  1. Witajcie, witajcie... Z problemem oczywiście. Myłem dzisiaj wymiennik w swoim brinku, wszystko rozmontowałem, wymyłem, wysuszyłem, poskładałem, włączam i pojawił się błąd na reku LTT ( z czego litery TT są przekręcone o 90st w lewo). W instrukcji ani słowa o takim kodzie, net też milczy... Jakieś pomysły?
  2. Zawór mam GW 1". Czyli jego (stary zawór) wykręcam i przed pompę umieszczam cały ten komplet, tak? I wszystko jedno czy Herz czy Afriso? Ceny podobne...
  3. Dzięki. Możesz zasugerować jakiś konkretny wybór? Czy wszystko jedno, byle w okolicy 600 PLN?
  4. Ja mam inny problem. Za buforem mam zawór ESBE, który w teorii ma regulować temperaturę na podłogę. Tylko jak w piecu (zgaz. drewno) się pali to na podłogę idzie 34st C, natomiast jak piec wygaśnie i ogrzewanie "idzie" z bufora (1500l) to temperatura spada nawet do 30st. Czy to kwestia uszkodzonego zaworu, czy charakterystyka zaworu, że jak jest większe ciśnienie, to puszcza cieplejszą wodę? Nie ma innych zaworów, które są dokładniejsze? Kupująs ESBE spodziewałem się troszkę dokładniejszej regulacji...
  5. Zainwestowałem w wilgotnościomierz i pofatygowałem się do najbliższego składu drewna. Pan wręczył mi kawałek drewna (twierdząc, że jest tak suche, że aż się obawia samozapłonu ) i urządzenie wskazało 24% na zewnątrz, a po rozłupaniu 40% (czyli max skali)... I za takie drewno mam dać 220pln za kubik? Masakra... Dociągnę do wiosny na brykiecie...
  6. No to jeszcze jedno pytanie- czy w takim Atmosie s32 można palić brykietem? Drewno się kończy, jak poszperałem w necie, to mogę kupić "suche" pięciomiesięczne drewno... Gdzieś mi w ręce wpadła kiedyś instrukcja do takiego pieca i chyba tam było wspomniane, że nie nadaje się do spalania brykietu. Czy to prawda?
  7. Podciągam, może ktoś się poświątecznie zlituje i mi coś podpowie
  8. A ja ciągle mam problem z powarcającym kamieniem. Więc jeszcze raz proszę o pomoc. Wyniki wody: 1. Odczyn pH- 7.51 2. Przewodność elektr. - 630 uS/cm 3. Ołów <4 ug/l 4. Kadm <0.3 ug/l 5. Sód - 13.3 Miedź- 0,006 ug/l Chrom - <4 ug/l Rtęć - <0,05 ug/l Arsen <1 ug/l Selen <2 ug/l Antymon <1 ug/l Bor <0,05 mg 6. Mangan <4 ug/l 7. Żelazo < 60 ug/l 8. Nikiel 11 ug/l 9. TWARDOŚĆ OGÓLNA 267 mg CaCO3/l 10. Indeks nadmanganianowy <0.05 ml/l 11. Azotany 36.1 Mętność <0,1 NTU Barwa <5 mgPt/l Chlorki 26 mg/l Fluorki <0,10 mg/l Siarczany 48,3 mg/l Amonowy jon 0.05 mg/l Azotyny 0.03 mg/l Odkamieniacz: Buderus Loga nice 20 ustawienia od godziny wciskając strzałkę w dół: 1. Aktualna godzina; 2. podkreślone 6 3. 2:00 4. zaznaczone 7 w kwadracie (u góry przy dniach tygodnia) 5. S 6. 2,7 kg 7. 400 Co mogę zrobić, żeby pozbyć się kamienia? Który parametr zwiększyć?
  9. Ja mam 32 KW w przywoicie ocieplonym domu z WM i muszę przyznać, że nie jest to za dużo. W lecie paliłem 2/3 wsadu po to, żeby rozgrzać piec , zagrzać bojler 300 l do temp ok 70st C i bufor (1500l) do temp 80. I taki zestaw gwarantował mi ciepłą wodę przez tydzień (dwie dorosłe osoby i małe dziecko). Dodam, że wody zużywamy sporo. To było rok temu, na to lato zainstalowałem grzałkę- z czystego lenistwa.
  10. Dzięki za odp. Idąc za ciosem jeszcze jedno pytanie- mam spirale chłodzącą, która ma pilnować, aby kocioł się nie przegrzał. Otwiera zawór z wodą jak na piecu pojawia się ok 90 stopni i puszcza wodę. Wszystko ok, tylko czy woda, która przepływa przez rozgrzany piec i leci do ścieku powinna być dalej zimna? (ok 10st C). Bo mi się wydaje, że powinna trochę ciepła odebrać a przez to mieć wyższą temp. Czy to błąd montażu, czy też jakaś zaawansowana Czeska technologia?
  11. Witajcie, mam pytanie techniczne- mam piec Atmos 32 S (razem z buforem, zabezpieczeniem powrotu ciepłej wody etc). Tuż za piecem mam pewnego rodzaju regulator- można na nim ustawić temperaturę i jest bardzo charakterystyczny, bo wychodzi z niego długi metalowy pręcik zakończony łańcuszkiem. Do tego podpięta jest klapa którą (jak mniemam) dostarczane jest powietrze do pieca. W jakiej pozycji powino znajdować się klapka przy rozpalaniu i przy tym jak piec normalnie osiągnął temp? Jaka powinna być wartość temperatury ustawiona na tym pokrętle?
  12. Panowie, prośba. Szukając "prawdy" w ustawieniach w moim Buderus Loga Nice 20 strasznie pomieszałem i w efekcie w moim domu pojawiła się trwarda woda (choć wcześniej przez rok jej nie było). Po telefonie przyjechał serwisant i poustawiał po swojemu- strasznie fajnie, ale w domu dalej jest twarda woda. Kupiłem tester wody i wyszło mi, że twardość całkowita jest na minimalnym poziomie, za to twardość węglanowa na maksymalnym (mam w wodociągu bardzo twardą wodę). Serwisant twierdzi, że nic się nie da zrobić, że trzeba by kupić dekarbonizator- nie wierzę w to , bo przez rok nie miałem śladu kamienia w domu (np w czajniku). Czy jest to problem złych ustawień w odkamieniaczu? Jeśli tak, to czy dodając w sterowniku ilość soli do regeneracji (z 1,2 kg np na 2 kg) spowoduje, że urządzenie będzie "mocniejsze"?
  13. Pytanie- czy przy fakcie, że cały dom mam w podłogówce (ze 150m2) to czy zawór mieszający ESBE vta322 31100900 (20-43st C) nie jest czasem za mały? Na stronie producenta wyczytałem, że jest max do 50m2- i co teraz? Co się stanie, jak jest stosowany do znacznie większej powierzchni? Czy muszę go wymieniać?
  14. Mam pytanie- w moim zmiękczaczu Buderus Loga Nice 20 jest tylko ok 10 cm wody na dnie zbiornika. Nawet, gdy doleję wody, żeby było ok połowa zbiornika (bo tak mi poleciła osoba instalująca zmiękczacz), to i tak po najbliższej regeneracji zostaje na dnie wspomniane 8-10 cm wody. Nie wiem, czy na czas regeneracji woda się dolewa, bo proces ten odbywa się o drugiej w nocy. Czy tak powinno być? Jeżeli nie, to jaka może być przyczyna? Ilość soli jest ok- zawsze są widoczne tabletki, więc to nie jest kwestia stężenia roztworu. POMOCY
  15. Muszę Was poprosić o pomoc. Mam w domu zainstalowany zmiękczacz Buderus loga nice 20. Twardość wody ogólna 267 mg CaCO3/l, sód 13.3 ug/l. Zużycie wody ok 6-7 kubików miesięcznie. A teraz pytanie- czy ktoś możemi doradzić jakie ustawienia mam wklepać do sterownika? Chodzi mi o: - ilość soli potrzebnej do regeneracji, - kiedy jest włączona regeneracja czasowa, a kiedy objętościowa? - dni regeneracji (standartowo są 3 dni)' - co to jest nadpisywanie kalendarza? - szacowana pojemność systemu? - ile soli powinienem zużywać miesięcznie? Ściągnąłem istrukcję ze strony inwater, ale za cholerę nie wiem co tu powpisywać, a mój serwisant twierdzi, że ustawienia podstawowe są ok- co wolałbym zweryfikować.
  16. BARDZO POLECAM ! Na białą listę: p. PIOTR ŚLUSARCZYK 505 090 553 (http://pslusarczyk.pl/). U mnie robili zabudowę karton-gips na poddaszu, podwieszane sufity na dole, gładzie, malowanie i osadzanie drzwi wewn. Bardzo porządna robota, wszystko dopięte na ostatni guzik, nie ma się do czego przyczepić, no jak by robili u siebie w domu. I nie bez znaczenia jest też to, że są po prostu fajnymi facetami z którymi zawsze można o wszystkim pogadać. Dodatkowo pilnowali porządku na budowie, bo zawsze od 16.30 do 17.00 (na koniec dniówki) było sprzątanie, a na koniec wszystkich robót odkurzyli mi dom odkurzaczem przemysłowym. Cena -> bardzo atrakcyjna, więc polecam, pewny wykonawca
  17. A powiedzcie, macie kogoś dobrego, sprawdzonego i w miarę taniego od luster na wymiar? -> potrzebuję dwa lustra do łazienek, dość skomplikowany kształt, więc i pomiar na budowie by się przydał...
  18. No to super. Zmiękczyć chcę koniecznie. Ilość zużywanej wody- standardowo 2 dorosłych+2 dzieci, tak myślę, że np. Buderus LOGA NICE 20 powinna wystarczyć, prawda?
  19. Poprawione. I co myślicie?
  20. To może i ja zapytam co o tym sądzicie i poproszę o pomoc w wyborze: 1. Odczyn pH- 7.51 2. Przewodność elektr. - 630 uS/cm 3. Ołów <4 ug/l 4. Kadm <0.3 ug/l 5. Sód - 13.3 Miedź- 0,006 ug/l Chrom - <4 ug/l Rtęć - <0,05 ug/l Arsen <1 ug/l Selen <2 ug/l Antymon <1 ug/l Bor <0,05 mg 6. Mangan <4 ug/l 7. Żelazo < 60 ug/l 8. Nikiel 11 ug/l 9. TWARDOŚĆ OGÓLNA 267 mg CaCO3/l 10. Indeks nadmanganianowy <0.05 ml/l 11. Azotany 36.1 Mętność <0,1 NTU Barwa <5 mgPt/l Chlorki 26 mg/l Fluorki <0,10 mg/l Siarczany 48,3 mg/l Amonowy jon 0.05 mg/l Azotyny 0.03 mg/l Nie podaję wszystkich, bo jest tego dużo. Pytanie- czy odkamieniacz wystarczy? Co polecacie? EDIT: poprawione. Dzięki wielkie
  21. No to przyszedł czas i na mnie. Może od początku: 1. Elektryk Krzysztof Barket 605 681 633- wspominany już tutaj na białej liście. Absolutnie biała lista. Od początku było wszystko OK- zawsze coś doradził (zarówno jeśli chodzi o techniczne rozwiązania [uPS jako stabilizator napięcia, osobna wtyczka do rozdzielni na agregat-to ważne u mnie na wsi ] , jak i o dekoracje- np. podświetlany stojak z winem etc). I to co najważniejsze- ZAWSZE odbiera telefon i jak coś trzeba przerobić, przesunąć przyjeżdza bez wahania (bez dodatkowych opłat), bo dba o klienta. I tutaj najciekawsza część- cenowo jest bardzo atrakcyjny- przy konkursie na elektryka do mojego domu miałem oferty od 6 różnych osób- m.in. z białej listy, więc wiem co mówię reasumując -> POLECAM <- Aha, robił u mnie elektrykę, TV, alarm i przyłącz, w sumie wszystko związane z kablami Żeby nie było, że jestem gołosłowny: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?52866-Ma%C5%82opolska-bia%C5%82a-i-czarna-lista-wykonawc%C3%B3w./page28 2. Aqua Jacek - też super- tu się nie będę rozpisywał, bo na ten temat już dużo napisano. Robili całą wod-kan. Tylko panowie- TERMINY 3. BŁYSKAWICA pan SOKOŁOWSKI 502 522 018- jeden z najfajniejszych fachowców jaki pracował u mnie na budowie- kompetentny, terminowy, miły i tani. Zawsze dzwonił- że będzie, że go nie będzie, czy może przyjechać- ciekawa odmiana od z reguły odmiennego podejścia fachowców. Super. 4. Panowie od elewacji 781 790 291 - wzięci tutaj z forum- nie wiem, czy mogę chwalić, bo jeszcze nie skończyli, ale póki co, to super praca. Na polu zimno, mokro i wietrznie, a oni dzielnie, dokładnie pracują. Ocieplają, podsibitka i parapety zewn. Grzeczni, kulturalni. Super. 5. Pan Sylwester- fliziarz- 506 053 502 - bardzo dokładni, a stosunkowo szybko pracujący specjaliści- nie ma tak, że zaczną dwa dni, rozgrzebią i pójdą na inną robotę. Delikatnie pedantyczni, ale to u fliziarza cenna cecha cenowo- bardzo atrakcyjni. Rada dla forumowiczów poszukujących ekip- bierzcie fachowców z forum, bo to dobrzy specjaliści. Każdemu zależy, żeby mieć dobre opinie, wiec się starają. CDN, bo jeszcze mam kandydatów na czarną listę...
  22. Cieszynianka, jako, że minęły już dwa lata z termostatami KAN therm-powiedz proszę, czy jesteś z nich zadowolona? Czy działają tak, jak powinny, zero problemów? Zastanawiam się właśnie nad nimi...
  23. Panowie, a czy takie ceny są atrakcyjne?? Tynk cementowo-wapienny maszynowy Kreisel 500 -> 26 zł brutto z vat Siatkowanie siatką leduchowskiego (30 cm)- 35 zł/1mb z vat. wykonanie szpalet w oknach,drzwiach balkonowych-> 40zł za mb. No i co Wy na to??
  24. Panowie, a czy poprowadzenie rury wentylacyjnej w warstwie ocieplenia (między krokwiami) na odcinku ok 1 m jest błędem? Od jętek do ścianki przedkolankowiej mam ok. 1- 1,5 m po skosie i zastanawiam się, czy nie schować tej rury właśnie w ociepleniu. Krokwie 22cm "głębokości", plus na to jeszcze 5 cm w poprzek...zmieścić się zmieści. No ale czy to błąd w sztuce?
×
×