witam Zamontowałem piec OGNIWO BIECZ 17kw Mam problemy z odpowiednimi ustawieniami programatora. Aktualnie piec pracuje na takich: temperatura zadana 65* temperatura CO i CWU 55* czas podawania 10 sek czas przerwy 45 sek siła nadmuchu 4 histeryza CO 2* histeryza CWU 5* Przy tych ustawieniach w domu jest bardzo ciepło,wręcz upalnie 25-26* Dodatkowo po całym dniu palenia wokół retortu utworzył się duży kołnierz twardej szlaki i popielnik się przesypywał.Przy tych ustawieniach piec zużywa bardzo dużo eko-groszku. Gdy obniżyłem parametry na: temperatura zadana 55* temperatura CO i CWU 45* czas podawania 10 sek czas przerwy 45 sek siła nadmuchu 4 histeryza CO 2* histeryza CWU 5* To niestety po krótkim czasie ,piec wygasł ! W jaki sposób ustawić parametry,żeby obniżyć temperaturę w domu i żeby nie wygasał piec.Co może być przyczyną tworzenia się szlaki,która uniemożliwia spadanie popiołu do popielnika ? Bardzo proszę o pomoc,bo zima za pasem a ja mieszkam 50km od Zakopanego. ps. Dom jest nowy 160mk wraz z piwnicą,wykonany z cegły max i ocieplony styropianem 10cm.Grubość ścian zewnętrznych 40cm,instalacja CO,CWU w miedzi,poddasze i dach ocieplony obity od wewnątrz płytami osb 22mm oraz dodatkowo między płytami GULFIBER 15.