Mam około 400m3 i Renoventa Large. Zależnie od położenia przepustnicy ręcznej ssie albo z czerpni albo z GWC (60m). Całość instalacji na rurach sztywnych a tylko przy samym reku jest flex. Na ssaniu z pomieszczeń jest metrowy tłumik. Reku jest na parterze pod schodami. Na górze w sypialniach słychać minimalnie i to tylko jak jest na maks obrotach. Konstrukcyjnie trudno to było wykonać ale warto! W ogóle nie ma problemu hałasu reku. Jeśli chodzi o GWC to mam zwykłą rurę kanalizacyjną około 1,8 m pod ziemią. Reku zwykle chodzi pomiędzy 50-100m3/h. Nie sądziłem że tyle zyskam z GWC. Przy -20 st na zewnątrz na wlocie do reku mam -5. Przy -5 mam +3. Aktualnie jest 0 na dworze i +6 po przejściu przez GWC. Następnie mierzę temp na wyjściu z reku do pomieszczeń. Przy -20 na dworze załączonym GWC i +22 w domu, z reku wylatuje świeżutkie powietrze o temp 18 st. Jeśli chodzi o pręż wentylatorów: Przy wydajności 100m3/h i 60mb GWC mam na wejściu 22Pa. Jak przełączę na czerpnię (rura 2m) to mam 13Pa. Po stronie wewn mam około 50Pa ale to głównie zasługa braku flexów jak sądzę - kolega na podobnej instalacji i flexach ma około 140Pa. Tak czy inaczej wg instrukcji Large jest w stanie przepchnąć 400m3 przy 150Pa ale bierze wtedy 150W. Co jeszcze zaobserwowałem: reku rewelacyjnie osuszył budynek po budowie. Np. po tynkowaniu wylewałem około 20 litrów wody na dobę - celowo nie podłączyłem reku do odpływu żeby widzieć ile produkuje. Teraz, awięc po kilku miesiącach, wilgotność w domu buja się wokół 40% - wiaderko puste. Przy mrozach spadło do 35%. Reku chodzi na 50m3/h. Mieszkają dwie osoby i małe dziecko. W nocy przy mrozach wyłączam. Rano czasem "wietrzę" - pół godziny na 300m3/h. Ale to wszystko proforma. Powietrze w domu jest świeże i czyste, jak się wchodzi z dworu to nie czuć niczego niepokojącego a mamy jeszcze psa i kota - kuweta stoi w łazience i w ogóle zniknął znany z mieszkania problem śmierdzącej kuwety. Zapachy z otwartej kuchni (w której też jest wyciąg - ale nie w okapie!) nie przechodzą dalej pomimo tego że to dom z antresolą. Może to dzięki nawiewowi na salon i takiej jakby kurtynie ciśnień. Odkurzam filtry raz na 2-3 tyg - tam też widać skuteczność reku w kwestii filtrowania powietrza! Ogólnie polecam. A: zmierzyłem też pobór prądu i zgadza się z instrukcją. tj. faktycznie przy 50m3 to jest, już nie pamiętam dokładnie, ale 30-50W?