  1. A nie zamarznie to to cudo ?
  2. Mam nagrzewnica wstępna ustawiony na -1 stopień Wtedy na wyrzutnię idzie 5 stopni więc powyżej punktu szronienia Pewnie że można byloby zejść niżej, ale dla mnie wentylacja to świeże powietrze a nie oszczędności za wszelką cenę... Aczkolwiek sąsiedzi w trzy tygodnie wykończyli mi filtr f7 Więcej będę płacił za filtry niż za prąd do reku i nagrzewnicy
  3. Właśnie w ramach eksperymentu wywaliłem siatkę z czerpni Temperatura w kanale dolotowym do reku spadła i jest mniej więcej równa zewnętrznej Poprzednio była wyższa o stopień czyli powietrze szło wolniej i łapało temperaturę No ale można było się spodziewać... Oczywiście jak zwiększył sie przepływ to spadła temperatura nawiewów......
  4. Nie bardzo mam jak teraz wyrzutnię puścić kominem teraz a i przyznam że boję się trochę wilgoci... Zastanawia mnie też jaka powinna być kolejność podłączania nagrzewnicy wstępnej i filtra... Czy w ekstremalnych przypadkach tkanina filtra nie może się oszronic? Co do średnicy 125 - wystracza, przy 90m3/h to 2m/s czyli w sam raz
  5. niestety dalej sie nie dalo :/ myslalem ze z powodu tego ze wyrzutnia wypuszcza powietrze cieplejsze niz otoczenie to powinno pojsc w gore raczej a nie zostac zaciagniete spowrotem. zwlaszcza ze wiatry sa glownie zachodnie, a czerpnia jest od zachodu
  6. otwor na lewo od strzalki to wentylacja poddasza - czerpnia wlacza sie nawiew na strych w upaly wyrzutnia jest na lewoio w gore, prawie pod kalenica
  7. po lewej na samej gorze wyrzutnia po prawej, zaznaczona strzalka, czerpnia cyrkulacji powietrza prawie nie ma - zero wiatru od 2 dni
  8. Witajcie od dwoch dni mam ten sam problem w nocy gdy temp spada ponizej -9 czerpnia metalowa zachodzi szronem i odcina doplyw powietrza do rekuperatora (dmuchniecie suszarka przez minute od srodka przez kanal rozwiazuje sprawe do kolejnej nocy) czerpnia na scienie polnocnej, prawie w szczycie sciany szczytowej, blisko podbitki temperatura rury idacej przez styropian i sciane jest wyzsza o stopien albo dwa od temp. zewnetrznej czerpnia 125 i przeplyw powietrza ok 50-60 m3/h zastanawia mnie czy problemem jest mlga i szadz czy tez osadzanie szronu z cieplejszego powietrza wedrujacego w gore wzdluz sciany ... czy wyciecie siatki na robaki z czerpni poprawi sytuacje ? prosze o rade bo zaczynanie kazdego dnia od bieganai po strychu z suszarka jest malo zabawne
  9. Podbijam temat z kolejnymi przemyśleniami Czy zabezpieczenie przed szronem powinno rzeczywiście działać w oparciu o temperaturę wlotu z czerpni? Utrzymując np zero stopni na wlocie tracę sprawność w dniach gdy sprawność jest największa ... Czy nie lepiej ustawić np 5 stopni na wyrzutni jako punkt bezpieczeństwa? I nawiązując do postu powyżej - w jakim celu automatyka powinna uwzględniać przedmuchiwanie wymiennika? Usunięcie zalegającej wilgoci?
  10. Osobiście w to nie wierzę, ale jak się wydarzy to będę musiał to uwzględnić. Na razie moim głównym tematem jest mądre sterowanie nagrzewnicą. P.s. nagrzewnica to jedno, ale reku sam ma mechanizm zapobieganie więc celem nagrzewnicy jest zminimalizowanie cyklów wyłączania świeżego powietrza
  11. Właśnie mój czas nie liczę ponieważ mam z tego przyjemne zajęcie - więc jako koszt tego nie liczę... Programy już szukam, dzięki Program zainstalony I super - nie muszę sam liczyć ale wyniki wychodzą takie same mniej więcej. 3 osoby w domu, 90m3/h, ok 300W na każde 10K
  12. Wydaje mi się że przy zerze nie ma prawa zamarznąć. Jak zbliża się wyrzut to może, ale nawiew koło zera? Każda nagrzewnica ma zabezpieczenie ale ja dodatkowo i tak dołożę na jakieś 25 stopni
  13. Założenie jest takie, że do -10 stopni rekuperator poradzi sobie sam. Poniżej -10 musiałby często wyłączać nawiew żeby się odmrozić więc włączam grzałkę na połowę mocy i chodzi tak cały czas. Poniżej -20 włączam grzałkę na całą moc. Jeśli temperatura na wlocie do rekuperatora przekroczy 0 stopni to grzałka jest całkowicie wyłączana. Jak po zimie będę wiedział jak wygląda zapotrzebowanie na moc grzałki to przygotuje sterowanie mocą płynne.. (Będę zbierał wszystkie parametry i temperatury co 30sekund) Tak - odkrywam Amerykę na nowo, ale ja to po prostu lubię. A przy okazji, o ile wszystko będzie działać zgodnie z planem, zbuduje dosyć wyrafinowana automatykę do rekuperacji której pewnie bym nie kupił gotowej że względu na cenę
  14. Ale to chodzi o sterowanie predykcyjne a nie korekcyjne. Analogicznie sterowany jest pięć czujnikiem pogodowym.. Innymi słowy moje podejście jest : po co wyłączać skoro można nie włączać?
  15. Połowiczne rozwiązanie znalazłem. Nagrzewnica ma dwa elementy grzewcze więc obniżenie mocy o połowę jest łatwe - wystarczy załączyć jeden element zamiast dwóch... Zastanawia mnie tylko czemu bezpieczniki termiczne w nagrzewnicy są montowane na obu liniach zasilania : N i L a nie na jednej
  16. No to nie ma prawa działać. Ten dokładnie typ to On Off tylko. Nie ma opcji regulacji
  17. A może podać pełną nazwę produktu? Fotek SSR to cała rodzina.
  18. wlasnie sie douczam i do regulacji sluzy seria LA a ja mam zwykle co do pochodzenia - na 99% mam chinskie "wersje" na dzisiaj planuje zrobic wersje ON/OFF, czyli jesli temp zewnetrzna jest ponizej -5 czy -10 stopni to wlacza sie zasilanie nagrzewnicy jesli czujnik temperatury zaraz za nagrzewnica pokaze powyzej 0 stopni to nastapi wylaczenie nagrzewnicy, jak spadnie ponizej -5 to wlaczy ponownie od razu zabezpieczy mnie to przed przegrzaniem w przypadku wylaczenia wentylatora celem usuniecia lodu z wymiennika (czyli zastapi presostat)
  19. wlasnie nigdy nie sterowalem SSRa poza ON/OFF (prosto z pinu Arduino) wiec to by bylo cos nowego rozumiem ze SSR-40DA sie do takiego plynnego sterowania nie nadaje ?
  20. Cała frajda żeby to zrobić samemu Zwłaszcza że nagrzewnica już leży i czeka...
  21. Witajcie montuje wlasnie wentylacje mechaniczna w domu i stanalem przed problemem regulacji mocy nagrzewnicy wstepnej przed rekuperatorem. nagrzewnica 230V 600W sterowana przez arduino z uzyciem przekaznikow SSR mam do wyboru 4 opcje : - dwa SSR rownolegle z czego jeden polaczony z dioda 5A/400V zeby obnizyc moc o mniej wiecej 50% - sterowanie PWM na arduino np wlacz na 10s wylacz na 10s z regulacja dlugosci wlaczen - sterowanie temperatura za nagrzewnica, czyli wlaczam nagrzewnice i jesli tylko powietrze osiagnie 0stopni to wylaczam , jak temp spadnie ponizej -5stopni to wlaczam spowrotem - uzycie transformatora ARW lub autotransformatora 230/110 kazda opcja ma swoje plusy i minusy, ale patrzac na prostote opcja #1 jest kuszaca, ale nie wiem czy SSR dobrze zniesie takie obciazenie prosze doradzcie ktora opcja wybrac z gory dziekuje
  22. Witajcie Jako że zbliża się zima i sezon gryzącego dymu z kominów zastanawiam się czy nie zainstalować prostej instalacji nawiewnej żeby móc filtrować powietrze wpadające do domu. Plan byłby taki że na nieuzytkowym strychu montuje czerpnie powietrza z zewnątrz, wentylator, filtr powietrza i stamtąd peflex do nawiewników w suficie piętra domu. Całość jako nieizolowane kanały na nieogrzewanym poddaszu /poddasze i tak jest zawsze cieplejsze niż powietrze na zewnątrz/ Ew opcja jest dołożenie małej nagrzewnicy elektrycznej typu 0.3 czy 0.6kw Czy to ma sens? Czy nie będzie jakiś cyrków typu kapanie z anemostatów po kondensacji? Doradzcie proszę bo muszę coś anty smogowego wymyśleć
  23. zawory i glowice sa dodatkowo bede chcial parter i pietro rozbic na osobne strefy grzewcze , tym bardziej ze "zapas" pomp obiegowych i tak mam
  24. na razie zmniejsze moc palnika kotła docelowo pojde w piec turbo albo kondensacyjny - zasilany przez sciane odzyskany komin uzyje do wentylacji mechanicznej do ktorej doloze reku za jakis czas
  25. Witajcie na dzien dzisiejszy moja instalacja to : 1. kociol zeliwny (viadrus G50) na gaz ziemny , ustawiony na ok. 24kW 2. pompa ciepla hewalex PCWU 3.8kW dom 120m2 z zapotrzebowaniem ok 9kW przy -20 i okolo 4kW przy zerze , wiekszosc grzejniki z aluminum + 2 male podlogowki ogolnie "jakos" ocieplony - 10cm sciana, 8cm podloga, 15-25cm strop/dach chce cos zmienic zeby obnizyc zuzycie gazu i zmiescic sie w taryfie W2 ( na dzisiaj szacowane roczne zuzycie wychodzi 1400m3) pompa ciepla przy temp ponizej 13 stopni nie jest w stanie nagrzac domu - za mala moc mysle nad kilkoma drogami modernizacji tego systemu 1. zmniejszenie mocy palnika kotla + dolozenie bufora 200-300 litrow - cel to poprawa spawnosci kotla i zmniejszenie taktowania 2. zmiana pompy ciepla na mocniejsza, jakiegos meetinga na przyklad 7kW 3. zmiana pieca na nowoczesniejszy , ale prosty, np termet unico 13kw 4. zmiana pieca na kondensacyjny - na dzisiaj przy 0 stopni potrzebuje 55/45 na instalacji zeby nagrzac dom grzejnikami 5. dolozenie wentylacji mechanicznej aby obnizyc zapotrzebowanie na cieplo 6. kupno smieciucha i palenie drewnem od czasu do czasu ktora droge wybrac ? doradzcie prosze zakladam ze bede w tym domu mieszkal 6-10 lat, wiec wszelkie inwestycje musza byc ekonomicznie uzasadnione (krotki czas zwrotu) p.s. sorry za brak polskich liter, ale mam brytyjska klawiature tylko
×
×