  1. Podajnika nie trzeba opróżniać,wystarczy podstawić jakiś pojemnik wyleci tylko troche.Zawleczka jest pod plastikową osłoną,ma twardość5.8,przy zerwaniu łamie ją na trzy kawałki.Środkową część trzeba wybić i włożyć nową śrube,zakrecić nakrętke,osłone i gotowe.Mój groszek ma troche grubszą granulacje i trafił się kamień.
  2. W tamtym tygodniu dwa razy zerwało mi zawleczke.Trafił sie wiekszy kamień i zerwało,a był zasypany cały podajnik.Tam jest takie okienko u dołu podajnika,odkręca sie i widać tam ślimak.Myślałem że będzie ciężko ale bez problemu szybko poszło z 10 min.
  3. Dlatego potrzebny jest zawór z siłownikiem,ustawiasz na sterowniku np.31 i w ten sposob instalacja powoli sie nagrzewa a piec nie jes obciazony.
  4. Zmieniłem bieg pompki na 1 a temp. nic nie spadła, jedyne co zauważyłem to że najdłuższa pętla słabiej grzeje,ale daje rade. http://images77.fotosik.pl/257/b7abbc875b5e00a9med.jpg http://images78.fotosik.pl/257/a826bcf6630803bfmed.jpg
  5. Ja mam 17 kw i tak jest na sterowniku,roznia sie wielkoscia retorty i zasobnikiem.W moim spala okolo 20 kg przy takich temperaturach,grzejniki wszystkie otwarte na max a na zaworze 35,podlogowka 2bieg ma na powrocie 29.Przy takich temp. to normalne ze wiecej spala.
  6. Witaj,przypadkiem trafilem na youtobe taki piec jak opisujesz i sterownik pokojowy.W moim sasie 17 kw powierzchnia do grzania okolo190m spala okolo 15% na dobe,podajnik wystarcza na prawie 7 dni.Ja wsypuje zawsze 5 workow 125kg ,przed mrozami wystarczalo na 10 dni w domu temperatura 22.Tez pale na PiD juz trzeci sezon i niema problemu,instakacja ma 1 zawor czterodrogowy z silownikiem a podlogowke podkrecam recznie trojdoznym,pompy pracuja bez wylaczania oprocz bojlera.
  7. Retorte mam zakrytą kawałkiem terakoty 12 cm szerokość,tak ze jest miejsce aby powietrze dmuchało.W moim piecu temperatura dochodzi ok 70 jak jest juz zar a poźniej jest w nadzorze.Jak dmuchawa już sie załącza to już wiem ze spada temp zadana i trzeba podłożyć pare kawałków drzewa.
  8. Ja pale na ruszcie awaryjnym bez miarownika ale na PID.W opcjach wyłączam podajnik i i zmniejszam wentylacje -7 i chodzi jak na ekogroszku.Jak złapie temperature zadaną to dmuchawa sie wyłącza i wszystko ładnie chodzi.
  9. Na pidzie dużo zależy od temperatury zewnętrznej.Teraz gdy jest 0 mam spalanie mniejsze,na zaworze ustawione 34 a w domu jest 22,5 i w podajniku bardzo mało ubywa.Ustawienie podawanie -20 wentylacja na 0.W tamtym roku nic nie przestawiałem było podawanie 0 wentylacja 0 a spalało podobnie około 25/na dobe w mrozy.Ekogroszek w mojej okolicy jest 620zł z 4dni wychodzi wiadro 30kg popiołu.Wydaje mi sie że te regulacje na pidzie mało co dają a piec swoje musi spalić.
  10. Witam.Posiadam sas slim 17kw st450pid,zawór 4d sterowany siłownikiem.Dom ocieplony 15cm styropian,poddasze 25 wełna,podłogówka około70m2.Piec jest załączony na pid,spalanie około25kg na dobe.Aktyalne parametry to współczynnik went. -6,podawania -20 granulacja drobna,temp. zadana 52 ,a w domu 21.Pozdrawiam
  11. Witam, mnie również dawno niebyło.W moim orionie już końcówka ocieplenia i wyszło około 250 m (pojedyńczy garaż) .
  12. Witam, a Knauf silikonowy będzie dobry?