  1. Witam, mam pytania odnośnie ustawień rekuperatora Brink Renovent HR Large. Kupiłem ten rekuperator i już mam go podłączonego. Zaprogramowałem sobie wydatek na wszystkich biegach włączyłem i zabrałem się za regulację instalacji. Po pomiarach okazało się, że suma wszystkich wydatków w instalacji jest zdecydowanie większa od ustawionej.?? Sprawdziłem to i rzeczywiście na czerpni z pomiaru mam 660 m^3/h a na rekuperatorze jest ustawione 400 m^3/h (max wartość jaką można ustawić) Sprawdziłem nastawy i wszystko wygląda ok, równowaga jest utrzymana. Na 3 biegu przy ok 660 m^3/h (ustawione 400 m^3/h) na wentylatorze nawiewnym mam 115 Pa, na wywiewnym 207 Pa Na 2 biegu - ok 400 m^3/h (ustawionne 250 m^3/h) - nawiew 51 Pa, wywiew 96 Pa Na 1 biegu - ok 160 m^3/h (ustawione 100 m^3/h) - nawiew 4 Pa, wywiew 12 Pa Niby wszystko Ok tylko nie zgadza się wartość wydajności. Przeglądałem instrukcje i zauważyłem, że Brink w zeszłym roku zmienił wentylatory w renoventach HR na bardziej wydajne. Zmieniły się też pewne ustawienia. W starej instrukcji przeprowadzało się inicjalizację urządzenia, w nowej tego nie ma? Są też inne drobne zmiany, ale dlaczego nie ma tej inicjalizacji? W parametrach ustawień wartość, która odpowida za inicjalizację w starej wersji w nowej jest opisana jako nie używana. Co z tym zrobić? Czy może ktoś już instalował Renoventa HR w nowej wersji?
  2. Jeżeli zwiększysz opory na wyciągu to rekuperator zwiększy obroty wentylatora i wszystko się wyrówna. Jak na rekuperatorze masz ustawiony wydatek np. 200m^3/h to będzie on osiągany niezależnie od oporu kanałów. Zmniejszasz opory wentylator zwalnia, zwiększasz - to przyspiesza. Jeżeli masz ustawioną na rekuperatorze równowage to on ją zachowa.
  3. uważam że przyjmujesz zbyt duże straty ciśnienia dla kanału fi 200 strata 2 Pa jest przy prędkości w kanale ponad 4 m/s (czyli dla przepływu ok 450m^3/h) u Ciebie przy 280m^3/h strata na 1m to ok 0,8 Pa Podobnie będzie na łukach, kolanach, trójnikach,.. strate ok 2 Pa na metrze masz przy następujących przepływach: - dla fi 100 - 80m^3 - dla fi 125 - 140m^3 - dla fi 150 - 220m^3 - dla fi 160 - 270m^3 - dla fi 200 - 450m^3
  4. Dzięki. Niby wszystko Ok, zazwyczj będzie dobrze i o to się nie boję, ale jak ustawię nawiewy w najwydajniejszym trybie dla salonu i jadalni (na 100 + 80 m^3) i dla bawialni (na 100 m^3) to już mam 280 m^3. Wtedy na 3 sypialnie zostaje mi tylko 20 m^3. A wydaje mi się, że w tych pomieszczeniach (salon z jadalnią i bawialnia) wydatku zbyt mocno zmniejszyć już nie można. Wyjściem może mogą być automatyczne przepustnice, które przy przejściu w 3 tryb zmienią proporcje rodziału powietrza między częścią dzienną i sypialniami. Tylko czy to ma sens? Może lepiej kupić rekuperator o wydatku 400 m^3 ?
  5. Witam, jestem nowy na forum. Postanowiłem samodzielnie wykonać instalację wentylacyjną z rekuperatorem. Obecnie kończę układanie przewodów wentylacyjnych i zaczynam wybierać rekuperator. Proszę o radę co do wyboru wielkości rekuperatora. Kubatura budynku to 560m^3, ale dwa pomieszczenia (garaż 23 m^2 i pom gospodarcze 21 m^2) są odizolowane od reszty domu i mają wentylacje grawitayjną, czyli odchodzi 110 m^3. Do wentylacji mechanicznej zostaje 450 m^3. Zakładając krotność wymian 0.3 do 0.8 to wentylacja na poziomie 300 m^3/h powinna w zupełności wystarczyć. Natomiast analizując pomieszczenia sprawa się komplikuje Nawiewy mam w: 1. salon z jadalnią i kuchnią (62 m^2) -nawiew fi 160 (salon) i fi 125 (jadalnia) 2. sypialnia (16 m^2) - nawiew fi 125 3. sypialnia (17 m^2) - nawiew fi 125 4. sypialnia (9,5 m^2) - nawiew fi 125 5. bawialnia (37 m^2) - nawiew fi 160 Wywiewy zrobiłem w: 1. kuchnia - wywiew fi 160 2. wiatrołap (5,5 m^2)- wywiew fi 100 3. łazienka (3,3 m^2) - wywiew fi 100 4. łazienka (5 m^2) - wywiew fi 125 5. łazienka (17 m^2) - wywiew fi 160 6. garderoba (3,2 m^2)- wywiew fi 100 - prawdopodobnie zrobię jeszcze wywiew na klatce schodowej żeby to wszystko zbilansować. Kanały główne mam wielkości fi 200, wszędzie poza nawiewem i wywiewm do których opory są najwieksze mam zamontowane przepustnice. Maksymalne opory to 130 Pa na nawiewie i 110 Pa na wywiewie. Patrząc na zapotrzebowanie dla pomieszczeń to nawiew powinien być sporo wiekszy niż 400 m^3/h. Dla wywiewu 300 m^3/h bez problemu wystarczy. Co z tym zrobić? Początkowo myślałem o zakupie Renoventa HR 300 (300 m^3 przy 150 Pa), u mnie przy 130 Pa daje to 0,7 wymiany na h, ale teraz się zastanawiam czy tyle wystarczy?
×
×