  1. Oczywiście krzywą grzewczą szukałem na BRAK, natomiast adaptację krzywej grzewczej wykonuje się na TERMOSTAT - tak jest w instrukcji. Mi w ogóle nie działa funkcja TERMOSTAT i nie wiem dla czego?
  2. Witam Do Mareks 77 W uzupełnieniu do naszej korespondencji z początku roku (od strony 48) zdecydowałem się na układ podobny do ciebie bez zastosowania sprzęgła. Podłogówka na VRC 700 , grzejniki VR 91 mieszacz VR 70 - tak dla przypomnienia. Ustawiłem schodząc w dół krzywa grzewczą na podłogę na 0.2 na grzejniki 0.6. Problemy mam dwa. Przy tych ustawieniach przy zadanej temperaturze 20 stopni przegrzewa mi pomieszczenie o 2 stopnie. Przy dużych mrozach tego nie sprawdziłem - bo ich jeszcze nie było. Drugi problem jak chciałem adoptować krzywą grzewczą i przełączyłem na tryb termostat. W tym trybie podłogówka mi się nie włącza nawet jak temperatura spadła o 2 stopnie poniżej zadanej. Chyba ze tolerancja jest większa niż dwa stopnie?.
  3. Witam Proszę o info czy są dostępne panele mono w technologii połówkowej (np. half cell) o sprawności min. 20%. Wystawili takie panele w ZP i mam obiekcje czy nie poszli po bandzie. pozdr.
  4. Wasze spory niestety nie rozwiązują mojego i wielu innych osób problemu - czyli zasadności zastosowania sprzęgła w instalacjach "grzejnikowo-podłogowych". Czy w średniej wielkości domkach jednorodzinnych zasadne jest stosowanie sprzęgła przy kondensatach. Dla mnie istotne jest czy stosując sprzęgło zoptymalizuje zużycie gazu (Vaillant twierdzi ze instalacja oparta o ich schemat jest oszczędna) czy tez pogorszę optymalizację spalania gazu bo np. sprzęgło ją wychładza ?. Mareks77 napisałeś jeśli mam odpowiednie przekroje rur to pompa kotłowa obsłuży grzejniki i CWU. Ja ma miedz 22 mm do rozdzielacza a od rozdzielacza 15 mm do każdego grzejnika. I tego już raczej nie zmienię.
  5. Dzięki A czy w moim układzie zastosował byś sprzęgło czy też nie.
  6. Witam ponownie Skontaktowałem się z drugim instalatorem i jak mu powiedziałem ze zaproponowano mi układ ze sprzęgłem i 2 grupami pompowanymi to się roześmiał i powiedział ze ma się pierdo... ąć w łeb. Zaproponował mi na szybko układ podobny do tego co ma Mareks77 czyli pompa kotłowa zasila do grzejników i CWU i ewentualnie grupa pompowa do podłogówki. Dla przypomnienia zamieszczam specyfikację mojej dotychczasowej kotłowni z prośba do Mareks77 czy w twoim układzie dało by się podłączyć dodatkowo VR91 (bo go zakupiłem) i nie chce sterować grzejnikami za pomocą zaworów termostatycznych. Aktualnie posiadam: Piec 24 Kw na ekogroszek. 1 pompa CO do grzejników Grundfos 25-60-180 zasila dwa rozdzielacze : - dół 4 grzejniki z termostatami w tymjeden w garazu - góra 6 grzejników z termostatami Łącznie około 120 m2 2. Pompa CO do podłogówki Grundfos 25-60-180 zasila rozdzielacz z 7 pętlami ogrzewania na dole domu. Przed rozdzielaczem jest jedna nitka do ogrzewania łazienki na górze. Instalator nie włączył ja w rozdzielacz bo poprzednio była zasilana przez boiler ?. Łącznie około 70 m2. 3. Pompa CWU - podłogówki Grundfos 25-40-180 zasila tylko boiler. Zakupiłem : 1. Piec Vaillant EcoTec 205 5-5 wraz z zasobnikiem VIH 120B 2. Moduł mieszający (sterowania dwoma obiegami) VR70 3. Regulator pogodowy Multimatic VRC 700/6 ma sterować temperaturą instalacji podłogowej zamontowany na dole. 4. Regulator VR 91 zdalne sterowanie obiegiem grzejników ma być zainstalowany na górze. 5. Czujnik przylgowy VRC9642 – zabezpieczenie podłogówki
  7. Niestety dzisiejszy instalatorzy ze względu na nawał pracy nie chcą bawić się w montaż instalacji na osobnych komponentach, proponują wszystko na grupach pompowych najlepiej od razu zintegrowanych ze rozdzielaczem i sprzęgłem. Znalazłem coś takiego: termojet.pl ciekawe rozwiązanie prawdopodobnie składane na Ukrainie. Firma jest blisko blisko mnie ale kogucik.
  8. Witam ponownie . Coraz bardziej zgłębiam temat i dzięki za informacje na temat sterowników . Po analizie zdecydowałem się na przewodowe zgodnie z Waszą namową. Ale mam teraz inny problem. Chcę zakupić sprzęgło i grupy pompowe. Jak zacząłem analizować ich parametry to widzę ze grupy ze zmieszaniem mają kvs zaworów na poziomie 8 lub 10. Moja dotychczasowa instalacja podłogowa chodzi na zaworze VTA 322 a on ma Kvs 1,8. Przewymiarowanie przepływów jest ponoć niewskazane. Czy tez jest to bez znaczenia w grupach pompowych ?. Czy znacie może zestawy grup pompowych ze sprzęgłem dla pieca 20 kw z niższym kvs?.
  9. Mam jeszcze jedno pytanie czy przy schemacie podłączenia instalacji zaproponowanej przez vaillanta warto zastosować zawór z siłownikiem i podłączyć go do VR 70 czy zwykły termostatyczny i podłączyć tylko pompę do VR70.
  10. Dokładnie ja mam powierzchni całkowitej prawie 300 m2, kubatury 800 m3. Z tym ze podwójny garaż nie grzeję pomimo ze mam tam grzejnik.
  11. Dokładnie będzie tak jak mówisz. Dlatego zakupiłem tylko piec i regulatory. Pozostałe elementy zakupie po konsultacjach z instalatorem. Niemniej jednak nauczony doświadczeniem z ubiegłych lat, chcę sam zapoznać się z możliwymi wariantami. Chcę być merytorycznie przygotowany do dyskusji z instalatorem i dlatego zgłębiam temat. Mam dwie pompy grundfos ups 25x60 x180 działają już prawie 10 lat - zostawić je czy wymienić?
  12. Powiem tak: nie do końca kumam o czym piszecie. Po moich doświadczeniach z kotłownią węglową a dokładnie z pomysłem instalatora podłączenia obiegu łazienki górnej przez podgrzewacz wody (bo tak miałem na początku) chciałby znaleźć najbardziej optymalny sposób rozwiązania nowej instalacji kotłowni (niekoniecznie najtańszy). Rozdzielacze mam w rozdzielniach metalowych wbudowanych w ścianę, wszelkie połączenia do nich są również w ścianie. Nie chciałby w to ingerować. Natomiast sama kotłownia - tu mogę modernizować. Co sądzicie o schemacie ze strony Vaillanta ? zamieszczonym poniżej. Czy dla mnie nie było by to optymalne rozwiązanie?.
  13. Zestaw oczywiście z zasobnikiem VIH,który chyba powinien być zasilany pompą w kotle?. Dom ocieplony standardowo 30 porotherm + 10 styro . Budowany w 2009 roku. Około 200 metrów powierzania netto budynku. Czy stosować sprzęgło ? i jakiej marki, jakie pompy warto zakupić. Urządzenia zakupuję ja , instalator materiały i koncepcja. Chcę się przygotować do realizacji by nie popełnić błędów z kotłowni aktualnej. pozdr.
  14. Witam W najbliższym czasie będę przerabiał moją kotłownię węglową na gaz. Zdecydowałem się na piec Vaillanta. Aktualnie już zakupiłem VC 206/5-5 w zestawie z regulatorem VRC 700/5, regulator VR-91 oraz moduł mieszający VR 70. Moja aktualna kotłownia na 3 obiegi (3 pompy): • CWU, • CO –podłogówka, • CO- grzejniki Rozdzielacz dolny wygląda następująco (są w nim pętle ogrzewania podłogowego i cztery grzejniki – kondygnacja dolna) Rozdzielacz górny wygląda następująco (same grzejniki kondygnacja górna) Problem jest z jedną podłogówką podciągniętą na górę do łazienki biegnie ona poza rozdzielaczami bezpośrednio za pompą (taka tragedia konstruktorska ). I z nią mam największy problem gdyż najsłabiej mi ogrzewa z wszystkich podłogówek. Regulator VRC 700 będzie na dolnej kondygnacji do podłogówki. Regulator VR-91 będzie na górnej kondygnacji do grzejników. Bazując na Waszych doświadczeniach z piecem Vaillant proszę o radę jakie mam przyjąć rozwiązanie by jak najbardziej zoptymalizować układ( zastosować sprzęgło, rotametry, jakie pompy, jak rozwiązać problem górnej podłogówki). Zdjęcia z czasów budowy. pozdr.
  15. Dzięki za info. Rozwiązałem problem - wiem już jak pociągnąć regulatory przewodowe.
  16. Problemy z komunikacją (nadajnik lewa góra dom, odbiornik prawy dół domu) tak w skrócie.
  17. Witam - podepnę się pod temat Zamierzam przerobić moją kotłownię węglową na gaz w domu jednorodzinnym . Zdecydowałem się na zakup pieca jednofunkcyjnego Vaillant ecotec 206/5-5. Mam dwa obiegi podłogówka dół i grzejniki góra. Instalator zaproponował mi zestaw z sterownikami przewodowymi VRC 700/5 na dół a na górę VR 91 oraz moduł mieszający VR70. Niestety bezprzewodowe odpowiedniki Vaillanta mi odradził. Poszukuję bezprzewodowych zamienników które mógłbym bezproblemowo podłączyć do tego pieca. Proszę o radę. pozdr.
  18. Witam Jestem zainteresowany piecem jednofunkcyjnym kondensacyjnym do 10 letniego domu. Podłogówka i grzejniki z termostatami. Zależy na na sterowaniu bezprzewodowym (regulatory pogodowe lub pokojowe) . Instalatorzy Junkersa, Vaillanda nie polecają regulatorów bezprzewodowych. Chciałbym żeby regulator bezprzewodowy nie miał sterowania "ubogiego" lecz takie jak przewodowy. pozdr.
  19. Jeszcze daleka droga do realizacji a szczególnie w Ornontowicach pozdr. RK
  20. Z tego to pamiętam - wszystkie te programy gdzie dofinansowanie jest tak wysokie 80-90 % są tak skonstruowane że nie możesz sprzedać nadwyżki do ZE, oddajesz ja za darmo. Jest to wsparcie tylko własnego zużycia.
  21. Ja mam takie: panele KDM + SMA 4300 za kw panele Sharp + SMA 5100 za kw panele Amerisolar + Fronius 4900 za kw panele Qcells + Fronius 5300 za kw panele LG Mono + SMA 5700 za kw wszystko z zabezpieczeniami i robocizną na dach z dachówką ceramiczną. Nie wiem co wezmę instalacja około 6,5 kw
  22. Witam Ja ci radze czekać. Jak będzie Prosument to bierz i się nie zastanawiaj. Jak masz kasę to spłać od razu kredyt. Ja tak chce zrobić. Nie jest też prawdą ze w Prosumencie instalacje są dużo droższe. Mam kilka wycen ponizej 6 tys, za kw pod Prosumenta na niezłym sprzęcie. Instalatorzy nie proponują Prosumenta gdyż jest sporo dokumentacji i trzeba czekać na kasę - a z tym u nich problem. Większość firm to młode i niedokapitalizowane jeszcze firmy. Dobra cena za kw to teraz 5 do 5,5 tys za kw (oczywiście jak będziesz robił z firmą - samemu da się dużo taniej) pozdr.
  23. Piszę jako inwestor a nie handlowiec. Mnie sprawy rozliczeń między BOŚ a wykonawcą nie interesują. Jedynie cena w stosunku do jakości oferowanego sprzętu !!!!!. pozdr.
  24. Nie przesadzajcie. Ja ma przygotowaną dokumentację pod Prosumenta 6,8 kw a na panelach mono i SMA za 5700 za KW, Tauron a dokłądnie Hymon przygotował mi za podobną kwotę na panelach poli Amistar i Froniusie. Po doliczeniu dotacji wychodzi 3-4 tys za kw. W przypadku braku FIT to prosument jest najlepszym rozwiązaniem, ale dla klienta. pozdr.
×
×