  1. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Są takie konstrukcje, tylko trzeba umieć je używać. [ATTACH=CONFIG]449243[/ATTACH] Większość instalatorów montuje bufor gdyż ten jakby nie patrzeć zwalnia z myślenia. Jednak mój przykład na to że nie zwalnia z myślenia. Dzisiaj 3 weekend na poprawkach mojej instalacji. Bufor nie załatwił sprawy. Jestem prawie pewien że on mi do niczego nie potrzebny. W końcu się udało . Miał być lekarstwem na mieszaną instalację A g.....dał. kiedyś zrobię obejście żeby udowodnić sobie ale i firmie że kasa w błoto. Teraz mam dość bo miało być bezobsługowo a przy kopciuchu tyle czasu nie spędziłem. Teraz chyba pozostaje się cieszyć w końcu sprzętem
  2. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Odchylilem obudowę. Nie wychodzi napięcie na kabel A grzałka się świeci. Stała się jasność. Do 46 sprężarka A dalej grzałka. Takie buty. Hehhe
  3. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Czyli mam nie podłączona grzałka w takim układzie. Kabel wchodzi do hydroboxa i nic. Napięcie nie dochodzi
  4. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Czy grzałka na zbiorniku w menu ustawienie funkcji musi być włączona?
  5. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Niby tak zrobiłem i się włączyła teraz Ale grzałka się nie świeci na baniaku . Ona sprężarka w życiu nie da rady bo ja mam mała wężownice
  6. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Witam. Generacja h. Czy dezynfekcja zbiornika musi być z poziomu harmonogramu. Ustawiłem np na gdz 18.36 piątek i nic. Ktoś coś
  7. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Odpowiedz z firmy montujacej sprzęt,,dostęp serwisowy możliwy jest tylko przez nasze konto na stronie https://aquarea-service.panasonic.com/. Nie istnieje taka możliwość, abyśmy udostępnili je dla naszego inwestora." Czyli nie ma innej opcji jak udawać firmę żeby mieć dostęp do swojego urządzenia. Coś nie halo z tym jest. A żeby zrobić sobie dostęp trzeba usunąć instalatora więc droga do nikad. Ja dostałem to w pakiecie. Nie powiem ,że za darmo bo pewnie jest to wliczone. Tak naprawdę to jest usługa dla firmy montujacej PC i oni największą korzyść z tego mają, bo siedząc na miejscu mogą wstępną diagnozę postawić. Powinien każdy to otrzymać z PC i tyle
  8. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Witam. Ja mam 9 Sdc. Ale wg mnie to urządzenie wewnętrzne słychać bardziej jak na zewnątrz. Nie miałem Jeszce defrostow i posiadam krótko Ale obawialismy się bo mamy obok okna . Zero hałasu na obecną chwilę A w piwnicy to jakby lodówka mniej więcej Pzdr
  9. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Tak myślałem o Twoim pomyślę i skorzystam z czystej ciekawości o ile dobiore rurę z pvc lub coś podobnego. Tylko ja ponacinam od góry żeby mógł nadmiar wody sobie krążyć. Zobaczymy co się będzie działo . Tylko zasilanie . Bo narazie nawet jak idą dwie moje na maxa a PC zmoduluje do 15l na minutę to i tak idzie w moje zasilanie 4st niżej niż wychodzi z PC. Takie doświadczenie ....
  10. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Czy działa wam smart Cloud. U mnie nie bylo netu w domu i teraz nie pomaga restart modemu i wyłączenie PC .Druga sprawa czy mogę usunąć instalatora i podać swoje dane żebym mógł zmieniać parametry zdalnie ponieważ dużo poza domem jestem. Dzieki
  11. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Musisz wyplaszczyc krzywą. 38/-15 I 30 /10 . Zacznie podnosić krzywa od 10 st a tak wylicza od 15
  12. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Jasne. Raczej myślałem o zmuszeni ustawieniami. Trudno trzeba inny baniak.
  13. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Coś może być na rzeczy bo znajomy pracuje w tauron i mówił, że myślą jak to ugryźć.
  14. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Kolego zaczynaliśmy razem swoją przygodę z taktowaniem. Miałem 4 na gdz później nawet 6. W sobotę osiągnąłem równowagę systemu i w niedziele zszedłem z krzywa i podniosłem prędkość grzejników bo pompa szła non stop. Na wiele godzin pracy jedno wyłączenie. Recepta było rozkręcenie rozdzielaczy na maxa w podłogowym i wszystkie nastawy wstepne grzejników na maxa. Zlikwidowanie mieszacze i sterowanie krzywą. Pisałeś ze nie możesz tego zrobić bo się ugotujesz. Ja mam podobne temp dół góra na mieszanym bo mam wielkie grzejniki. Ja spróbował bym doprowadzić instalacje żeby szła tylko na grzejnikach. Nastawy wstępne na maxa i głowice. Jeżeli pójdzie to ja mam plan założyć termostat pokojowy ale tylko od tego aby załączyl mi PO podłogowej. Na zasadzie włącz wyłącz. A u ciebie jest tak , wyregulujesz np swoją instalacje do zalecanego przepływu a za chwilę mieszacze się otwierają i przymykaja. PC co chwile dostaje inny sygnał. Kolega michanica Ci powiedział przepływy i jeszcze raz przepływ i nie obędzie się bez przeróbki , chyba że jakaś potężna pompa obiegowa ale to znowu mieszacze zamkną przepływ i PC staje. Spędziłem w tej kotłowni dni i noce z termometrem. Cuda wyczynialem. Przerobiłem w kotłowni i przerobie rozdzielacze. A powiedz, masz zawory zwrotne za pompkami na zasilaniu i powrocie ? Ja miałem na zasilaniu a na powrocie nie było . Cuda się działy .powroty chwilowo robiły się cieplejsze od zasilan. Wywaliłem wszystko gowno i spokój ,a teraz dążę do wyrównania temp w pomieszczeniach prędkością obiegow wtórnych. Powoli się to udaje ale brakuje przepływu na grzejnikach bo mam kolanka 3/4 po drodze
  15. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Tylko wtedy po co mi ten sprzęt , buforem nie jest bo bufor to ja miałem 1000 litrów ,sprzęgłem też nie do końca bo coś źle mi wysprzegla. Może do defrostow przy ogrzewaniu grzejnikowym
  16. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Ciekawe jakby zastosowali takie, jak to nazwać ,stery strumieniowe a mówiąc po ludzku kawałek blachy ,który nakierowuje strumień z PC do wyjścia wtórnego. U mnie jest kilka stopni różnicy . Jeżeli ktoś termometr z 4 czujnikami , niech założy i zobaczy co się dzieje gdy pompa zaczyna modulować. Za to powroty mam chyba tylko 1st różnicy między sobą . Takie luźne myśli.
  17. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Co do pkt drugiego to zauważyłem podczas tych wielogodzinnych testów że po pierwsze PC ustawiona na wyższy przepływ niż katalogowy nie potrafi zejść do małego przepływu który jest pożądany aby mogła nie podnosić temp powrotu. Gdy był przepływ ponad katalogowy cały czas rosła mi temp pierwotnego powrotu. Pewnie to wina mojego przepływu pierwotnego.co do pkt 2 wydaje mi się że u mnie te temp nie mają znaczenia ponieważ są bardzo podobne . Kluczowy jest przeplyw. Tu michanica wielokrotnie sie wypowoadal. Te glowice. Kryzy itd wszystko spowalnia . Ma racje . Stare grzejnikowe na rurach calowych pewnie by szlo jak zloto
  18. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Uhm. Jednak nie obejdzie się bez wymiany
  19. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Panowie pytałem. Ale bez echa. Czy można wersję H zmusić do pracy na niższej modułach przy CWU. Jak wiecie mała wężownica. Ona idzie na 35 Hz. Na początku ok Ale pod koniec się dusi. Czemu nie zmoduluje. Chyba grzejnik na dwór założę i będzie powrót schladzac. TBomek chcesz dac tyś za nowa wtórna A nie spróbujesz katalogowej prędkości. U mnie jak było 45 to żadnych szans nie było. Nie wiem, chyba warto spróbować zanim dokonasz zamiany. Ty masz 25-60 alpha2 ?
  20. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Póki nie zakupie termometru z dwoma sondami to moje pomiary są do bani Ale pozostało to co było. Czyli temp powrotu z bufora do PC . Myślę że różnica są dlatego ze PC ma termometry na wymieniku cieplnym a ja mierze na wyjciach z bufora. Wam sie pokrywaja wasze temp z PC. U mbie roznica 4 st na kazdym termometrze z 4 szt
  21. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Dlaczego masz przepływ pełny na 42 jak zdaje się na wykresie tcap 9 ma przypisany 7A A to daje coś 35l . Specjalnie czy Ci tak ustawili?
  22. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Póki mam blokady w postaci kolan 3/4 przed rozdzielaczem nie mam opcji jak pełna kita na podłodze i 3 stopniem z 4 na grzejnikach. Jutro spróbuje zmniejszyc stopień na podłodze bo ciut za ciepło. W sobotę blokady usunę i wtedy będę miał zabawę z predkosciami
  23. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Pełen sukces. 8 gdz sprężarki na jednym załączeniu. A na początku od 3 do 6 włączen na gdz. Zmniejszyłem krzywa i delta 6. Większej zrobić nie mogę bo powrót ogranicza mi delte. 2 st na dworze A moje grzejnikowe zasilane temp 30 st robi 24 st w pomieszczeniu. Ta są grzejniki
  24. mundi73

    Panasonic Aquarea

    . Wiozłem pirometr i zacząłem sprawdzać na każdym grzejniku temperaturę zasilania i powrotu, okazało się że niektóre miały powrót taki sam jak zasilanie, skryzowałem je tak żeby temp zasilania i powrotów mniej więcej w każdym grzejniku były takie same. Dzięki temu uzyskałem mniej więcej równomierne przepływy na każdym z nich (tak mi się wydaje, jak coś to poprawcie mnie). PC Właśnie przez to kryzowanie załatwiłem przepływy. Możesz to robić jak masz konkretne rury itd. U mnie pex 16 i te kolana które może wywale w następną sobotę, psują robote. Ale na szczęście jest już ok . Idzie pięknie na 19Hz już ze dwie gdz.
  25. mundi73

    Panasonic Aquarea

    Serwis się poddał i oddał sprawę do centrali . Sprawę przepływu rozwiązał bobrow i moja córka którą jest na polibudzie. Okazało się że pompa ustawiona była na 45l na bufor. Którą obiegowa temu podola. Chciałem grzać grzejnikami więc wyregulowalem Ale to pogorszyła sprawę bo domknelo obieg wtórny. Rozkład temperatur był piękny Ale przepływ całkiem do bani. Wyłączyłem grzejniki A odpaliłem podłogowe było o niebo lepiej Ale powoli rosły nadal temp i nie pomagały delty ani zmiana nominalnych przepływów. Podłogowe max i grzejniki które wszystkie puściłem na Maxa dopiero spowodowały że obieg pierwotny zaczął się schladzac. Michanica od początku mówił o tym Ale nie kumalem. Sprawdziłem i u mnie barany przed rozdzielaczem dali kolana 3/4 . Teraz razem to idzie póki co ale te kolana do wymiany. Co do delty zauważyłem że u mnie na 5 szło bez przerwy na 19hz prawie dwie gdz. Wcześniej 5 włączen na gdz . Gdy zmieniłem delte na 7 mam wrażenie że się pogorszyło. Zmieniłem na 6 i zostawiam do rana . Kluczem są przepływy A nie temp. Cały czas myślałem że duże różnice temp są ok . Może by były gdybym miał przepływ nominalny. Teraz różnica to 3 do 4st na wtórnym i chyba ok. Rano odczytał ilość włączen. Pzdr
×
×