  1. Mam skrzynki rozprężne jak mierzyłem lejkiem przy anemostat ach nawiewnych to wychodzą takie same wartości z dokładnością 0,1-0,2m/s
  2. Anemostat zdjęty bez lejka 3m/s, z lejkiem 5,7m/s. Anemostat założony z lejkiem 5,3m/s.
  3. Lejek założony i na tym samym nawiewów 100proc mocy 5,3m/s. W weekend podkręcam wszystkie anemostaty i wtedy pomierze też.
  4. Teraz już też bym nie zrobił na flexach ale parę lat temu plastiki nie były popularne a robiło się z tego co przystępnie cenowo wychodziło. Zawsze bród będzie tylko na wywiewach bo one siagna jak odkurzacz a nawiewy przechodzą przez filtr.
  5. Teraz już też bym nie zrobił na plecach ale parę lat temu plastiki nie były popularne a robiło się z tego co przystępnie cenowo wychodziło. Zawsze bród będzie tylko na wywiewach bo one siagna jak odkurzacz a nawiewy przechodzą przez filtr.
  6. Napiszę wam jeszcze jedna ciekawostkę. Odkręciłem anemostat w kuchni i powiem wam że kanał jest mocno zabrudzony kurzem "kotami" na sciankach. Instalację mam zrobioną z rur spiro tych rozciąganych aluminiowych. Widzę, że na wiosnę będę musiał coś wymyśleć do czyszczenia kanałów jakaś szczotka na elastycznym drucie żeby nie uszkodzić kanałów.
  7. Ok. Czyli według twojego wyliczenia przyłożyłem anemometr do kanału nawiewnego w pokoju ale zdjąłem anemostat i wyszło mi na 100% mocy wentyli 3m/s w kanale fi 100. Czyli: 0,00785m2 x 3m/s x 3600 = 84,78m3/h i teraz 84,78m3/h x 7 kanałów nawiewnych w domu mam = 593m3/h czyli ok. trochę więcej niż moja kubatura domu. i tak samo policzyc dla wywiewu tak?
  8. Zrobię bez tuby, nie ma sprawy ale poczekajcie do weekendu . Anemometr to CEM DT-618 i widze że nie ma w nim przeliczania jakiegoś tylko jednostki do wyboru: m/s, km/h, knots. Szukałem trochę info predzęj jak zrobić pomiary i ktoś wspominał o takim stożku dlatego tak zrobiłem więc nie bijcie mnie za to ;P
  9. To coś nie pasi zbytnio chyba bo jak może być na czerpni przy 100% mocy tylko 190m3/h powietrza? Coś za mało chyba. Instalacja nie jest taka rozległa a same wentylatory żeby dmuchał tam mało na max obrotach. Same wentylatory dają 900m3/h więc nie wiem o co chodzi. Może pomiar powinienem przeprowadzić inaczej. Przecież tam na czerpni i wyrzutni powinno być blisko 500m3/h
  10. No właśnie, to są pomiary przy anemometrze o średnicy wewnętrznej 55mm. Nie wiem czy nie musiałbym pomierzyć jeszcze raz i przyłożyć go bezpośrednio do czerpni i wyrzutni bo to coś dziwne wyniki wychodzą. Przy wyrzutni na maxa to łeb urywa a czerpnia tez tak zasysa że co roku musze kratkę czyścić i juz wyrzuciłem ta drobniutka jak sitko bo to paru miesięcy nie wytrzyma i zapchana. Włożyłem na wiosnę taka od styropianu na czerpni a podczas pomiarów zauważyłem że już połowa kratek zapchana i musiałem dukać żeby przepchać.
  11. Z tym dymek na zewnątrz to często nie przeskoczysz. Sam czasem jak w kominku palę i zawieje do czerpi mimo że z drugiego końca to da się poczuć w domu. Jedyna opcja to raczej filtry węglowe likwidujące zapach.
  12. Dzięki za info. Zainteresuje się tym kontrolerem napięcia bo już 2 razy miałem przepięcie i trochę sprzętu przy tym poszło. Na szczęście większość daje się tanim kosztem naprawić o ile strzeli tylko bezpiecznik i warystory
  13. Reakcja na dym to raczej powinna być że wentyl nawiew stop a wywiewne na maksa. Sterownik który mam też posiada taką opcja. Działa tak samo jak rozmrażanie z tym że dorobiłem sobie mały przełącznik i jak palę w kominku jesienią czy wiosną i trochę pójdzie dymek do pomieszczenia to przełączam przełącznikiem na paręnaście minut i już. Procesu spalania nie Zabużam bo dolot powietrza z zewnątrz. Nie mam zrobione w każdym razie żadnego wyłączania wysiewu w czasie otwarcia drzwiczek do kominka jakby ktoś pytał
×
×