Gdybym na takim gruncie jak opisano (żwir) projektował, to prawdopodobnie dałbym ławę o mniejszych gabarytach np. od 40 do 60 cm szeroką i 30 cm wysoką, ale zazbrojoną konstrukcyjnie. Oczywiście sprawdziłbym jakie występują naprężenia w gruncie i czy nie jest przekroczony stan graniczny nośności. W efekcie końcowym taka ława wypadłaby taniej.
Ponadto, jeżeli jest tam rzeczywiście żwir i w do głębokości mniejszej od strefy przemarzania nie występuja grunty wysadzinowe fundamenty mogłyby być płycej posadowione.
Teraz to już możemy teoretyzować bo cieśla właśnie zakończył więźbę.
Poczekam do wiosny z wielką niecierpliwością.
Kilka szczegółów technicznych:
PIASEK JEST BARDZO JEDNOLITY;
chata jest w Poznaniu a więc strefa przemarzania 1;7.8 m wysoka(do kalenicy)- SAM KIEDYŚ POWIEDZIAŁES ŻE MOŻNA ODSTĄPIC OD ZBROJENIA BUDYNKÓW PARTEROWYCH I Z PODDASZEM, fundament(niezubrojony):70cm:55cm,mur fundamentowy:6 warstw bloczków M6 (14 cm),mur z MAX-ów,wieniec na stropie,kolanka, znowu wieniec,szczyty.Inspektor powiedział że jest to BUNKIER.
MARCAR-prywatnie inżynier po Wydz. Budowy Maszyn