    temperatura za GWC

    20 08 2012 godz.15.30 - temp. zewn. 34,5°C wylot z GWC 17,3°C 21 08 2012 godz.6.00 - temp. zewn. 16,5°C wylot z GWC 17,0°C GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina. GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 180m3/h.
  2. hegard

    temperatura za GWC

    28.01.2012r. - temp. zewn. -9°C wylot z GWC 10,6°C Nie ma znaczenia jaka jest temp. zewnętrzna, GWC daje temp gruntu. W poprzednim sezonie na koniec lata miałem na wylocie 17°C, a na koniec mroźnej zimy 8°C. GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, 2 m pod ziemią, grunt bardzo mokra glina, pracuje bez przerwy 2,5 roku, 24 godziny na dobę, przepływ obecnie około 100m3/godz. Jest to proste, bezobsługowe bezawaryjne GWC, bardzo tanie w budowie i eksploatacji, wentylator pobiera tylko 11,3 wata na godzinę, nigdy nie wybierałem wody z odstojnika. Mam tylko wentylację nawiewną bez rekuperatora.
  3. http://images36.fotosik.pl/163/81b06b4b06d2abe6med.jpg Do ścian zostały przyklejone i przykręcone płyty granitowe o grubości 5 cm. Na górze jeden z dwóch otworów komory dekompresyjnej. W środku mój syn. http://images39.fotosik.pl/272/5e62544addf949a1med.jpg Na dole doprowadzenie powietrza do spalania, rura 160 mm. Z lewej nadmuch powietrza z centrali wentylacyjnej i GWC (centralę sam zaprojektowałem i wykonałem). http://images46.fotosik.pl/275/f57c615ad04cf841med.jpg Zimą powietrze z GWC o temp. 8-9 stopni wlatuje między tylną ścianę a pionową płytę granitową i jest ogrzewane i nawilżane. Latem powietrze z GWC ochładza domek więc nie ma problemów z utrzymaniem komfortowej temperatury w największe upały. http://images43.fotosik.pl/276/4511d225972a4a61med.jpg Na podłodze leży marmur Breccia Sarda, grubość 2cm. Dolny element stoi bez żadnego mocowania. Dolna półka wisi przykręcona do kątownika 2 śrubami. http://images41.fotosik.pl/271/52f16bb6a5f80bf4med.jpg Boczne pionowe elementy przykręcone są 2 śrubkami do kątownika. Górna półka wisi przykręcona do kątownika 2 śrubami. http://images39.fotosik.pl/272/eb11a73e1c5e4ec5med.jpg Boczne elementy trzymają się na 2 śrubkach a górny jest przykręcony 1 śrubką do ściany. Srebrne rury to doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz, pod kominkiem jest przepustnica do płynnej regulacji ilości powietrza. http://images40.fotosik.pl/272/2620bdae78998264med.jpg Na dole z boku po prawej stronie cięgło do regulacji przepustnicy. Czopuch stoi na górnej półce, sam go demontuję w parę sekund. Do sprzątania kominka mam odkurzacz który wciąga bez problemów popiół. http://images45.fotosik.pl/276/0953e0ad38dcb1cemed.jpg Rurę chowam przez otwór. Wyłącznik po lewej służy do włączania odkurzacza. http://images48.fotosik.pl/260/37eb9edd5a9f5247med.jpg Wkład Jotul Panorama 18 Obudowa z marmuru Breccia Sarda o grubości 2 cm i granitu Gnejs o grubości 5 cm. Jest to jedyne źródło ciepła. Ma funkcje wentylacji, klimatyzacji i nawilżania całego domu Swobodny i szybki dostęp do wnętrza obudowy w celu odkurzenia . Obudowa całkowicie rozbieralna, demontaż to max. 15 minut (całość trzyma się na 13 śrubkach ).
  4. Sam zaprojektowałem kominek, nie chodziło mi o uzyskanie takiej akumulacji jak w piecach kaflowych tzn. palić przez 1-2 godzin i odzyskiwać ciepło przez kilkanaście godzin. U mnie w kominku pali się ciągle i głównie chodziło mi o to by zminimalizować wahania temperatury. Nie nagrzewam granitu do bardzo wysokich temperatur, bo nie ma takiej potrzeby, temperatura w domu jest stała ok. 23-24 stopni.. Nadmuch powietrza z gwc 8-9 stopni w ilości ok. 100m3/h . Elementy granitowe są przykręcone i przyklejone do ściany. Jak na razie nie zauważyłem żeby się cokolwiek z nimi działo. U mnie to się sprawdza ale jeżeliby dochodziło do bardzo mocnego nagrzewania granitu to popękałby.
  5. W moim kominku zastosowałem jako masę akumulacyjną granit w ilości około 1000 kg. Na rurę spalinową przykręciłem radiator 0,5 m. Obudowa jest ciepła wykonana z granitu i marmuru. Jest to jedyne źródło ciepła, ogrzewam domek 165 m2(w tym garaż). W kominku palę bez przerwy, dokładam dwa lub trzy razy dziennie po jednym kawałku drewna. Temp. w domu około 23 - 24 stopnie , w sypialni 20 - 21 (w garażu 12). W poprzednich dwóch sezonach spaliłem po 7,5 mp drewna, w obecnym będzie 8 mp. http://images40.fotosik.pl/256/00bd75d1f1fa6b48med.jpg
  6. hegard

    KOMINKI nasze !!!

    Panele Egger dąb v-fuga (nie pamiętam dokładnej nazwy) Pod kominkiem marmur Breccia Sarda.
  7. hegard

    KOMINKI nasze !!!

    Masz rację. Nie ma w nim izolacji i rur do rozprowadzania ciepła. Jest tylko marmur i granit - około 1000 kg. Jest to jedyne źródło ciepła. Ma funkcje wentylacji, klimatyzacji i nawilżania całego domu. Posiada odkurzacz do wybierania popiołu (ukryty za wyłącznikiem). Swobodny i szybki dostęp do wnętrza obudowy w celu odkurzenia to 53 sekundy (demontaż dwóch elementów). Obudowa rozbieralna, demontaż wkładu to max. 15 minut (całość trzyma się na 13 śrubkach ). Ponadto można zdjąć szybkę i cieszyć się prawdziwym ogniem. http://images35.fotosik.pl/115/2f30b42753dcf4a1med.jpg
  8. hegard

    KOMINKI nasze !!!

    Mój kominek. http://images40.fotosik.pl/256/00bd75d1f1fa6b48med.jpg http://images48.fotosik.pl/260/37eb9edd5a9f5247med.jpg
  9. hegard

    KOMINKI nasze !!!

    Witam. W markecie kupisz środki do wszystkiego, czyli do niczego. Kamień warto zabezpieczyć , łatwiej później usunąć zabrudzenia. Spróbuj użyć Microsil lub Betawax, a do regularnej konserwacji Fluido Cera ( to ostatnie firmy Tenax ) . Znajdziesz u lepszego kamieniarza lub np. na Alllegro. pzdr. ps. I zawsze pierwej próbka w niewidocznym miejscu!!!! Ja swój kominek zabezpieczyłem Betawaxem ponad rok temu i nie mam żadnych plam, mimo że szybę myję różnymi środkami chemicznymi i powstały syf nieraz ściekał mi na obudowę kominka, szczególnie bałem się o jasny marmur na podłodze. http://images43.fotosik.pl/260/9034655bbb832b55med.jpg
  10. hegard

    temperatura za GWC

    08 02 2010 godz. 15.30 - temp. zewn. -3°C wylot z GWC 8,8°C GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina. GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 100m3/h, zużycie prądu 11,3 w. Dodatkowe uszczelnienie. http://images42.fotosik.pl/170/5c852f4b4fde13e3med.jpg
  11. hegard

    temperatura za GWC

    Jak to uszczelnienie rozwiązałeś? Miejsca łączenia rur owinąłem taśmą, nie pamiętam nazwy i firmy, to taka srebrna samo przylepna dostępna w sklepach budowlanych, jest wiele podobnych, wybrałem wodoodporną i bardzo wytrzymałą. Podczas układania pilnowałem spadku w kierunku odstojnika. Zwróciłem szczególną uwagę by podczas łączenia rur nie uszkodzić uszczelki. Zasypywałem pierwszą warstwę ręcznie pilnując by nie uszkodzić rur i by woda napływająca do wykopu nie wypychała rur.
  12. hegard

    temperatura za GWC

    Zrobiłem sobie rurowiec, mam wodę okresowo 50 cm pod trawnikiem. Jak kładłem rury to mimo że było bardzo sucho to woda zalewała mi wykop. Rury dodatkowo uszczelniłem i zrobiłem odstojnik. Od lipca do dziś nazbierało mi się 2,5 litra wody. Dzięki temu, że rura jest w glinie i wodzie mam bardzo wysoką sprawność.
  13. hegard

    temperatura za GWC

    jeśli to prawdziwe dane to ja się pytam czy warto robić glikolowe GWC z pompkami , wymiennikami , nie tanie w stosunku do zwykłej rury kanalizacyjnej i napewno bardziej awaryjne ? się pytam ? Te dane są prawdziwe, sam jestem mile zaskoczony. Podobne osiągi ma dlugi rufus, choć jego GWC jest o 10m krótszy i ma gorsze warunki gruntowe. Czy warto robić glikolowe nie wiem, dodam tylko, że u mnie miesięczny koszt wentylowania domu zimą to 5 zł na prąd, natomiast latem miesięczny koszt wentylowania i schładzania domu do komfortowej temp. to 10 zł Innych kosztów związanych z obsługą GWC i wentylacją nie mam.
  14. hegard

    temperatura za GWC

    27 01 2010 godz.7.00 - temp. zewn. -23,5°C wylot z GWC 8,7°C 28 01 2010 godz. 8.30 - temp. zewn. -1°C wylot z GWC 8,8°C 25 08 2009 godz. 6.00 - temp. zewn. 14,8°C wylot z GWC 17,5 °C temp. w domu 22,8°C 28 08 2009 godz. 15.00 - temp. zewn. 31,5°C wylot z GWC 17,8°C temp. w domu 24,2°C GWC – rura kanalizacyjna fi 200 mm, długość 50 m, zakopana na 2m, grunt mokra glina. GWC pracuje bez przerwy, przepływ obecnie około 100m3/h.
  15. Podłączenie powietrza zewnętrznego do kominka masz prawidłowe. Twój problem to rozprowadzenie ciepła. Zrób tak jak Ci radzą poprzednicy. Odłącz rury od turbiny i sprawdź czy dobrze dmucha, czy wirnik swobodnie się obraca, może masz przypadkiem regulator obrotów. Jeżeli turbina słabo dmucha weź nową na próbę, tak jak radzi Ci amber. Sprawdź czy rura od kominka do turbiny nie jest zagnieciona lub uszkodzona w stropie. Zdemontuj kratki pod kominkiem, by zwiększyć przepływ powietrza do cyrkulacji. Zdemontuj wszystkie grzybki w anemostatach i pootwieraj drzwi, jak osiągniesz pożądaną temperaturę w danym pokoju to zamontuj grzybek i wyreguluj.
  16. Mam wkład taki jak Ty, palę drugi sezon, spisuje się znakomicie. Masz parę rzeczy źle zrobionych, można poprawić – rozwiązanie twoich problemów masz w postach ( w dwóch twoich tematach ). Ja to poukładam, a Ty to wykonaj i po problemie. 1. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz bezpośrednio do wkładu, Jotul Panorama ma doprowadzenie powietrza do spalania bezpośrednio do wkładu przez dwa wloty umieszczone u góry wkładu, po bokach od strony szyby. Te wloty muszą być połączone rurami spiro fi 80 z rurą doprowadzającą powietrze z zewnątrz poprzez trójnik z przepustnicą. U Ciebie na zdjęciu nie widać tego połączenia prawdopodobnie go nie ma. Zatkaj szczelnie rurę doprowadzającą powietrze na zewnątrz budynku i otwórz dopływ powietrza (przesuń w prawo dźwignię znajdującą się w prawym górnym rogu, dzwignia na dole pod szybą ma być przesunięta na maxa w lewo) i zobacz czy płomień po paru minutach się mocno zwiększył. Jeśli się zwiększył tzn. że nie masz dopływu powietrza z zewnątrz doprowadzonego bezpośrednio do wkładu tylko pod wkład i turbina może ciągnąć dużo zimnego powietrza z zewnątrz. Jeśli tak jest to spróbuj palić z zatkaną rura doprowadzającą powietrze z zewnątrz i sprawdź czy będziesz miał wyższą temperaturę. Jeżeli tak będzie to musisz połączyć rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz bezpośrednio do wkładu według instrukcji. 2. Ekonomiczne palenie Jeżeli zależy Ci na temperaturze w domu i ograniczeniu ilości spalanego drewna to musisz inaczej palić. Ja palę w Jotulu na okrągło tzn. nie wygaszam, popiół wybieram raz na miesiąc. Żeby uzyskać dobre spalanie drewna musi być popiół i żar, w którym dopala się dobrze drewno. Żeby z drewna uzyskać dużo energii musi być spalanie przy zamkniętych dopływach powietrza obie dźwignie w lewo plus zamknięta przepustnica ( znajdująca się przy dopływie powietrza). Jeżeli będziesz palił w ten sposób, że w kominku jest duży płomień to energia ucieka Ci w komin. Temperaturę w pomieszczeniach regulujesz ilością dorzucanego drewna. Ja przy obecnych temperaturach dorzucam 3 razy dziennie po jednym kawałku grubości ok. 15 cm. 3 dni temu (temperatura na zewnątrz ok. 0 stopni) dorzuciłem pniak (buk 3 letni) nie przerąbany, długości 50 cm i grubości ok. 25-30cm, w salonie była temperatura 24 stopnie a w innych pokojach 21-22, po 22 godzinach nadal była ta sama temperatura i żar. 3. Turbina. Sprawdź turbinę czy ma dobrą wydajność, odkręć rurę wychodzącą z turbiny i sprawdź organoleptycznie czy dobrze dmucha. 600m3/h to musi dobrze dmuchać. Sprawdź przy okazji temperaturę powietrza za turbiną i przy anemostatach jeżeli jest duża różnica to masz źle zaizolowane rury rozprowadzające na strychu. Jeśli tak jest to trzeba dodatkowo zaizolować rury gruba warstwa wełny. 4. Strop Ocieplenie stropu 4 cm warstwa styropianu to stanowczo za mało. 5. Palenie bez włączonej turbiny. Nie pal bez włączonej turbiny, gdyż przy wielkości twoich kratek nawiewnych i wywiewnych jest to nie wskazane, pomyśl o zabezpieczeniu na wypadek braku prądu.
×
×