Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

dudu

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    2
  • Rejestracja

Converted

  • Tytuł
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania

dudu's Achievements

WITAJ, czytaj i pytaj... :)

WITAJ, czytaj i pytaj... :) (1/9)

10

Reputacja

  1. Odświeżę kotleta. IMO jeśli pompa obiegowa była podłączona jak na zdjęciu (o ile pierwotnie planie miała tłoczyć do góry) to przy takim ustawieniu pompy jak na wcześniejszych zdjęciach tłoczyła ona ale w przeciwną stronę niż powinna. Wtedy woda z podłogówki miała odwrotny przebieg. Zamiast być zasysana z górnej części bufora przez zawór 3-drożny i tłoczona na podłogówkę a powrót z podłogówki do dolnej części bufora, działało na odwrót. Dlatego też różnice w w temperaturach. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czujniki na buforze zamontowane są przy rurach wychodzących na zawór 3-drogowy na podłogówkę czy też bezpośrednio w buforze? Możesz napisać dla potomnych co było przyczyną u Ciebie?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...