  1. Witam. Wczoraj firma zakończyła instalację Airpacka Home 400V, na pytanie o filtry instalator powiedział, że te fabryczne są klasy M5 , lepsze niż w poprzednich wersjach no i wspomniane prefiltry mają przedłużyć ich żywotność ale zaleca wymianę po 1 - 1,5 roku (tych głównych, prefiltry co jakiś czas (1-1,5 miesiąca) przetrzepać. O ramkach do samodzielnej wymiany do home nie słyszał, żeby thesla miała takie udostępnić a oryginalne filtry to koszt ok~140zł. Mam do was pytanie, bo mnie trochę martwi niska temperatura na wywiewie z pomieszczeń. Dom z poddaszem użytkowym. Po parterze rury pe-flex które nie są zaizolowane, częściowo biegną pod sufitem w nieogrzewanej kotłowni i spiżarce (łącznie jakieś 4m długości) przy czym w kotłowni jest jakieś 8 stopni (czekam jeszcze na drzwi kotłownia-garaż) a w spiżarce 15 stopni. W pozostałej części parteru rury lecą w zabudowie g-k sufitu podwieszanego. Na poddaszu rury w warstwie ocieplenia nad korytarzem + nad nimi jest jeszcze stryszek który od góry też jest ocieplony. Rekuperator stoi w pomieszczeniu technicznym na poddaszu, temp ~ 14 stopni, kolektory od skrzynek rozdzielczych są w izolacji, rury dochodzące do skrzynek już bez. W domu temperatura ~20,5 -21 stopni, na wyciągu z pomieszczeń przed wymiennikiem między 16 a 17 stopni. Czy aż taka duża strata może być spowodowana tym że przez kotłownie i w pomieszczeniu z rekuperatorem rury idą bez izolacji? Czy poczekać parę dni i powinno się to poprawić?
×
×