Tzn. masz pompę do CO w piętą w wodę użytkową ("pitną") ? bo tu chodzi o pompę cyrkulacyjną żeby było jasne. W układach grzewczych w normalnej eksploatacji raczej nie ma zagrożenia żeby wody nie było w obiegu. To że serwis ściemnia to jestem prawie pewny, i tak jak piszesz koszty i czas dochodzenia własnych praw za wysokie co do wartości pompy. Nowa, mam na myśli 15-PWR14C z Leszna to wydatek ponad 300zł, i chciałbym być pewny czy u mnie w instalacji nie ma jakiejś zagwozdki która by np. powodowała chwilową cofkę czy coś podobnego żeby pompa szła na sucho.
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Co do mocy kotła to podzielam zdanie Arka, ja mam 17kW a brałbym teraz najmniejszy jaki oferują obecnie czyli 10-11kW i tak będzie luzik. Ruszt jedynie awaryjny, a i ten zbędny u mnie leży obok pieca od początku. Palenie drewnem z budowy to pozorna oszczędność i zabrudzony wymiennik i komin. Ja też odłożyłem sobie mały stosik pociętych desek w kotłowni, jak to mówił mój ojciec w razie jak by co. I tak przekładałem to drewno z miejsca na miejsce bo mi zawadzało aż na wiosnę z ulgą wywiozłem do teściowej . Zasobnik mam dwu płaszczowy 140L na 2+ dzieciak jeszcze nie odczułem spadku temperatury, ale na razie mamy tylko prysznic, ale kocioł utrzymuje temp zasobnika 24H, przy grzaniu na bufor to lepiej większy. A co do doboru kotła, rusztu dodatkowego to są inne wątki na forum gdzie wałkują to w kółko i do znudzenia więc można coś zaczerpnąć.
-
Ja trochę obok tematu, ale liczę że fachowcy z naszego grona coś podpowiedzą. Po około 2 miesiącach pracy padła mi pompa cyrkulacyjna CWU, chyba sprawdziło się porzekadło co tanie to drogie bo połasiłem się na pompę Omnigena. Już po zainstalowaniu pracowała głośno ale po kilku godzinach się wyciszyła, pewnie się odpowietrzyła i potem wszystko było ok, pracowała sobie w trybie cyklicznym. Po tym jak padła wysłałem ją na serwus w ramach reklamacji, o dziwo na koszt Omnigeny (mają podpisaną umowę z firmą kurierską), i po około tygodniu otrzymałem pismo o nieuznaniu reklamacji. Poniżej zamieszczam uzasadnienie serwisu. Załączam też ideowy schemat mojego obiegu ciepłej wody, pompa nie była puszczana na sucho chyba że w układzie może zaistnieć taka sytuacja. Gdzieś czytałem że jak odbiory wody są poniżej zasobnika to układ może się zapowietrzać, dodam że odbiory na poddaszu nie są używane (góra nie jest jeszcze wykończona). Podobno w takich sytuacjach montuje się odpowietrznik w najwyższym punkcie układu. Czy istnieje możliwość że po zapowietrzeniu układu pompa szła na sucho i to było przyczyną awarii, czy też pompa była do bani. Nie chciałbym aby po zakupie nowej "porządnej" pompy sytuacja się powtórzyła, bo to nie są tanie rzeczy. "Uzupełnienie do oceny reklamacji. Informujemy że zasadność reklamacji oceniamy w pierwszej kolejności pod kątem czy uszkodzenie nastąpiło z powodu wady konstrukcyjnej lub produkcyjnej. W sytuacji kiedy takiej przyczyny reklamacji nie znajdujemy to w ocenie kierowanej do klienta staramy się określić przyczynę nie uznania reklamacji ale podajemy tylko prawdopodobny powód powstania uszkodzenia. Nie mamy pełnych możliwości , ale też i obowiązku zajmowania stanowiska w kwestii znajdowania i oceniania przyczyn uszkodzeń nie produkcyjnych które powstały w powiązaniu z warunkami pracy i cechami instalacji urządzenia. W tym przypadku stwierdziliśmy że przyczyną awarii jest uszkodzenie części hydraulicznej pompy. Rodzaj i zakres uszkodzeń wskazuje że pompa pracowała bez wody. Charakter śladów wytarcia części ruchomych hydrauliki świadczy o pracy na „sucho". Na postawie naszych doświadczeń zużycie w takim zakresie i w taki sposób nie może wystąpić nawet po kilku latach pracy pompy z wodą. Oczywiście jest że zdarzają się reklamacje których przyczyną są wady produkcyjne ( materiałowe lub montażowe) . Jednak w takiej sytuacji sposób uszkodzeń hydrauliki jest zupełnie inny. Przy wadzie materiałowej widać ją wyraźnie, a przy wadzie montażowej widać błąd który spowodował awarię. W tym przypadku nie można też mówić o wadzie konstrukcyjnej ponieważ pompy te pracują bez awaryjnie u odbiorców od bardzo długiego czasu. Jeżeli jednak mimo powyższych argumentów nie będzie się Pan zgadzał z naszą opinią proponujemy poddanie urządzenia ocenie uznanemu w danej dziedzinie biegłemu lub ekspertowi. Gdyby technicznie uzasadnione argumenty eksperta wykazały że nasza ocena jest błędna to oczywiście pokryjemy koszty takiej oceny oraz otrzyma Pan nowe urządzenie lub jego równowartość w gotówce. Serwis Omnigena" CWU.pdf
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja mam segmentową, pojedynczy garaż. Otwór zmniejsza się może o 2 cm dookoła na uszczelkę, ale po zrobieniu szpalety przy ociepleniu wyszło na zero. Tak że odpada tylko tyle co na obrobienie szpalety, chyba że wybierasz bramę tradycyjną dwuskrzydłową otwieraną na boki to ościeżnica będzie konieczna.
-
Moim celem nie jest zrobienie instalacji na grawitacji, tylko wybór między 3d a 4d, cel dogrzać powrót i mieć możliwość regulacji temp zasilającej CO i te funkcje spełnia 4D ale Odegree wyczulił mnie na konieczność dołożenia starań oraz odpowiedniego doboru średnic dla obwodu kotłowego żeby mógł chodzić na grawitacji. Chyba że masz na ten temat inne doświadczenia oraz rozwiązania to chętnie poznam twoją opinię, a wiem że masz w tej działce spore doświadczenie . Co do zaworu różnicowego na obejściu pompy CWU to faktycznie nie jest on konieczny ale jakoś specjalnie temperatury na zasobniku nie przebija, przy przeróbkach pewnie wyleci.
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzięki, muszę to jeszcze przemyśleć, mam czas do wiosny.
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzięki, ta pompa mieszająca działa tylko w celu dogrzania powrotu ? Bo do mieszania wody na 3d dla zasilania CO chyba nie jest konieczna chyba że źle kumam. Bo jeżeli tak jest to może zamiast dokładać dodatkową pompkę mieszającą może ustawić pompkę CWU jako CWU + mieszająca, sterownik daje taką możliwość i będzie się załączała poniżej ustawionej temp granicznej na powrocie.
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ten pręt od czyszczaka kanału pionowego ma być wyciągnięty.
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Z tym 3d to chodzi o coś takiego? instalacja CO 3d.pdf A czy to zjawisko syfonowania w 4d będzie sprawiało problem przy załączonej pompce CO?
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Może ktoś z użytkowników RBR ma zawór 4D poprawnie działający i może się pochwalić jak ma to zrobione. Z tego co kojarzę to kolega Minertu ma 4D i chwali tylko na kotle OGNIWO. Chętnie bym poznał opinie.
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzięki, męczę dalej 2 Czyli zawór również 5/4. 4 W drugim wyjściu jest na obejściu pompy CWU, tak jak na schemacie 1 - obecny stan. Grawitacja daje radę na grzejnikach na poddaszu i na bliskim grzejniku za ścianą kotłowni. Przy czyszczeniu filtra używam zaworów kulowych przed i za pompą. Ale przy 3d rezygnuję z mieszania wody zasilającej i dodatkowa pompa na powrocie. Brak mi już wyjść na sterowniku o kosztach na pompę nie wspomnę czyli któraś pompa by musiała pracować na zewnętrznym układzie sterowania bądź na stałe a to nie bardzo.
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czyli tak jeżeli chciałbym próbować z zaworem 4d, a wydaje się że jednak regulacja temp zasilania CO może być konieczna to podsumowuję i dopytuję: 1 Zawór 4D zaraz na wyjściu z kotła (wyjście od góry) i od razu obwód kotłowy w bok, na dół, i do kotła poprzez trójnik czyli jedno kolan i jeden trójnik. 2. Wyjście i powrót w RBR 17 to 1", da radę? Jeżeli tak to zawór chyba też na 1" czy ewentualne zwiększenie średnicy ma sens? 3 Czy taki zawór jest OK? http://www.esbe.pl/pl/produkty/?prodid=4050 4. Teraz ten nieszczęsny zawór różnicowy, jeżeli dobrze zrozumiałem to tak: zaw. różnicowy, zaw. kulowy, filtr, pompa CO, zaw kulowy, zawór zwrotny, a to obejście pompy do skupu metali kolorowych i na piwko:D 5. Powroty spiąć do kupy i tu pytanie czy powrót z CWU puścić za zaworem 4D czy przepuścić przez niego razem z powrotem instalacji? Bo w dokumentacji zaworu ESBE jest za zaworem 4D.
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Z dodatkową pompą byłby problem bo nie rysowałem tego bo to akurat nie ma wpływu na problem ale trzecią pompę w ecoalu wykorzystałem na cyrkulację wody CWU.
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ta instalacja ze schematu pierwszego już niestety jest i pracuje całkiem nieźle przy pompie CO na 1 biegu poza zimnym powrotem w trybie pompy wyłączonej. Kiedy robił mi to instalator nie bardzo ogarniałem temat, a on wyznaje zasadę że im prościej tym lepiej ale chyba za bardzo uprościł. Teraz zrobiłbym inaczej. Te dwa rozdzielacze to parter i poddasze, w każdym po 5 grzejników z zaworami termostatycznymi i po 2 niewielkie podłogówki z zaworami RLT na powrocie. Odegree jakie optymalne rozwiązanie było by w moim przypadku coby dogrzać powrót i w drugiej kolejności ewentualnie mieć wpływ na temp zasilania CO.
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Prośba do zaawansowanych instalatorów bądź doświadczonych w bojach o konsultacje "projektu". Skleciłem z pamięci mogą być nieścisłości ale sedno sprawy jest widoczne. Tematem przeróbki instalacji jest spięcie powrotów zimnej wody CO i CWU oraz dołożenie zaworu 4-drogowego (Na schemacie jest narysowany jako kwadrat bo coś program nie chciał mi wkleić bloczka). Efekt jaki chcę uzyskać to: 1. Dogrzanie powrotu i tu pytanie czy tak wpięty zawór będzie dogrzewał powrót przy wyłączonej pompie CO - grawitacyjnie ? 2. Regulacja temperatury na zasilaniu CO. Generalnie wszystko hula OK tylko małe ale: 1. Dwa powroty a czujnik temperatur powrotu jeden więc wiadomo w czym problem więc na pewno powroty należy połączyć. 2. Teraz najdokładniej trzyma temperaturę w pomieszczenia na pokojowym z pompą CO w trybie wyłączona, ale przy dłuższym postoju i ponownym załączeniu pompy zbyt dużo wody zimnej spływa i wychładza kocioł. Wiem że RBR zimnego powrotu się nie boi ale mimo wszystko wolałbym dmuchać na zimne ( a może na ciepłe ) Obecnie mam ustawioną pompę CO na cykliczną i jest w miarę OK tylko że przy tym układzie przekracza mi zadaną temperaturę w pomieszczeniach. Można by tylko spiąć powroty i użyć do podgrzewania powrotu pompy CWU jako mieszającej ale wtedy tracę kontrolę nad temperaturą CWU. Poz tym niepotrzebnie gonić pompę CWU - zawsze to jakieś Wh . Chyba że macie jakieś inne prostsze sugestie, ewentualnie zawór 3D ale w 4D mam regulację temperatury zasilania. obecna instalacja po proponowanych zmianach
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Brunet całkowicie popieram, jeżeli ocieplenie wg projektu a większość robi lepiej to nie więcej niż 11kW. Tak bym teraz wybrał. A większość instalatorów to jest z poprzedniej epoki i "dobierają" kocioł na oko wg przelicznika dla starego budownictwa i twierdzą że lepiej jak za duży niż za mały. A do tego wskazany jest bilans energetyczny budynku i na szczęście część instalatorów się uczy. Nie ma co się rozwodzić, na temat przewymiarowanych kotłów jest sporo wątków na FM.
-
Ja mam kocioł 17kW grzeję tylko dół i jest OK większy to była by chyba masakra ale z teraz bym wziął 11kW. O ile dobrze pamiętam to wg projektu przy standardowym ociepleniu Tymka na samo CO liczone jest lekko ponad 10kW a pozostałe niecałe 15kW na CWU. Ale tam jest kocioł gazowy, przy węglowym z podajnikiem i zasobniku CWU można go sobie prawie pominąć bo praktycznie zasobnik jest dogrzewany cały czas.
-
Nie chcę siać dodatkowego zamieszania, jak przetestuję i dostanę zgodę producenta bądź Karoki to rozwiązanie oczywiście opiszę,Powinno być OK. Powiem tylko tyle że zamiast tłumić wibracje postanowiłem je wyeliminować
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nogi kupuje się w paczkach po 4 szt, ja montowałem po 4 do każdej szafki ale instrukcja dopuszcza montaż łączeń szafek na wspólnych nogach ale wg mnie to kłopot przy skręcaniu i wstępnym pasowaniu, a tak każda stoi sobie samodzielnie. Oszczędność chyba znikoma, a przynajmniej jest to stabilniejsze.
- 4 198 odpowiedzi
-
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
-
Jeżeli dalej spać nie możesz to tak: Nie wiem czy mamy takie same zlewy bo nie pamiętam nazwy, ale mam dwukomorowy jedn większy drugi mniejszy. Otworu w nim nie było wcale, daje to możliwość montażu wg upodobań typu mała komora z lewej bądź prawej. W Castoramie i pewnie wielu innych marketach budowlanych wycinają to jako usługa, koszt 10zł. Jak będziesz mieć baterię to sobie dopasujesz, i średnica otworu też będzie wiadoma.
- 4 198 odpowiedzi
-
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
-
Tak są do tego specjalne uchwyty, jak się to wszystko poskręca to naprawdę konstrukcja kuchni staje się stabilna. W każdej szafce są po dwa otwory ja do ściany kręciłem przez jeden u mnie to wystarczyło bo szafki są skręcone ze sobą.
- 4 198 odpowiedzi
-
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
-
Chętnie poczytam o tym gipsie
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Palę od października, nie mieszkam jeszcze, robię wykończeniówkę więc w domu utrzymuję temperaturę 15 - 17 stopni, więc kocioł się nie przemęcza. Pracuje na czujniku pokojowym, temperaturę utrzymuje bez problemu bo dom ociepliłem na jesieni, więc większość czasu w podtrzymaniu a jak się załączy to zalewa go zimna woda z układu. Przeszedłem na pracę cykliczną pompy. Wiem że na wiosnę mam do zmiany instalację, powroty mam osobno czujnik był na CWU i niby temp powrotu ok ale drugą rurą masa wody z układu bez kontroli. Wczoraj przełożyłem czujnik na powrót od instalacji CO jutro zobaczę jak wykresy. No i chyba jeszcze zawór 3- drożny z którego zrezygnowałem gdyż do tego pieca nie był konieczny. Czy to wynik zimnego powrotu którego kocioł się miał "nie bać" czy też przyczyną może być coś innego?
- 28 358 odpowiedzi
-
- ekouniwersal
- granheat
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami: