  1. Po raz kolejny zwracam się do Was z pytaniem - tym razem pytanie dotyczące bojlera. Chciałbym zamontować w grzałkę, która będzie podgrzewać wodę w okresie letnim. Niestety nie znam modelu bojlera, jedynie co mogę to sugerować się zdjęciami. Czy do tego bojlera ( https://ibb.co/W67Qnyg )jestem wstanie dołożyć grzałkę? Według mnie tak ale wolę się upewnić przed zakupem
  2. Trzy razy to jeszcze bym przeżył ale nie co dwa dni Dzisiaj sprawdzę ile muszę dopuścić wody bo jeszcze tego nie sprawdzałem.
  3. Przepraszam - zapomniałem o najważniejszym Źródłem ciepła jest piec ze sterownikiem na węgiel.
  4. Sezon grzewczy rozpoczęty a co za tym idzie problemy Dom dwu piętrowy a na poddaszu nieużytkowym zamontowany zbiornik wyrównawczy - instalacja typu otwartego. Średnio co dwa/trzy dni muszę dolewać wody do instalacja i praktycznie codziennie grzejniki na górnej kondygnacji się zapowietrzają. Jeśli nie kaloryfery to rozdzielacz, który łączy wszystkie grzejniki u góry - najczęściej to jest tak, że zapowietrzony jest rozdzielacz a po odpowietrzeniu muszę przejrzeć wszystkie kaloryfery bo tez bywają zapowietrzone. Zamontowałem na rozdzielaczu automatyczne odpowietrzniki ale nie działają one raczej tak jak powinny bo i tak ręcznie trzeba je odpowietrzyć. Na dolnej kondygnacji nie ma tego problemu z grzejnikami ani z ogrzewaniem podłogowym - wszystko działa prawidłowo. Woda raczej nigdzie nie ucieka, bo było by to widoczne przy tak częstym uzupełnianiu a jest wszędzie sucho. Jakiś czas temu miałem dość ciekawy przypadek a dokładnie w momencie korzystania ciepłej wody zaobserwowałem jakby też ten układ był zapowietrzony. Leciała ciepła woda ale tak jakby z powietrzem a pochwali już było wszystko normalnie. Zaobserwowałem to tylko w momencie korzystania z ciepłej wody - teraz ten problem się uspokoił
  5. Czy ktoś z Was spotkał się z takimi sztachetami jak w załączniku? Znalazłem tylko jednego sprzedawcę w Polsce ale aż mi się nie chce wierzyć że nikt takich jeszcze nie robi Jeśli miałby ktoś kontakt do kogoś kto jest w stanie wykonać takie sztachety to z góry dziękuję
  6. Będę obserwował i jeśli coś zacznie się dziać podobnego, to będę wiedział od czego zacząć - mam nadzieję że nie będzie takie potrzeby
  7. Na czym masz postawionego Domoticza? Ja u siebie mam na Raspberry i na tą chwilę używam go wyłącznie do kontrolowania temperatura na zewnątrz oraz temperatury wyjściowej i wejściowej do pieca. Podpięte mam czujniki DS18B20 i mam z nimi problem przy piecu Według mojej obserwacji czujniki w/w zaniżają mi wysoką temperaturę o około 12 stopni np. na piecu pokazuje mi ze jest 60 stopni a DS18B20 mi pokazuje 48 stopni i tak naprawdę na tą chwile poddałem się Jeszcze pytanie dotyczące czujników, które masz na planie - masz do nich podciągnięte kable czy są one bezprzewodowe?
  8. W zasadzie temat do zamknięcia - ale napiszę o rozwiązaniu mojego problemu. W dniu wczorajszym postanowiłem wykręcić wszystkie zawory termostatyczne na piętrze i sprawdzić ich stan. Zacząłem od dwóch ostatnich (te które nie działały prawidłowo). Po odkręceniu zaworów i sprawdzeniu stanu okazało się że były zaklejone brudem (maź) po wyczyszczeniu i rozpaleniu pieca wszystko zaczęło działać prawidłowo - grzejniki nagrzewają się równomiernie.
  9. Próbowałem kryzować, ale bardziej było to metodą prób i błędów - czy jest na to jakiś konkretny sposób czy pozostaje próbować różnych nastaw? Wydaje mi się że jak skręciłem na pierścieniu (pozycja 3) w sypialni (czyli drugi grzejnik licząc od najbliższego), to od tego momentu w I pokoju grzejnik zrobił się letni. W momencie skorygowania na kryzie zauważyłem że ten grzejnik dłużej się nagrzewa i nie równomiernie. Faktem jest że nie ruszałem grzejnika, który jest w garderobie (najbliższy) - ale on jest i tak skręcony na 0 na głowicy termostatycznej - czy mimo tego że jest on nie używany to też powinienem skorygować ustawienia na kryzach?
  10. Pierwszy sezon grzewczy rozpoczęty i już problemy Dom jest dwupiętrowy ogrzewany piecem bez podajnika. Na wyjściu z pieca zamontowana jest pompa CO. I tu się problem zaczyna. Na parterze wszystkie grzejniki grzeją poprawnie (5 sztuk), problem zaczyna się na I piętrze. Na samym początku CO na I piętrze zamontowany jest rozdzielacz z które rozchodzą się rurki plastikowe do pięciu grzejników (od najbliższego: garderoba, sypialnia, łazienka, pokój I i pokój II). W garderobie (na co dzień jest zamknięty grzejnik), sypialni i łazience kaloryfery według mnie rozgrzewają się prawidłowo (nie jestem fachowcem i stwierdzam to po tym że są gorące/ciepłe), problem zaczyna się w dwóch ostatnich pokojach. W pokoju I przy temperaturze na piecu 65-70 stopni grzejnik jest letni a w pokoju II zimny. W grzejnikach zamontowane są zawory termostatyczne RA-N i do tego głowice termostatyczne Danfoss. W sypialni na zaworze zamontowanym w grzejniku ustawiłem na pozycje 3, tak aby utrudnić dojście wody. A w kaloryferach w pokoju I i II ustawiłem na pozycje N, żeby ułatwić dojście wody. Jeśli chodzi o rozdzielacz to mam wrażenie że rurki plastikowe wychodzące w kierunku grzejników mają podobną temperaturę ale już te, które wracają mają różną - różnica ta jest mocno wyczuwalna. Grzejniki, rozdzielacz (wejście i wyjście) są odpowietrzone a układ grzewczy jest otwarty i zbiornik mam na poddaszu. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
  11. A więc tak : Czujnik doczepiłem za pompą nr 3 obok czujnika temperatury, głowica ustawiłem na pełną moc. I co godzinę zapisywałem temperaturę i wyglądało to następująco: 10.00 rozpaliłem, 10.30 CO - 65 stopni, CW - 14 stopni 11.30 CO - 65 stopni, CW - 16 stopni 12.10 CO - 80 stopni, CW - 17 stopni 13.00 CO - 74 stopni, CW - 17 stopni 15.00 CO - 65 stopni, CW - 17 stopni 16.00 CO - 65 stopni, CW - 17 stopni Później nie wiem jakie były temperatury bo jeszcze tam nie mieszkamy. Jutro jak pojadę to postaram się ściągnąć głowicę ale wydaje mi się że ona działa bo za nią jest gorąca rurka. Mam dziwne wrażenie jak pompa nr3 się uruchomi to zaciąga wodę z rurki numer 8 która jest zimna. Co ciekawe jak pompa nr 3 jest wyłączona to za nią zaczyna się nagrzewać rurką a po włączeniu pompy robi się zimna.
  12. Na pompie CO - 40 stopni, a na pompie od OP - 25 stopni
  13. Tak jest ale na tą chwilę wisi w powietrzu bo nie wiem za bardzo w którym miejscu powinien być zamontowany. Mam coś takiego: http://www.fotorobert.com.pl/files/2.jpg
  14. Pompa numer 3 jest od podlogowki a napisalem o CWU bo jest podlaczona przy piecu w takie gniazdo pradowe A zasilanie wg mnie idzie 2 a nastepnie 5 i 4 i wchodzi w pompe.
  15. I tu mnie zabiłeś tym pytaniem Ale z tego co zaobserwowałem to wydaje mi się (z naciskiem na wydaję mi się) że zimna woda idzie z rurki 7 i 8 - gdzie rurka 7 to jest to powrót z podłogówki a rurka 8 łączy z zasilaniem ciepłą wodą. Zasilanie grzejników czyli rurka 2 i 5 jest zawsze gorąca jak piec jest rozbujany.
  16. Regulacja odbywa się głowicą termostatyczną (jest na zdjęciu nad pompą), która jest zamontowana przed pompą - co prawda ta głowica jest rozkręcona na pełną moc w tej chwili. Dodatkowo w sterowniku pieca ustawioną mam temperaturę zadaną 40 stopni. A temperatura zadana na C.O 65 stopni.
  17. Podłogówka jest na parterze w pomieszczeniach: kuchnia, łazienka (jest grzejnik), korytarz I (jest grzejnik), korytarz II (jest grzejnik) - nie ma podłogówki zamontowanej w salonie.
  18. Wydaje mi się że rośnie o 4 stopnie bo kaloryfery grzeją na full Czujnik temperatury zamontowany za pompą pokazuje 16 stopni więc chyba taka jest temperatura rurki z zewnątrz.
  19. Temperatura w pomieszczeniach to na ta chwilę jest między 15-19 stopni bo nie mieszkamy tam jeszcze. Więc jak przyjeżdżam to jest 15 stopni a jak wyjeżdżam to 19 - najczęściej to wygląda w ten sposób że jestem około 16 a wyjeżdżam około 21 - wiem ze w tak krótkim czasie podłoga się nie nagrzeje ale ciekawi mnie dlaczego za pompą która pompuje w kierunku podłogówki cały czas rurka jest zimna (chyba że tak ma być)
  20. Jako że całe życie mieszkałem w bloku to nie bardzo wiem co robię źle ale postaram się opisać mój problem zrozumiale dla Was Mam problem z ogrzewaniem podłogowym - walczę już z podłogówką trzy tygodnie i nie mogę nagrzać podłogi. Kombinuję metodą prób i błędów ale nic to nie daję i raczej nie tędy droga Piec jaki posiadam to SAS UWT 17KW - jeśli chodzi o grzejniki, bojler to wszystko działa prawidłowo. Do pieca podłączone mam dwie pompy - pompa (numer 1) do gniazda C.O a pompa (numer 3) do gniazda C.W.U. Do pieca również mam podłączony czujnik temperatury, który steruje pompą C.W.U (numer 3) http://www.fotorobert.com.pl/files/piec.jpg Czujnik temperatury mam zamontowany za pompą numer 3 - na samym początku był zamontowany za pompą numer 1 ale wtedy pompa numer 3 uruchamiała się tylko na początku na chwilę. Jak na piecu mam temperaturę 50-70 stopni to rurka miedziana (numer 2 i 6) jest gorąca (rurka numer 6 prowadzi do rozdzielacza na kaloryfery) . Rurka oznaczona numerem 7 - jest to powrót z ogrzewania podłogowego jest cały czas zimna. A rurka numer 4 nagrzewa się do miejsca zaznaczonego strzałką i w momencie uruchomienia pompy numer 3 robi się zimna. Pompa numer 1 jest ustawiona na pozycji 2 a pompa numer 3 na pozycji 1. Dużo cyferek ale tak było chyba najprościej pokazać Wam o co chodzi Ma ktoś może jakiś pomysł, gdzie może być przyczyna że ogrzewanie podłogowe nie działa? Dodam tylko że dom świeżo kupiony stąd moja niewiedza
  21. to i ja poproszę o kalkulator [email protected] Pozdrawiam i z góry dziękuje... Robert
  22. Witam wszytskich forumowiczów Będe czestszym gosciem na tym forum poniewaz szykuje mi sie zakup mieszkania i bede was sie radził w różnych dziwnych sytuacjach Pierwszym moim klopotem w sumie dla was pewnie prostym ale dla mnie nie zrouzmialym jest czym sie różni rynek pierwotny od wtórnego?? Juz tłumacze o co mi chodzi ... Planuje zakup mieszkania ,w bloku bezczynszowym. Jest to budynek który kiedyś był biórem dużej firmy w mojej miejscowosci.Ten budynek wraz z jakąś częscią ziemi kupił pan X , który go ocieplił , wyremontował z zewnatrz i wewnatrz (korytarze + klatka schodowa) i wydzielil mieszkania. Mieszkania te były w dwóch wariantach skonczone czyli tylko meble i mieszkac i takie jakie ja planuje zkaupic czyli do wykonczenia. I stad moje pytanie , czy w/w mieszkanie bedzie kupowane z rynku pierwotnego czy wtórnego?? Przepraszam za tak idiotyczne pytanie i z góry dziekuje za informacje ...
×
×