokas
Użytkownicy-
Liczba zawartości
509 -
Rejestracja
tokas's Achievements
DOMOWNIK FORUM (min. 500) (5/9)
10
Reputacja
-
Witam Powoli zbliża sie czas zakupu eko groszku na zimę. Prosze o podpowiedź jakich "marek" eko groszku można spodziewać się na składach.(tj z jakich kopalni )
- 13 528 odpowiedzi
-
- ekogroszek.
- jaret
-
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
-
WIELKOPOLSKA- biała lista solidnych
tokas odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szukam sprawdzonej ekipy od ułożenia kostki granitowej. Jeżeli posiadacie namiary na sprawdzone w boju firmy ( osoby ) prosze o podanie namiarów.- 1 399 odpowiedzi
-
- budowe/prosze
- k/poznania
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja mam krotnośc także 1 Natomiast czas oczekowania mam 5 min. co oznacza że co 5 min podajnik poda porcje paliwa i dmuchnie Dmucha przez 15 s. z siłą 5 (obroty dmuchawy) Przy mrozach temp zadana 55 st. - a temp. pieca oscylowała miedzy 50 a 60 Nie liczę podgrzewania CWU bo to osobna kwestia.
- 81 odpowiedzi
-
Piec ma duza bezwładność i przy Naszym sterowniku trudno będzie osiągnąć lepsze parametry. Popracuj nad parametrami w czasie podtrzymania
- 81 odpowiedzi
-
Sterowmik Menuet Menu Standard 1. Czas pracy podajnika - masz obecnie 10 2. Czas pauzy podajnika - masz 60 3. Krotność podawania - masz 3 co oznacza że co 3 cykl w podtrzymaniu kocioł poda dawkę paliwa przez czas 10 s. - tak masz ustawiony czas pracy podajnika 4. Czas oczekowania - masz 10 min - co oznacza że co 10 min w podtrzymaniu kocioł sie załączy. U Ciebie pierwsze załączenie 10 min - tylko powietrze , drugie 10 min powietrze , trzecie 10 min paliwo + powietrze - jeżeli chcesz to mnienić - zmień krotność podawania np . na 2 to wówczas- pierwsze załączenie 10 min tylko powietrze , drudie załączenia 10 min paliwo + powietrze 5. Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu - Tu zmień 6. Obroty dmuchawy w podtrzymaniu - czyli siła nadmuchu Z forum dowiedziałem sie że aby kocioł pracował najbardziej efektywnie temp pieca nie powinna za bardzo odbiegać od temp zadanej pieca. Jeżeli temp pieca za bardzo odbiega od temp zadanej tzn. woda w instalacji za szabko i za bardzo się wyziębia i wówczas piec potrzebuje wiecej czasu ( patrz paliwa ) oby ponownie osiagnąc zadanę temp. Niech się piec włącza, ale na jak najkrótszy czas. Wówczas temp bedzie utrzymywana a i ilośc paliwa nie bedzie wieksza niz powinna.
- 81 odpowiedzi
-
Zmiejsz dmuchawę w czasie pracy do 7 z 15 jak masz obecnie. Powinno byc mniej spieków. Krotność - tzn.co jaki czas ( u Ciebie 10 min) podajnik poda groszek. Jeżeli widzisz że potrzeba taka jest co 30 min ( krotność 3 x 10 min) to ok. Dlaczego mam 9 s. Bo tak mi podpowiedzieli na forum. Ustawiłem 9 s. potem wydłużałem przerwę - im dłuzsza przerwa tym mniej powietrza - stąd dmuchawa 6 lub 7. Potem obserwowałem kopczyk po osiagnięciu temp. zadanej i dostosowałem krotność i ilośc powietrza w podtrzymaniu I teraz mam u góry 22 st. a na dole 25 I jest mi z tym dobrze.
- 81 odpowiedzi
-
Jaką farbą pomalować ścianę kominkową
tokas odpowiedział michalsiak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
JA scianą z kominkiem mam pomalowana Sigmą - a konkretnie Sigma Kwarts ( masa ) a na to Sigma Mattalic - tzw. okopcone miejsca szoruję szczotką z Cifem jak sie przybrudzą. -
Witam Mam pytanko - czy przy znacznym spadku temp na zew. z -5 na -15 zmieniacie ustawienia parametrów pieca. Od kilku dni temp u mnie spadła o ok 8 - 10 stopni. Przy poprzednich temperaturach tj -5 do -7 st. temp pieca spadała o 3-4 stopnie poniżej temp zadanej tzn na piecu zadane 55 temp spadała do 51. Teraz jak na zew. jest -15 , temp na piecu spada o 10 st. Z zadanej 55 spada do 45. Czy poprzestawiać jakies parametry aby temp na piecu tak nie spadała ?
-
JA obecnie mam podawanie 9 przerwa 61 Dmuchawa 6 krotność 1 dmuchawa podtrzymanie 15 s dmuchawa podtrzymanie 5 bieg Dom 260 po podłogach 160 uzytkowa Dół podłogówka Góra kaloryfery + podłogówka w łazience Garaz kaloryfer Spalanie ok 25 kg dziennie
- 81 odpowiedzi
-
Nie wiem jaki masz sterownik ale mi pomogły sugestie Jareckiego Oto opdowiedz jak należy ustawiać parametry. Do spalania węgla potrzebne jest powietrze w odpowiedniej ilości, jak dmuchamy za mocno, to spalamy z nadmiarem powietrza, w prostych słowach szybciej i bardziej intensywnie, co ma odbicie w ilości opału spalanego a także w wielkości przeregulowania. Menuet nie ma opcji zwalniania obrotów, pracuje dwustanowo. Więc do dojścia na t.zadaną działą podawanie 9s, przerwa 36sek. a także obroty dmuchawy 8. Jak dojdziemy do t.zadanej, to parametry wyżej są nieaktywne, a działają krotność 1 oznaczająca podanie paliwa i nadmuch co każdy przedmuch, dmuchawa w podtrzymaniu 24s, obroty dmuchawy w podt.6bieg, oczekiwanie na dmuchniecie 4minuty. Musisz zrobić tak: Obniż kocioł na 40st.C, jak zejdzie do tej temp. zadaj na sterowniku 60st.C Będziesz miał czas na dobranie pierwszych trzech parametrów: czas podawania 9sekund zostaw sobie jako wartość stałą przerwę 36sek. dobieraj tak, aby opał się wypalał, dla mocy 25kW możesz zacząć od ok.45sekund. dobierz powietrze w taki sposób, aby nie było zbyt intensywne, ale jednak kolor płomienia musi być taki jak słoneczko, intensywnie żółty, może uda się to na okolicy 5biegu. Przerwą podawania i ilością powietrza ustalasz moc kocioł-palnik, dobrać zatem idzie np. 15kW, które będzie odpowiednie dla Twojego domu Jak kocioł osiągnie temp., to trzeba dograć przedmuch do strat ciepła budynku i jakości paliwa przerwa nadmuchu 3-5minut stare budownictwo, ok. 8-12minut nowe budownictwo dla przedziału mocy kotła 20-25kW czas przedmuchu ok. 10-max.20sek. krotnośc- tym można dobrać wysokość kopca jak kocioł długo przebywa w trybie przedmuchu, wpływamy zatem na prawidłowe dopalanie paliwa. Dla krotności=1 kocioł zawsze poda paliwo z nadmuchem przez to wyjściowe 9sekund, po czym doda jeszcze samą dmuchawę w/g nastawy parametru dmuchawa w podtrzymaniu. Dla krotności = 2 na pierwszym przedmuchu nie dajemy paliwa, tylko sam nadmuch przez czas parametru dmuchawa w podtrzymaniu a dla krotności2 ponownie podanie i nadmuch 9sekund plus czas pracy samej dmuchawy. Trzeba się tak pobawić, aby kopczyk był od płaskiego po lekko wypukły dla palnika typu Brucer lub wypukły dla tradycyjnej retorty.. Pozdrawiam Jarecki
- 81 odpowiedzi
-
Tegoroczne nastawy Podawanie 9 Przerwa 60 Dmuchawa 7 Krotność 1 Dmuchawa w podtrzymaniu praca 15 Dmuchowa w podtrzymaniu bieg 5 Spala ok 25 kg ale co wazniejsze eko się prawie całkowicie wypala
- 81 odpowiedzi
-
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
tokas odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Obecnie mam histerezę 2 st. Jeśli zrobię ją na 1 st. to kocioł szybciej sie uruchomi, dzieki temu możliwy spadek temp. bedzie mniejszy ( nie o 5 st, jak obecnie - może o 3 st.) i kocioł szybciej osiagnie zadaną temp. i bedzie jeszcze bardziej ekomonicznie.- 22 743 odpowiedzi
-
- 170m2
- balkon
-
(i 56 więcej)
Oznaczone tagami:
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekogroszek
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekt
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
-
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
tokas odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zgodnie z sugestią Jareckiego aby piec dopalał eko-groszek wydłużam czas przerwy. Dla przypomniemia - sterownik Menuet + slimak Obecne ustawienia Podawanie 9 s przerwa 56 s Dmuchawa 5 (zakres 1-24) Krotność 1 Dmuchawa w podtrzymaniu 15 s Dmuchawa w podtrzymaniu 5(zakres 1-24) Piec ustawiony na 55 st. Groszek dopala się bardziej. Lecz nadal piec oscyluje między 50 a 59 st. Wchodzi także na krótko w czas oczekiwania około 15-20 min. Zatem aby spalać groszek ekonomicznie należy doprowadzić piec, aby jego temp. oscylowała nalbliżej zadanej temp. pieca. Dobrze rozumiem?- 22 743 odpowiedzi
-
- 170m2
- balkon
-
(i 56 więcej)
Oznaczone tagami:
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekogroszek
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekt
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
-
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
tokas odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam - ponawiam moje zapytanie. Mam drobne pytanie. Piec nie do końca spala eko-groszek. Pozostają małe, twarde spieki. Jakimi parametrami operować aby spalanie eko było całkowite. Piec Tilgner EKR 25 + Menuet Ustawienia : Podawanie 9 s. Przerwa 36 s Obroty dmuchawy 8 Oczekiwanie 4 min. Krotność 1 Dmuchawa w podtrzymaniu 24 s Obroty dmuchowy w podtrzymaniu 6 I drugie pytanie. Jakimie parametry zmieniać aby temp pieca oscylowała wokół temp, zadanej. Obecnie mam zadane 55 stopni a temp pieca spada do 49 stopni a potem szybuje do 66 stopni.- 22 743 odpowiedzi
-
- 170m2
- balkon
-
(i 56 więcej)
Oznaczone tagami:
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekogroszek
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekt
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
-
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
tokas odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam Mam drobne pytanie. Piec nie do końca spala eko-groszek. Pozostają małe, twarde spieki. Jakimi parametrami operować aby spalanie eko było całkowite. Piec Tilgner EKR 25 + Menuet Ustawienia : Podawanie 9 s. Przerwa 36 s Obroty dmuchawy 6 Oczekiwanie 5 min. Krotność 1 Dmuchawa w podtrzymaniu 20 s Obroty dmuchowy w podtrzymaniu 6 I drugie pytanie. Jakimie parametry zmieniać aby temp pieca oscylowała wokół temp, zadanej. Obecnie mam zadane 55 stopni a temp pieca spada do 46 stopni a potem szybuje do 64 stopni.- 22 743 odpowiedzi
-
- 170m2
- balkon
-
(i 56 więcej)
Oznaczone tagami:
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekogroszek
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekt
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne